siemens написал: практически все ваши сообщения выглядят сильно зашифрованными, а штатного дешифровщика у меня нет.
А вы не пытайтесь, как обычно, усложнять себе жизнь. Читайте их прямо "в лоб", они именно так и написаны. :)
22.07.2016 в 02:46:49
Зашел на мастерсити после долгого перерыва.. Снова во всех темах Radio срется со всеми.
Вот реально человеку заняться больше нечем.
22.07.2016 в 09:26:24
Radio написал:
siemens написал: практически все ваши сообщения выглядят сильно зашифрованными, а штатного дешифровщика у меня нет.
А вы не пытайтесь, как обычно, усложнять себе жизнь. Читайте их прямо "в лоб", они именно так и написаны. :)
Radio, Давайте по другому. Какой автомат ставить для защиты кабеля сечением 3.15мм2? Значение интерполируем и будет считать что допустимый длительный ток кабеля с таким сечением - это среднее значение длительного допустимого между 2.5мм2 и 4мм2.
22.07.2016 в 09:30:36
Alexey_Spb написал: Зашел на мастерсити после долгого перерыва.. Снова во всех темах Radio срется со всеми.
Вот реально человеку заняться больше нечем.
Alexey_Spb, Я последний раз с ним в дискуссию вступаю, если не будет конкретных ответов/аргументов.
Времени у него точно очень много. Видимо, либо студент, либо пенсионер.
22.07.2016 в 09:33:12
siemens написал: Какой автомат ставить для защиты кабеля сечением 3.15мм2?
Повторяю: 25А.
22.07.2016 в 09:34:44
siemens написал: Времени у него точно очень много. Видимо, либо студент, либо пенсионер
Или такой же как вы... халявщик с безлимитным интернетом в рабочее время. :) Только нет, не такой же. Вы еще успеваете ролики снимать и монтировать, пока добрые люди работают.
22.07.2016 в 09:39:49
Alexey_Spb написал: Снова во всех темах Radio срется со всеми.
радио глаголит.
22.07.2016 в 09:46:46
Radio написал:
siemens написал: Какой автомат ставить для защиты кабеля сечением 3.15мм2?
Повторяю: 25А.
Radio, ПУЭ табл. 1.3.6. трехжильный в воздухе. 2.5мм2 - длительный ток 25А, 4мм2 - длительный ток 35А. Наш 3.15мм2 посередине - значит длительный допустимый ток для нашего кабеля 30 Ампер. Запомнили?
Автомат 25А - возможное неотключение нагрузки в течении часа с током 1.45*In, то есть 36.25Ампера.
Вопрос- что будет с кабелем, длительно допустимый ток которого 30 Ампер (и который нагревается до 65 градусов), если по нему час гонять ток 36.25 Ампера ?
С приведением нормативных документов, а не "я так тыщу раз делал и никто не жаловался"
22.07.2016 в 09:54:57
siemens написал: Наш 3.15мм2 посередине
Он не посредине, перестаньте уже, а? Это номинальные 4 квадрата, которые вы измерили штангенциркулем, только и всего.
siemens написал: Автомат 25А - возможное неотключение нагрузки в течении часа с током 1.45*In
На характеристику гляньте, которой вы тут тыкали вчера? В течение часа неотключение возможно в интервале от 1,13 до 1,45In (ближе к 1,13 и на холодном автомате), а при 1,45In отключение происходит за секунды. Тем более, вы же не иек собираетесь поставить, а настоящий автомат. :)
siemens написал: что будет с кабелем, длительно допустимый ток которого 30 Ампер (и который нагревается до 65 градусов), если по нему час гонять ток 36.25 Ампера ?
С ним ровно ничего не будет, потому что кратковременно этот же кабель обязан выдерживать нагрев до 150 градусов, а это намного больший ток.
Как уже было сказано, час гонять 36А по нему не даст автомат, да и нагрузок более 25А (кратковременно) на эту фазу вы вроде не планировали, откуда возьмутся 36? Я не понимаю сути ваших терзаний.
22.07.2016 в 09:59:30
siemens написал: что будет с кабелем, длительно допустимый ток которого 30 Ампер (и который нагревается до 65 градусов), если по нему час гонять ток 36.25 Ампера ?
С ним ровно ничего не будет, потому что кратковременно этот же кабель обязан выдерживать нагрев до 150 градусов, а это намного больший ток.
Как уже было сказано, час гонять 36 А по нему не даст автомат, да и нагрузок более 25А (кратковременно) на эту фазу вы вроде не планировали. Я не понимаю сути ваших терзаний.
22.07.2016 в 10:01:27
Radio написал:
siemens написал: Наш 3.15мм2 посередине
Он не посредине, перестаньте уже, а? Это номинальные 4 квадрата, которые вы измерили штангенциркулем, только и всего.
siemens написал: Автомат 25А - возможное неотключение нагрузки в течении часа с током 1.45*In
На характеристику гляньте, которой вы тут тыкали вчера? В течение часа неотключение возможно в интервале от 1,13 до 1,45In (ближе к 1,13 и на холодном автомате), а при 1,45In отключение происходит за секунды. Тем более, вы же не иек собираетесь поставить, а настоящий автомат. :)
siemens написал: что будет с кабелем, длительно допустимый ток которого 30 Ампер (и который нагревается до 65 градусов), если по нему час гонять ток 36.25 Ампера ?
С ним ровно ничего не будет, потому что кратковременно этот же кабель обязан выдерживать нагрев до 150 градусов, а это намного больший ток.
Как уже было сказано, час гонять 36А по нему не даст автомат, да и нагрузок более 25А (кратковременно) на эту фазу вы вроде не планировали, откуда возьмутся 36? Я не понимаю сути ваших терзаний.
Radio, Опять демагогия. Ответ где? Если 3.15мм2 это по вашему 4мм2 - приведите нормативный документ где написано что в ПУЭ приведены некие "номинальные сечения", которые могут иметь разброс параметров +-20%. Сказки про позолоченную медь не надо рассказывать.
Про автомат - неужели так сложно вникать в нормативные документы, а не придумывать трактовки по своему желанию?
Специально для вас повторю "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ НАГРУЗКУ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ПРИ ТОКЕ 1.45*In". И также - смотрите характеристику автомата.