Бориска66 написал : Я хочу сказать, что этот ТЭН будет всю каку собирать на себе, и в ближайшее время закупориться на глухо, и так слив всего лишь 16 мм, так еще и большую его часть перекроют какой-то хренью ...

Зачем делать хуже, там, где уже плохо ?

Что касается квартир,офисов,больниц и зубных больниц,полностью согласен с БОРИСКА66- забивается очень быстро. Однако в серверных часто сую саморегулирующийся кабель деви внутрь обычного дренажа и ни одного случая засора не было,сервера чище людей;)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.10.2013 в 07:47:03

Засрется, просто промежуток времени будет чуть больше ...

А учитывая специфику помещения, радости от общения с клиентом и срочности устранения будет навалом ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

25.10.2013 в 11:33:40

Ладно, раз Бориска66 не хочет развиваться самостоятельно, расскажу. Чтоб дренаж засорился пылью, такого на моей памяти небыло. Проход всегда перекрывается бактериальной слизью, медузой противной. Это колонии миллионов микроорганизмов, если не хотите заработать пищевое расстройство, то пробовать на вкус не советую :) По приходу медузы до тэна в дренаже она высыхает и как обычная медуза в остатке практически ничего не оставляет, так что тэны никогда не засрутся. Забиваются незапланированные сифоны в местах провиса дренажной трубки и поддон кондиционера. Это решается своевременным ТО, проливкой дренажа и опрыскиванием антибактериальной химии. Бориска66 пишет о радости общения... А нефиг запускать на самотек обслуживание оборудования! Если годами ничего не делать, то разумеется все зарастет грибками и плесенью. Очередной выговор Бориске66 за халатность :)

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.10.2013 в 22:36:46

Onsyi,

Согласен и с Вами и с Бориской66. Да, ТО нужно минимум ежегодно делать, а в некоторых случаях и 2 и 3 раза в год, однако медная или любая другая труба имеет просто идеальную внутреннюю поверхность,чего не скажешь про гофро-шланг.Имею много подшефных очень крутых с виду квартир,где реально сделано все тяп ляп,и Ваши медузы такую вонь создают( а ремонт то уже сделан и обои по 4 тыс руб за рулон и таких уже нет и не будет),что 2-3 раза в год тупо проливаю хлоргексидином этот геморойный( неправильно уложенный ) дренаж.Там ничего не забивается, но воняет-жутко:cool: