Аватар пользователя
Volkenturbo

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 22:18:42

Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.

0
Аватар пользователя
woddy

Местный

Регистрация: 01.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 226

17.10.2013 в 22:30:00

Volkenturbo написал : если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки

Автоматы в эту же коробку будете ставить?

Volkenturbo написал : и линия на освещение мощностью до 1 квт.

разогретый до красна утюг вместо лампочки?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.10.2013 в 22:31:13

Volkenturbo написал : Каким сечением

3х2.5 все провода

0
Аватар пользователя
medunit

Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

17.10.2013 в 22:36:23

Volkenturbo написал : Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.

1)линию освещение от линии розеток нужно разделить;2)Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?

0
Аватар пользователя
Volkenturbo

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 22:59:19

Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал... От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.Суммарная возможная нагрузка-8квт. Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.10.2013 в 23:11:18

Volkenturbo написал : Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?

вот:

юра Т написал : 3х2.5 все провода

и до коробки и после

0
Аватар пользователя
Volkenturbo

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 23:24:38

А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.10.2013 в 23:28:37

medunit написал : )Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?

не?:cool:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.10.2013 в 23:39:51

Volkenturbo написал : А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.

а теперь представьте что у Вас в комнате появился обогреватель 8 кВт, оно Вам надо? всё вместе же включать не будете

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:39:53

Volkenturbo написал : Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?

неправильно

защитный автомат выбирается исходя из сечения самого тонкого кабеля в группе. Соответственно если есть полторашка, то ставим на группу автомат 10А. А раз на группу поставили 10А то нет смысла вести линию к распайке кабелем больше 1.5мм (ну только если мы не говорим про расстояния в несколько десятков метров)

:)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.10.2013 в 23:46:46

Volkenturbo написал : Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал...

Мрак... Вы похоже сами не понимаете сути вопроса.

Volkenturbo написал : От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.

Если кабель идет на розетки- его сечение 3х2,5 по меди и защищен он АВ 20А (местные форумчане склонны к 16А, но не в коем случае не более 25А) Если кабель идет на освещение то его сечение 3х1,5 мм кв под АВ 10А (максимум 16А) Если вам необходимо запитать приборы большей суммарной мощности- увеличиваете количество групп. На мощные потребители прокладываете выделенные линии. Например: на электроплиту 3х6 под АВ не более 40А, вне зависимости от её мощности.

Volkenturbo написал : Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.

При таком повороте событий необходимо защитить участок линии с минимальным сечением. Т.е. 1,5 мм что выполнит АВ номиналом не более 16А. Это означает что мощность нагрузки составит не более 3,5 кВт.

0
Аватар пользователя
Volkenturbo

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 23:53:06

Тогда перефразируем вопрос:как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.Допустим,исключим провод сечением 1.5 для освещения,заменив его проводом сечением 2.5.Получим после коробки все сечения 2.5.Допустим,я занимаюсь гидропоникой...и мне надо так...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:55:39

Volkenturbo написал : как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.

протянуть от щитка 3 линии сечением 2.5 квадрата. каждую под защиту автомата на 16А

вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.10.2013 в 00:06:30

Volkenturbo написал : Допустим,я занимаюсь гидропоникой...

мы это уже давно поняли http://sigaretastop.ru/narkotik-gidroponika.html

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.10.2013 в 07:30:48

Solovey написал : вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата

Вариант 3 - добавить туда ещё и автоматик 10А на свет :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.