Димон114, Ок. Какой коэффициент спроса и одновременности у одновременно работающей печки и стиральной машины? Печка "Bosch HBG 43T450", стиральная машинка не известно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

20.07.2016 в 15:14:28

siemens написал: Ок. Какой коэффициент спроса и одновременности у одновременно работающей печки и стиральной машины?

Примерно такой же, как и у остальной бытовой техники.

Разжевываю на пальцах: машина не потребляет 2кВт весь цикл, она делает это всего несколько минут, остальное время маслает примерно на 300Вт. Плита тоже не всё время работает всеми четырьмя блинами на полную мощность, это для неё вообще практически экзотика. Если вдруг внезапно раз в 10 лет случится одновременный масимум потребления этими приборами, то автомат 20А не отключится за это ничтожное время, потому что отключаться быстро он обязан при токе свыше 29А. С другой же стороны, вашему "кабелю с заниженным сечением" за то же самое время ничего не будет при защите его автоматом на 25А (ему и так ничего не будет, хоть 50 лет круглые сутки так гоняй, но вы же все равно не поверите).

По-простому выражаясь, вы берете установленную мощность всех своих электроприборов и пытаетесь что-то считать только на её основании, хватаясь за голову, что в корне не верно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

20.07.2016 в 15:48:12

siemens написал: Автомат, для кабеля сечением 4мм2, можно было бы с натяжкой поставить 25А

Где вы набрались этой пошлости? © :)

Вот длительно допустимые токи для разных сечений:

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2016 в 15:54:43

Radio написал:

siemens написал: Ок. Какой коэффициент спроса и одновременности у одновременно работающей печки и стиральной машины?

Примерно такой же, как и у остальной бытовой техники.

Разжевываю на пальцах: машина не потребляет 2кВт весь цикл, она делает это всего несколько минут, остальное время маслает примерно на 300Вт. Плита тоже не всё время работает всеми четырьмя блинами на полную мощность, это для неё вообще практически экзотика. Если вдруг внезапно раз в 10 лет случится одновременный масимум потребления этими приборами, то автомат 20А не отключится за это ничтожное время, потому что отключаться быстро он обязан при токе свыше 29А. С другой же стороны, вашему "кабелю с заниженным сечением" за то же самое время ничего не будет при защите его автоматом на 25А (ему и так ничего не будет, хоть 50 лет круглые сутки так гоняй, но вы же все равно не поверите).

По-простому выражаясь, вы берете установленную мощность всех своих электроприборов и пытаетесь что-то считать только на её основании, хватаясь за голову, что в корне не верно.

Radio, Стиральная машина потребляет максимум при нагреве. Это длится 5-15 минут. Печь - статистики нет, но думаю не меньше. Ток 25А больше номинала автоматического выключателя на 20А в 1.25 раза. Вот вам характеристика автомата. Вопрос - через какое время выбьет автомат 20А при токе 25А?

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2016 в 15:56:59

Radio написал:

siemens написал: Автомат, для кабеля сечением 4мм2, можно было бы с натяжкой поставить 25А

Где вы набрались этой пошлости? © :)

Вот длительно допустимые токи для разных сечений:

Radio, Вот вам ликбез на эту тему:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

20.07.2016 в 18:08:38

siemens написал: Вот вам ликбез на эту тему:

Вот именно это я имел в виду, когда говорил, что не поверите. Ликвидировать вашу безграмотность бесполезно.


...Длительно допустимые токи (длительно, Карл!) - они предназначены для аварийных случаев, когда, например, идёт нестандартный перегрузка для кабеля...

ЭТО ПЯТЬ. :clapping :applause: :a


Просто оставлю пару ссылок: ссылка, ссылка

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

20.07.2016 в 18:13:10

...Длительно допустимые токи (длительно, Карл!) - они предназначены для аварийных случаев, когда идёт нестандартный перегрузка для кабеля...

ЭТО ПЯТЬ. :clapping :applause:

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2016 в 19:23:34

Radio написал:

siemens написал: Вот вам ликбез на эту тему:

Вот именно это я имел в виду, когда говорил, что не поверите. Ликвидировать вашу безграмотность бесполезно.


...Длительно допустимые токи (длительно, Карл!) - они предназначены для аварийных случаев, когда, например, идёт нестандартный перегрузка для кабеля...

ЭТО ПЯТЬ. :clapping :applause: :a


Просто оставлю пару ссылок: ссылка, ссылка

Radio, Может кто на форуме мне объяснит, что хотел сказать "Гигант мысли" и зачем он вставил эти ссылки? Заранее благодарен.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

20.07.2016 в 19:44:27

siemens написал: и зачем он вставил эти ссылки?

Вы не смотрели видео, которые тут оставляли? :swoon

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

21.07.2016 в 11:37:23

Radio написал:

siemens написал: Вот вам ликбез на эту тему:

Вот именно это я имел в виду, когда говорил, что не поверите. Ликвидировать вашу безграмотность бесполезно.


...Длительно допустимые токи (длительно, Карл!) - они предназначены для аварийных случаев, когда, например, идёт нестандартный перегрузка для кабеля...

ЭТО ПЯТЬ. :clapping :applause: :a


Просто оставлю пару ссылок: ссылка, ссылка

Radio, Ваши эмоции непонятны - много сообщений на тему "теплое это мягкое" или "2+2=4? Ха-ха - ЭТО ПЯТЬ". :)

Например, есть читать "в лоб" ваше сообщение в цитате - получается, что вы НЕ считаете эксплуатацию кабеля при температуре 65С аварийной нестандартной и, видимо, проектируете свои системы для эксплуатации кабеля в этих режимах. Т.е. в квартирной проводке ваших систем кабель нагрет до 65-70 градусов и это считается нормальным?

Но вы же не идиот ?! Значит вашу глубокую мысль я не понял, поэтому прошу помощи у форумчан, кто умеет расшифровывать ваши месседжи. Если бы это было единственное непонятное ваше сообщение, я бы уточнил у вас. Однако, практически все ваши сообщения выглядят сильно зашифрованными, а штатного дешифровщика у меня нет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

21.07.2016 в 11:41:20

siemens написал: получается, что вы НЕ считаете эксплуатацию кабеля при температуре 65С аварийной нестандартной и

Разумеется, это нормальный, номинальный, длительно допустимый режим работы кабеля. У вас (как и подавляющего большинства) он получается лишь кратковременным (5-15 минут, как вы сами написали, еще и не каждый год), но вы от этого уже напрягаетесь, нервничаете, более того, дезинформируете публику своими "ликбезами".

Скоро начнут массово шестерку десятиамперниками защищать по милости таких "ликвидаторов" :net: Некоторые впечатлительные барышни уже падают в обморок от того, что автомат на ощупь теплый. :D