Сварил подводку на батареи, по советам данной темы. Прошлой зимой писал про холод в квартире, подводка была на полипропилене. На кухне и в одной комнате просто переделал подводку на металл, а в других комнатах перекинул на стояки подачи по схеме с насосом бернулли, также увеличил количество секций радиаторов . Буду ждать начала отопительного сезона, посмотрим что получится.
Сломал трубу из пп около крана байпаса, а там заужение в половину сечения трубы расплавившейся пластмасссой. Это только одно соединение, на других тоже были заужения.
Medvedd, рисовать лень и некогда: сверху и снизу радиаторов проходят магистральные трубы, сверху подача, снизу обратка, от каждой трубы к каждому радиатору отводы, от подачи в верхний коллектор, от обратку в нижний. На подаче термостат, на обратке настроечный. Количество радиатора значения не имеет. Разность в гидравлическом сопротивлении выравнивается настоечными клапанами.
Mazayac написал:
Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
та лааадно)) а вы пробовали?) а если из однотрубки сделать двухтрубку, то по ощущениям не важно сколько радиаторов, хотя у меня больше 3-х не приходилось.
Система ДВУХТРУБНАЯ изначально!
просто эркер - ни разу не П44, а сильно поболее.
Его внутренний диаметр грубо 6 м. Соответственно, длина "крокодила" с трубами и пятью секциями - примерно те же 6 м.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА правильную схему подключения пяти 8-секционных радиаторов Rifar Monolit 350 к двухтрубному стояку
Leshiu, настолько же, как и остальная сантехническая арматура - зависит от производителя, можно купить нормальные, а можно и шлак.
"Родные" должны быть неплохи: Rifar, Royal Thermo. А безымянные или со странными "брендами" (CTM, Lammin и пр.) - просто не надо брать.
Leshiu, подводящие трубы давным-давно стали тоньше коллекторов, как только от самотечных систем отопления отказались.
3/4" - достаточно в 100% случаев для однотрубной СО.
Для двухтрубной достаточно 1/2".
Радиатор будет работать отлично, тут не от сечения трубы зависит, а от схемы подключения - неправильная уронит теплоотдачу на 40-60%.
Я может не совсем точно выражался, имел ввиду на сколько радиатор будет хуже работать, если труба подходит меньшего диаметра, чем диаметр внутри коллектор радиатора. Но как выяснилось выше, у Монолита тоже не 3/4, это только подсоединение.
Олегович написал:
монолит и супремо с 1"-вым не бывает
Техподдержка Рифара считает иначе
Цитирую: "Толщина стенок по стали в радиаторе Monolit - вертикальный канал труба 08ПС (холодный прокат) 18х2 мм, горизонтальный коллектор 36х2,5мм."
Штангенциркуль подтверждает - 36 миллиметров снаружи.
Получается коллектор вообще больше дюйма. 3/4" - лишь присоединительные резьбы.
Leshiu написал:
Ну тобишь на однотрубке лучше ставить радиатор с внутренним коллектором 3/4 ?
монолит и супремо с 1"-вым не бывает, а любой другой биметалл - шлак. Не понимаю к чему многократные уточнения, у вас стояк 1"? Вы не сможете установить туда 1"-вые краны, ну разве что если радиатор слева от стояка, резьба внутри секционного биметалла слева левая, справа правая. А на кранах и фитингах всегда правая. Да и не нужно это, независимо от диаметра стояка штатные конвекторы всегда 3/4.
Mazayac написал:
Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
та лааадно)) а вы пробовали?) а если из однотрубки сделать двухтрубку, то по ощущениям не важно сколько радиаторов, хотя у меня больше 3-х не приходилось.
Mazayac написал:
Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
та лааадно)) а вы пробовали?) а если из однотрубки сделать двухтрубку, то по ощущениям не важно сколько радиаторов, хотя у меня больше 3-х не приходилось.
Medvedd написал:
От застройщика изначально три конвектора в эркере были подключены просто последовательно - не диагонально.
Правильно ли я понимаю, что при общей длине 3 * 12 секций желательно именно диагональное подключение?
Олегович, а если радиаторов 5 по 8 секций в каждом?
И длина магистрали почти 7 (!) метров от стояка?
Все равно схема актуальна? Или все-таки диагональ?
Но вообще я погорячился, согласен.
При низ-низ проблема будет не слева, а справа, где два крана окажутся вплотную друг к другу и байпас превратится в жалкий огрызок - как с таким работать?
Нельзя (или крайне сложно) низ-низ уместить в 7 см от пола до радиатора.
Leshiu написал:
если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать
Выйдет, от пола до низа крана ещё будет 3 см.
Вот только зачем? 350 радиатор в 75 см влезает со свистом без опускания его до 7см от пола, и визуально будет лучше смотреться, и комфортнее будет в комнате (перекроет большую ширину оконного проема).
Вывод стояка из пола переделывается в 99,9% случаев, что не является препятствием.
Leshiu написал:
Добрый день. Подскажите, если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет?
там где 73 радиатор встает впритык, там где 71 радиатор встает впритык а насаживается а кронтшейны только горизонтально и с умением...подробности на видео
Leshiu написал:
Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
если стояк из пола то не обязательно делать низ-низ, при таких низких подоконниках можно установить и 500е используя универсальную схему
Medvedd написал:
Калькулятор Рифара не дает рассчитать такой вариант.
Самостоятельно у меня насчиталось 3 х 12 секций под эркерным окном и 12 секций под отдельным окном
Правильно ли я посчитал количество секций?
100Вт на секцию при высоте 2.5 и стандартном окне, но с учетом площади кухни большей чем общая площадь средней квартиры, возможно у вас там нестандартные теплопотери, от них и нужно плясать. При стандартных условиях ваших радиаторов хватитло бы на 64.8 м2, но эркерное окно еще плюс 30%, а вам нужно на 67,6, но вы рассчитали примерно точно, с небольшой нехваткой. При установке тремостатов есть смысл поставить везде по 14.
Medvedd написал:
От застройщика изначально три конвектора в эркере были подключены просто последовательно - не диагонально.
Правильно ли я понимаю, что при общей длине 3 * 12 секций желательно именно диагональное подключение?
Medvedd написал:
Как правильно обеспечить регулировку в случае, когда в одном пространстве два радиатора от независимых стояков. Будет ли лучше, если термоголова будет установлена только на большом (3х12 секций), а на маленьком (12 секций) будет термоклапан с ручной регулировкой?
клапан с ручной регулировкой не имеет смысла, либо шаровые краны либо термостат.
не стоит, разрекламировал Валтек на свою голову, теперь не могу обеспечить наличие арматуры до следующей поставки, скупив во всех изместных мне точках, как розничных так и оптовых теромстатические вентили. Ставьте лучше данфосс))
Leshiu написал:
Добрый день. Подскажите, если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать. Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
Добрый день. Подскажите, если расстояние от пола до радиатора 70мм, подключение низ-низ не выйдет? Вывод стояка из пола идет на более высоком расстоянии и прямую трубу не сделать. Получается варианта два и что лучше выбрать: Радиатор 350 7 секций подключение низ-низ или радиатор 500 5 секций подключение боковое. Радиатор 350 дороже на 50%
Прошу помощи специалистов.
Форум читал, ролики смотрел, однозначных ответов все равно не нашел (не казните pls))
Квартира в кирпичной новостройке, 1-й этаж. Стеклопакеты однокамерные
СО двухтрубная, обычные стояки, от застройщика стоят обычные конвекторы КСК-20 (0,787? - не разобрал на бумажке)
Кухня-столовая с эркером общей площадью 52 кв.м
Собираюсь заменить конвекторы от застройщика на биметаллические Рифар Монолит 350
Расстояние 350 были выбраны из-за довольно низкого подоконника (70-72 см) и большой длины окон.
Вопросы.
Калькулятор Рифара не дает рассчитать такой вариант.
Самостоятельно у меня насчиталось 3 х 12 секций под эркерным окном и 12 секций под отдельным окном
Правильно ли я посчитал количество секций?
От застройщика изначально три конвектора в эркере были подключены просто последовательно - не диагонально.
Правильно ли я понимаю, что при общей длине 3 * 12 секций желательно именно диагональное подключение?
Как правильно обеспечить регулировку в случае, когда в одном пространстве два радиатора от независимых стояков. Будет ли лучше, если термоголова будет установлена только на большом (3х12 секций), а на маленьком (12 секций) будет термоклапан с ручной регулировкой?
Посоветуйте pls правильную арматуру:
Какие/чьи сейчас правильные трубы (из металлических)?
Клапаны / головки / краны? Какие конкретные модели можете посоветовать?
СтОит ли связываться с Валтеком? Или все-таки лучше фирмА (типа Данфосса, Овентропа и т.д.)?