07.05.2019 в 23:19:48

Dron/9K написал: Вопросы автору темы: 1) Вы использовали Контакторы 22.32.0.024.1340, но при этом есть более дешевые 22.32.0.024.1320 - чем они различаются? по описанию - идентичные :)) понятно что это не так. И сразу вопрос - там две пары контактов НО, которые размыкали фазу и ноль - так принято делать, или это для пущей безопасности? 2) Весь свет Вы пустили через один АВДТ 10А - при его срабатывании пропадёт весь свет, а это ведь бывает при выходе из строя лампочек (судя по мощности, тут везде светодиоды - как с ними не знаю) 3) Все провода заводятся на "трёхэтажные" клеммники, где земля сразу соединяется с корпусом шкафа - такой шкаф нормально приняли? И почему трёхэтажные - экономия места или простота монтажа? Или и то и другое? Каким кабелем сделана разводка освещения - часть надписей не видна, а по остальным есть и КГВВ и ВВГ :)

Заранее спасибо! И спасибо что поделились опытом - очень познавательно

Dron/9K,

  1. xx4x - это с переключателем Авто-Вкл-Выкл. Лучше с переключателем, на случай проблем с контроллером. Две пары и для безопасности и потому что нет миниконтакторов с 1-ой группой, с нужными характеристиками и ценой;

  2. 3 группы + отдельный свет на 12VDC;

  3. Трехэтажные для экономии места, другие просто бы не влезли, посмотрите монтажный план. Применяются только для освещения, для розеток винтовые двухярусные с заземлением на шину. Клеммники сертифицированы в РФ, выдерживают необходимые токи КЗ.

  4. Формально сдавать электрику в квартире не надо уже лет 10. Ни проект согласовывать, ни монтаж и испытания предъявлять. Часто, управляющие компании прописывают в своих договорах требования согласовывать и сдавать изменения электрики. Но на подобных решениях дело заканчивается приходом их "технадзора", выпучиванием глаз, испугом и автоматической сдачей. Обычно никто не придирается, потому что сложно.

Схемы лучше скачайте - все надписи там видны.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

07.05.2019 в 23:22:14

Dron/9K написал: И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?

Dron/9K, Лампы накаливания имеют 10-15 кратный, люминисцентные и светодиодные лампы могут иметь 100-кратный пусковой ток, контакты быстрее изнашиваются.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

07.05.2019 в 23:52:23

siemens написал: Dron/9K написал: И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?

Dron/9K, Лампы накаливания имеют 10-15 кратный, люминисцентные и светодиодные лампы могут иметь 100-кратный пусковой ток, контакты быстрее изнашиваются.

спасибо за ответы, но с этим вопросом я не понял до конца :) так какие контакты правильнее ставить на свет - AgNi с ресурсом 70К или AgSnO2 с ресурсом 30К?

и еще, я хочу эти же контакторы поставить на защиту от протечки, причём использовать оба контакта - для каждого стояка :) можно же? кстати, как Вы подключали датчики воды? вытаскивали кабель сквозь дырочку или подключали через розетку соответствующую? почему брали именно эти датчики, а не того же нептуна?

ну и самое последнее - у кранов бугатти три провода - GND, +12, +12 - для закрытия (открытия) на один из +12 подаётся напряжение, а когда его снимать? просто по таймеру секунд через 30?

PS. скачал PDF со схемами, так вот на последних страницах (без рамочек) часть текста уехала

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 00:18:57

Dron/9K написал:

siemens написал: Dron/9K написал: И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?

Dron/9K, Лампы накаливания имеют 10-15 кратный, люминисцентные и светодиодные лампы могут иметь 100-кратный пусковой ток, контакты быстрее изнашиваются.

спасибо за ответы, но с этим вопросом я не понял до конца :) так какие контакты правильнее ставить на свет - AgNi с ресурсом 70К или AgSnO2 с ресурсом 30К?

и еще, я хочу эти же контакторы поставить на защиту от протечки, причём использовать оба контакта - для каждого стояка :) можно же? кстати, как Вы подключали датчики воды? вытаскивали кабель сквозь дырочку или подключали через розетку соответствующую? почему брали именно эти датчики, а не того же нептуна?

ну и самое последнее - у кранов бугатти три провода - GND, +12, +12 - для закрытия (открытия) на один из +12 подаётся напряжение, а когда его снимать? просто по таймеру секунд через 30?

PS. скачал PDF со схемами, так вот на последних страницах (без рамочек) часть текста уехала

Dron/9K,

  1. Зависит от категории применения, посмотрите параметры миниконтакторов. Контакты AgNi в данных миниконтакторах не предназначены для коммутации КЛЛ и светодиодных ламп. Смотрите какие у вас лампы, на какую мощность - в каталоге описаны допустимые мощности на разные категории нагрузок;

  2. Не факт, надо смотреть минимальное коммутируемое напряжение и ток. Лучше проверьте; С датчиками вопрос не понятен - на датчиках есть возможно подключить два кабеля, то есть использовать датчик как проходной и подключить цепочкой несколько штук. Далее кабель заходит в клеммную коробку через сальник и подключается на клеммы. Почему выбрал датчики протечки Finder - не помню, возможно из-за низкой цены.

  3. Гипотетически можно и не снимать напряжение, в клапанах встроены концевики блокирующие работу двигателя. Однако, находил один негативный отзыв когда он не сработал и двигатель сгорел. Поэтому, отключать по времени, 30 сек может не хватить. В моем решении есть обратная связь на закрытие клапана;

  4. Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию: Схемы "Умного дома"

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.05.2019 в 00:47:55

siemens написал: Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию:

Спасибо, теперь всё встало на свои места. Вопрос по датчикам протечки - они заходят на реле протечки, а почему их было не завести на входы ПЛК и оттуда рулить шаровыми кранами?

обратная связь - это через датчик давления? а если требуется перекрыть воду на время долгого отсутствия, например?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 11:49:06

Dron/9K написал:

siemens написал: Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию:

Спасибо, теперь всё встало на свои места. Вопрос по датчикам протечки - они заходят на реле протечки, а почему их было не завести на входы ПЛК и оттуда рулить шаровыми кранами?

обратная связь - это через датчик давления? а если требуется перекрыть воду на время долгого отсутствия, например?

Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно. Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.05.2019 в 13:09:22

siemens написал: Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно.

я не знаю, потому и спрашиваю. на аналоговый вход завести и срабатывать по превышению порогового напряжения. но я не понял как датчик работает и что у него на выходе.

siemens написал: Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.

а нет случайно фотографии как это реализовано? к чему физически этот датчик приделан?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 17:17:44

Dron/9K написал:

siemens написал: Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно.

я не знаю, потому и спрашиваю. на аналоговый вход завести и срабатывать по превышению порогового напряжения. но я не понял как датчик работает и что у него на выходе.

siemens написал: Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.

а нет случайно фотографии как это реализовано? к чему физически этот датчик приделан?

Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:

Датчик закрытия клапана:

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.05.2019 в 20:19:10

siemens написал: Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:

А в чём смысл последовательного подключения? Чтобы автоматика срабатывала когда все датчики сработали одновременно и использовать под это только один вход ПЛК?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 20:47:14

Dron/9K написал:

siemens написал: Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:

А в чём смысл последовательного подключения? Чтобы автоматика срабатывала когда все датчики сработали одновременно и использовать под это только один вход ПЛК?

Dron/9K,
Точки контроля разные. Ниша со стояками холодной и горячей воды, ванная, стиральная машина. Зачем ставить разные датчики протечки когда отключаем мы конкретные стояки с холодной и горячей водой. Реле уровня сработало - выключаем воду. А где оно сработало уже хозяева определят когда появятся в квартире.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.05.2019 в 22:04:26

siemens написал: Точки контроля разные. Ниша со стояками холодной и горячей воды, ванная, стиральная машина. Зачем ставить разные датчики протечки когда отключаем мы конкретные стояки с холодной и горячей водой. Реле уровня сработало - выключаем воду. А где оно сработало уже хозяева определят когда появятся в квартире.

ну и какой смысл ждать когда все датчики затопит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111653

08.05.2019 в 22:23:07

Dron/9K написал: ну и какой смысл ждать когда все датчики затопит?

система срабатывает при затоплении ЛЮБОГО одного

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.05.2019 в 22:46:04

BV написал:

Dron/9K написал: ну и какой смысл ждать когда все датчики затопит?

система срабатывает при затоплении ЛЮБОГО одного

BV, выше написано что "датчик" - это просто корпус для двух контактов, замыкаемых водой. при последовательном подключении цепь замкнётся только если затопит все датчики.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 22:51:51

Dron/9K написал:

BV написал:

Dron/9K написал: ну и какой смысл ждать когда все датчики затопит?

система срабатывает при затоплении ЛЮБОГО одного

BV, выше написано что "датчик" - это просто корпус для двух контактов, замыкаемых водой. при последовательном подключении цепь замкнётся только если затопит все датчики.

Dron/9K, Датчики висят на кабеле последовательно, а подключение конечно параллельное. Вы же схему скачали - подключение там обозначено. И сами датчики и клеммная коробка и реле уровня и контроллер к которому эти реле подключаются.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

26.09.2020 в 15:37:59

Почему-то забыл выложить видео про видеонаблюдение: