17.10.2013 в 22:18:42
Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.
17.10.2013 в 22:36:23
Volkenturbo написал : Каким сечением делать ввод в разветвительную коробку в комнате,если:из коробки выйдут 3 линии на 3 розетки(суммарная возможная мощность нагрузки до 7 квт.) и линия на освещение мощностью до 1 квт.
1)линию освещение от линии розеток нужно разделить;2)Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?
17.10.2013 в 22:59:19
Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал... От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.Суммарная возможная нагрузка-8квт. Вопрос:какого сечения ложить провод отщитка к разветвительной коробке?
17.10.2013 в 23:24:38
А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?
17.10.2013 в 23:28:37
medunit написал : )Конкретно под такую мощность 4кв.(по меди),но вряд ли столько наберётся-вы чо там сварочником работаете.!?!?
не?:cool:
17.10.2013 в 23:39:51
Volkenturbo написал : А давайте немного теории:мощность потребителей после коробки суммируется?Сколько вообще киловат выдержит провод сечением 2.5?Моя таблица показывает-5,9 квт.У меня возможная максимальная мощность 8квт.
а теперь представьте что у Вас в комнате появился обогреватель 8 кВт, оно Вам надо? всё вместе же включать не будете
17.10.2013 в 23:39:53
Volkenturbo написал : Получается,до коробки надо ложить провод сечением больше 2.5?Или я неправильно мыслю?
неправильно
защитный автомат выбирается исходя из сечения самого тонкого кабеля в группе. Соответственно если есть полторашка, то ставим на группу автомат 10А. А раз на группу поставили 10А то нет смысла вести линию к распайке кабелем больше 1.5мм (ну только если мы не говорим про расстояния в несколько десятков метров)
:)
17.10.2013 в 23:46:46
Volkenturbo написал : Похоже никто не понял моего вопроса,сам виноват,сумбурно описал...
Мрак... Вы похоже сами не понимаете сути вопроса.
Volkenturbo написал : От щитка с автоматами в коридоре пойдет провод в комнату к разветвительной коробке.
Если кабель идет на розетки- его сечение 3х2,5 по меди и защищен он АВ 20А (местные форумчане склонны к 16А, но не в коем случае не более 25А) Если кабель идет на освещение то его сечение 3х1,5 мм кв под АВ 10А (максимум 16А) Если вам необходимо запитать приборы большей суммарной мощности- увеличиваете количество групп. На мощные потребители прокладываете выделенные линии. Например: на электроплиту 3х6 под АВ не более 40А, вне зависимости от её мощности.
Volkenturbo написал : Из коробки выйдет 3 линии 3х2.5 и одна линия 3х1.5.
При таком повороте событий необходимо защитить участок линии с минимальным сечением. Т.е. 1,5 мм что выполнит АВ номиналом не более 16А. Это означает что мощность нагрузки составит не более 3,5 кВт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу