Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши. Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ? Схема, где зеленым цветом указано - правильная?

0
Вложение
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 13:27:33

Ёшкин Кот написал : Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши. Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ? Схема, где зеленым цветом указано - правильная? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 222.jpg Просмотров: 0 Размер: 27.9 Кб ID: 442697

СТОП!

В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!

Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.

0
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 13:33:37

mvs87 написал : В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!

Ясно.

mvs87 написал : Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.

Воооот! Это и вызывает у меня непонимание. До распред.коробки добраться нет возможности. А значит, перемычка допустима в выключателе? Салатовым цветом выделено. А то что красным выделено, с чем соединять?

0
Вложение
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 13:40:00

ок. понятно что Вы не понимаете)

теперь снова:

выключтаель: бывает типа анам по каждому модулю на клавишу, бывает типа одна клемма снизу и две вверху. В первом случае перемычка должна быть между клавишами.

далее. Если к РК нет доступа, то надо прозвонить второй провод который предполагается на вотрую группу. Прозвонить целостность и звонится ли с нулём и т.д. С нулём звонится не должен. Целостность должна быть.

Тогда, от первой группы берете ноль и ведете его ко второй группе и фазный(который прозванивается на целостность) как и планировалось.

поняно? или схему рисовать?))

0
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 13:48:27

mvs87 написал : поняно? или схему рисовать?))

Кхм... если не сильно затруднит...

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:22:11

Пояснения: синий пунктир это ноль который нужно взять со второй группы.

1 вход в выключатель. 2 и 3 выходны на группы гр1 и гр2

0
Вложение
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 14:32:40

Ай, спасибо!!!!

0
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 14:47:45

И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?:o

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 14:50:25

Ёшкин Кот написал : Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?

нет

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:51:24

Ёшкин Кот написал : И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?

Если на одной группе УЗО это сидит, то подойдёт.

В щитке одна нулевая шина или две?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:53:36

Alexiy написал : нет

А если на одной группе УЗо то ведь можно!? Так и так нули на шине сходятся. Диф тока не буедт.

Или по какой то другой причине нельзя?

0