Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.

0
woddy
woddy
Местный

Регистрация: 01.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 226

17.10.2013 в 22:30:00

Volkenturbo написал : если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки

Автоматы в эту же коробку будете ставить?

Volkenturbo написал : и линия на освещение мощностью до 1 квт.

разогретый до красна утюг вместо лампочки?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.10.2013 в 22:31:13

Volkenturbo написал : Каким сечением

3х2.5 все провода

0
medunit
medunit
Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

17.10.2013 в 22:36:23

Volkenturbo написал : Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.

1)линию освещение от линии розеток нужно разделить;2)Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?

0
Volkenturbo
Volkenturbo
Новичок

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 22:59:19

Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал... От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.Суммарная возможная нагрузка-8квт. Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.10.2013 в 23:11:18

Volkenturbo написал : Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?

вот:

юра Т написал : 3х2.5 все провода

и до коробки и после

0
Volkenturbo
Volkenturbo
Новичок

Регистрация: 23.08.2013

Брест

Сообщений: 24

17.10.2013 в 23:24:38

А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?

0
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.10.2013 в 23:28:37

medunit написал : )Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?

не?:cool:

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.10.2013 в 23:39:51

Volkenturbo написал : А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.

а теперь представьте что у Вас в комнате появился обогреватель 8 кВт, оно Вам надо? всё вместе же включать не будете

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2013 в 23:39:53

Volkenturbo написал : Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?

неправильно

защитный автомат выбирается исходя из сечения самого тонкого кабеля в группе. Соответственно если есть полторашка, то ставим на группу автомат 10А. А раз на группу поставили 10А то нет смысла вести линию к распайке кабелем больше 1.5мм (ну только если мы не говорим про расстояния в несколько десятков метров)

:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.10.2013 в 23:46:46

Volkenturbo написал : Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал...

Мрак... Вы похоже сами не понимаете сути вопроса.

Volkenturbo написал : От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.

Если кабель идет на розетки- его сечение 3х2,5 по меди и защищен он АВ 20А (местные форумчане склонны к 16А, но не в коем случае не более 25А) Если кабель идет на освещение то его сечение 3х1,5 мм кв под АВ 10А (максимум 16А) Если вам необходимо запитать приборы большей суммарной мощности- увеличиваете количество групп. На мощные потребители прокладываете выделенные линии. Например: на электроплиту 3х6 под АВ не более 40А, вне зависимости от её мощности.

Volkenturbo написал : Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.

При таком повороте событий необходимо защитить участок линии с минимальным сечением. Т.е. 1,5 мм что выполнит АВ номиналом не более 16А. Это означает что мощность нагрузки составит не более 3,5 кВт.

0