Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.
Volkenturbo написал :
Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.
1)линию освещение от линии розеток нужно разделить;2)Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?
Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал...
От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.Суммарная возможная нагрузка-8квт. Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?
А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?
Volkenturbo написал :
А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.
а теперь представьте что у Вас в комнате появился обогреватель 8 кВт, оно Вам надо? всё вместе же включать не будете
Volkenturbo написал :
Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?
неправильно
защитный автомат выбирается исходя из сечения самого тонкого кабеля в группе. Соответственно если есть полторашка, то ставим на группу автомат 10А.
А раз на группу поставили 10А то нет смысла вести линию к распайке кабелем больше 1.5мм (ну только если мы не говорим про расстояния в несколько десятков метров)
Volkenturbo написал :
Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал...
Мрак... Вы похоже сами не понимаете сути вопроса.
Volkenturbo написал :
От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.
Если кабель идет на розетки- его сечение 3х2,5 по меди и защищен он АВ 20А (местные форумчане склонны к 16А, но не в коем случае не более 25А)
Если кабель идет на освещение то его сечение 3х1,5 мм кв под АВ 10А (максимум 16А)
Если вам необходимо запитать приборы большей суммарной мощности- увеличиваете количество групп.
На мощные потребители прокладываете выделенные линии. Например: на электроплиту 3х6 под АВ не более 40А, вне зависимости от её мощности.
Volkenturbo написал :
Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.
При таком повороте событий необходимо защитить участок линии с минимальным сечением. Т.е. 1,5 мм что выполнит АВ номиналом не более 16А. Это означает что мощность нагрузки составит не более 3,5 кВт.
Тогда перефразируем вопрос:как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.Допустим,исключим провод сечением 1.5 для освещения,заменив его проводом сечением 2.5.Получим после коробки все сечения 2.5.Допустим,я занимаюсь гидропоникой...и мне надо так...
Volkenturbo написал :
как правильно развести проводку по комнате для подключения 3-ех 2-ух киловатных потребителей одновременно.
протянуть от щитка 3 линии сечением 2.5 квадрата. каждую под защиту автомата на 16А
вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата
Solovey написал :
вариант 2 - затащить в комнату кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А, в комнате поставить маленький щиток с 3-мя 16А автоматами, и от каждого автомата до своей розетки протянуть кабель 2.5 квадрата
Вариант 3 - добавить туда ещё и автоматик 10А на свет