Аватар пользователя
Ёшкин Кот

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 13:48:27

mvs87 написал : поняно? или схему рисовать?))

Кхм... если не сильно затруднит...

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:22:11

Пояснения: синий пунктир это ноль который нужно взять со второй группы.

1 вход в выключатель. 2 и 3 выходны на группы гр1 и гр2

0
Вложение
Аватар пользователя
Ёшкин Кот

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 14:32:40

Ай, спасибо!!!!

0
Аватар пользователя
Ёшкин Кот

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 14:47:45

И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?:o

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 14:50:25

Ёшкин Кот написал : Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?

нет

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:51:24

Ёшкин Кот написал : И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?

Если на одной группе УЗО это сидит, то подойдёт.

В щитке одна нулевая шина или две?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 14:53:36

Alexiy написал : нет

А если на одной группе УЗо то ведь можно!? Так и так нули на шине сходятся. Диф тока не буедт.

Или по какой то другой причине нельзя?

0
Аватар пользователя
medunit

Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

17.10.2013 в 14:57:29

Ёшкин Кот написал : И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?:o

Не рекомендуется;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 14:58:24

mvs87 написал : Или по какой то другой причине нельзя?

по нулю розетки пойдёт сумма токов, а он (ноль в розетке) от этого не защищён и просто отгорит Да и ПУЭ против, правда там формулировка донельзя расплывчатая:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 14:58:55

medunit написал : Не рекомендуется

нет, именно не допускается

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 15:01:54

формулировка действительно... пипец. но против правил не попрёшь.

0
Аватар пользователя
Ёшкин Кот

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 16:34:14

Да уж... Придется взрывать потолок! Спасибо, уважаемые мастера!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 17:10:52

Ёшкин Кот, вам вопрос: розетка и та фаза, котрая идет к выключателю - они одним автоматом отрубаются или нет?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.10.2013 в 18:28:12

andrewkhv написал : Ёшкин Кот, вам вопрос: розетка и та фаза, котрая идет к выключателю - они одним автоматом отрубаются или нет?

Вот и я о том же, той же логикой. Но правила..они такие расплывчатые :)

0
Аватар пользователя
Ёшкин Кот

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 52

17.10.2013 в 18:32:08

andrewkhv написал : Ёшкин Кот, вам вопрос: розетка и та фаза, котрая идет к выключателю - они одним автоматом отрубаются или нет?

Разными.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу