Тогда перефразируем вопрос:как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.Допустим,исключим провод сечением 1.5 для освещения,заменив его проводом сечением 2.5.Получим после коробки все сечения 2.5.Допустим,я занимаюсь гидропоникой...и мне надо так...

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:55:39

Volkenturbo написал : как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.

протянуть от щитка 3 линии сечением 2.5 квадрата. каждую под защиту автомата на 16А

вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.10.2013 в 00:06:30

Volkenturbo написал : Допустим,я занимаюсь гидропоникой...

мы это уже давно поняли http://sigaretastop.ru/narkotik-gidroponika.html

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.10.2013 в 07:30:48

Solovey написал : вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата

Вариант 3 - добавить туда ещё и автоматик 10А на свет :)

0
medunit
medunit
Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

18.10.2013 в 16:30:24

Alex2507 написал : не?:cool:

Смотрите внимательно в таблице длительно допустимых нагрузок для кабелей.(7квт-минимум 4кв.,с запасом 6кв);)