Тогда перефразируем вопрос:как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.Допустим,исключим провод сечением 1.5 для освещения,заменив его проводом сечением 2.5.Получим после коробки все сечения 2.5.Допустим,я занимаюсь гидропоникой...и мне надо так...
17.10.2013 в 23:55:39
Volkenturbo написал : как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.
протянуть от щитка 3 линии сечением 2.5 квадрата. каждую под защиту автомата на 16А
вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата
18.10.2013 в 00:06:30
Volkenturbo написал : Допустим,я занимаюсь гидропоникой...
мы это уже давно поняли
18.10.2013 в 07:30:48
Solovey написал : вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата
Вариант 3 - добавить туда ещё и автоматик 10А на свет :)
18.10.2013 в 16:30:24
Alex2507 написал : не?:cool:
Смотрите внимательно в таблице длительно допустимых нагрузок для кабелей.(7квт-минимум 4кв.,с запасом 6кв);)