06.05.2018 в 22:32:23
Проверил работоспособность УЗМ-51м перед установкой в шкаф:
09.05.2018 в 17:22:16
Начинаем собирать электрический шкаф "Умного дома":
27.05.2018 в 22:10:48
Продолжаем:
29.05.2018 в 10:00:25
siemens, отличное видео! :applause:
На всякий случай - уточню перемычки по току проходят? Может быть меньше, чем заявленный у клемм. Но если, как вы говорите, клеммы на 30 ампер, то перемычка даже с учетом уменьшения нормально потянет розеточные группы.
Так же сейчас озадалчился аналогичным вопросом, интересен ваш опыт в части интеграции с инженеркой дома. В частности, интересует управление кондиционером (слышал про специализированные ИК-передатчики), но тогда по-хорошему надо ставить и ИК-приемник чтобы ловить команды с пульта (местное управление кондиционером). Как у вас оно реализовано?
И еще отдельный вопрос с теплыми полами. Со штатными решениями пока ничего лучше в голову не приходит, чем коммутировать питание или выход регулятора в щите. Но это совсем не то, что хотелось. Не вижу проблем сделать управление ТП полностью в контроллере, это будет даже лучше, ПИД-регулятор в помощь :)
Но встает вопрос с местным управлением, как бы это сделать все красиво да в рамках серии электроустановочных изделий. Как вариант, купить штатный регулятор и заменить ему плату на самодельную, но этот вопрос пока глубоко не прорабатывал. У вас как это сделано?
29.05.2018 в 13:27:30
Alexey_Spb написал: siemens, отличное видео! :applause:
На всякий случай - уточню перемычки по току проходят? Может быть меньше, чем заявленный у клемм. Но если, как вы говорите, клеммы на 30 ампер, то перемычка даже с учетом уменьшения нормально потянет розеточные группы.
Так же сейчас озадалчился аналогичным вопросом, интересен ваш опыт в части интеграции с инженеркой дома. В частности, интересует управление кондиционером (слышал про специализированные ИК-передатчики), но тогда по-хорошему надо ставить и ИК-приемник чтобы ловить команды с пульта (местное управление кондиционером). Как у вас оно реализовано?
И еще отдельный вопрос с теплыми полами. Со штатными решениями пока ничего лучше в голову не приходит, чем коммутировать питание или выход регулятора в щите. Но это совсем не то, что хотелось. Не вижу проблем сделать управление ТП полностью в контроллере, это будет даже лучше, ПИД-регулятор в помощь :)
Но встает вопрос с местным управлением, как бы это сделать все красиво да в рамках серии электроустановочных изделий. Как вариант, купить штатный регулятор и заменить ему плату на самодельную, но этот вопрос пока глубоко не прорабатывал. У вас как это сделано?
Alexey_Spb, прошу прощения что встрял, но электропол у меня в квартире заведен в щит и там термореле. В доме в щите ставлю программируемое реле и им управляю полами. Не вижу смысла использовать ЭУИ. Если из одной серии с розетками будет ну очень дорого при очень скромном функционале.
30.05.2018 в 10:25:01
Alexey_Spb написал: siemens, отличное видео! :applause:
На всякий случай - уточню перемычки по току проходят? Может быть меньше, чем заявленный у клемм. Но если, как вы говорите, клеммы на 30 ампер, то перемычка даже с учетом уменьшения нормально потянет розеточные группы.
Так же сейчас озадалчился аналогичным вопросом, интересен ваш опыт в части интеграции с инженеркой дома. В частности, интересует управление кондиционером (слышал про специализированные ИК-передатчики), но тогда по-хорошему надо ставить и ИК-приемник чтобы ловить команды с пульта (местное управление кондиционером). Как у вас оно реализовано?
И еще отдельный вопрос с теплыми полами. Со штатными решениями пока ничего лучше в голову не приходит, чем коммутировать питание или выход регулятора в щите. Но это совсем не то, что хотелось. Не вижу проблем сделать управление ТП полностью в контроллере, это будет даже лучше, ПИД-регулятор в помощь :)
Но встает вопрос с местным управлением, как бы это сделать все красиво да в рамках серии электроустановочных изделий. Как вариант, купить штатный регулятор и заменить ему плату на самодельную, но этот вопрос пока глубоко не прорабатывал. У вас как это сделано?
Alexey_Spb, Спасибо за отзыв :) Перемычки на 32 ампера, это FBS 5-6 Phoenix contact.
Для управления кондиционером ИК-шлюз IR-712A, но управление только через "Умный дом", обратной связи нет. Если будут нажимать кнопки на пульте кондиционера, "Умный дом" от этом не узнает. Также есть недостаток - пульт кондиционера посылает комплексную ИК-посылку со всеми данными, включая температуру, вентилятор, шторки и т.п., поэтому управление от "УД" ограничено рядом команд и температур. Например, 3 позиции вентилятора и 5 градаций температур это уже 15 ИК-команд, с 2-умя позициями управления шторками - уже 30 команд и т.п.
Теплые пол - датчик теплого пола подключен ко аналоговому входу контроллера 0-10В, управление миниконтактором как и другие нагрузки. В теплых полах большая инерция и управление без ПИД, просто прямым включением по достижению уставки. Местное управление теплым полом не нужно - только через "Умный дом".
30.05.2018 в 11:22:41
siemens написал: Для управления кондиционером ИК-шлюз IR-712A, но управление только через "Умный дом", обратной связи нет. Если будут нажимать кнопки на пульте кондиционера, "Умный дом" от этом не узнает.
Я не великий спец по умным домам, но удобно ли это? И логично ли?
30.05.2018 в 11:35:16
Radio,О чем Вы, люди на освещение горшка и тамбура по отдельному контроллеру порой готовы поставить, без объяснения - на кой все это надо!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2018 в 23:25:05
Radio написал:
siemens написал: Для управления кондиционером ИК-шлюз IR-712A, но управление только через "Умный дом", обратной связи нет. Если будут нажимать кнопки на пульте кондиционера, "Умный дом" от этом не узнает.
Я не великий спец по умным домам, но удобно ли это? И логично ли?
Radio, Это компромиссное решение. Но все другие решения, как покупка другого кондиционера + шлюз стоят на 1-2-3 тыс.Евро дороже. В целом, задача свести все управление на планшет/смартфон, чтобы пультов не было вообще.
03.06.2018 в 11:24:34
siemens написал: Небольшой эксперимент с управлением яркостью светодиодных ламп Verbatim, с помощью диммера-расширителя LUD12 Eltako. Результат с недостатками, если кто делал подобные связки, прошу написать свой опыт.
siemens, Добрый день! Скажите, а не рассматривали вариант освещения LED люстрами? А диммирование реализовать путем замены драйвера на управляемый по 0-10V. Например, у MeanWell-а есть из чего выбрать по теме.
Сейчас начинаю ремонт, запланировал некоторую автоматизацию на Овне ПР200 и как раз размышляю на тему источников света. Использовать хочу исключительно LED, но очень хочу уйти от цокольных ламп. Как мне кажется, драйвер в каждой лампе, попытки обеспечить тепловой режим и диммируемость - это всё целая гора костылей, на которых LEDы приходят в существующую инфраструктуру. А если проектируем с нуля - почему не сделать красиво? Источники тока и греются меньше, и диммируются линейно если я ничего не путаю. Опять же, LED-ам легче - кроме их самих никто их не подогревает. Что думаете на этот счет?
04.06.2018 в 17:39:26
LizarD_71 написал:
siemens написал: Небольшой эксперимент с управлением яркостью светодиодных ламп Verbatim, с помощью диммера-расширителя LUD12 Eltako. Результат с недостатками, если кто делал подобные связки, прошу написать свой опыт.
siemens, Добрый день! Скажите, а не рассматривали вариант освещения LED люстрами? А диммирование реализовать путем замены драйвера на управляемый по 0-10V. Например, у MeanWell-а есть из чего выбрать по теме.
Сейчас начинаю ремонт, запланировал некоторую автоматизацию на Овне ПР200 и как раз размышляю на тему источников света. Использовать хочу исключительно LED, но очень хочу уйти от цокольных ламп. Как мне кажется, драйвер в каждой лампе, попытки обеспечить тепловой режим и диммируемость - это всё целая гора костылей, на которых LEDы приходят в существующую инфраструктуру. А если проектируем с нуля - почему не сделать красиво? Источники тока и греются меньше, и диммируются линейно если я ничего не путаю. Опять же, LED-ам легче - кроме их самих никто их не подогревает. Что думаете на этот счет?
LizarD_71, У каждого вида регулирования был ряд проблем, например интерфейс 1-10В - это пассивное управление, т.е. регулятором должен быть резистор, а мы можем выдать с контроллера только активный 1-10В сигнал.
По варианту с MeanWell - напишите конкретные заказные номера, ради интереса посмотрю.
04.06.2018 в 20:03:26
siemens написал: LizarD_71, У каждого вида регулирования был ряд проблем, например интерфейс 1-10В - это пассивное управление, т.е. регулятором должен быть резистор, а мы можем выдать с контроллера только активный 1-10В сигнал.
По варианту с MeanWell - напишите конкретные заказные номера, ради интереса посмотрю.
siemens, вот даташит на диммер:
05.06.2018 в 07:55:21
siemens, там именно напряжение, собирал схемы управления освещением на 1-10В.
14.07.2018 в 15:18:54
Продолжаем. Небольшой обзор облачной панели оператора, которую буду применять в "Умном доме":
14.07.2018 в 15:31:59
siemens написал: облачной панели оператора
Звучит крайне сверхъестественно... :cool: ...а с виду просто коробочка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу