21.10.2013 в 10:55:13
Схемы в инете курил, курил, голова заболела но ничего не поняла.
В общем предстоит мне полная замена автоматов в щитках вот из этой темы.
т.к. земли у меня НЕТ т.е. по определению.:swoon Предыдущим электриком она (земля) была выполнена подключением желто-зеленого провода от потребителей, на "0" до счетчика...
Вот подскажите мне пожалуйста. Если я буду ставить дифы. они будут отрабатывать свою функцию если я вместо земли дам ему все тот же "0"...
Как можно подробнее если не сложно.
21.10.2013 в 10:59:16
eav22, самому дифавтомату земля не нужна ни в каком виде и к нему не подключается.
самовольное зануление, которое делал электрикк, вполне может вас убить - надо подробнее разбираться, можно ли его вообще делать.
21.10.2013 в 11:02:03
andrewkhv, оно уже сделано... к сожалению. Как еще никого не убило не знаю. Вот и думаю защититься дополнительно дифами.
21.10.2013 в 11:06:23
eav22 написал : Вот и думаю защититься дополнительно дифами.
без земли это не дополнительная, а единственная защита человека...
21.10.2013 в 11:19:03
А вот теперь по подробнее...
Грубо у меня есть 220v. Если я из всех розеток, и пр. точек тупо вырежу желто-зеленый провод.
То 2 кабеля 220 нужно пропускать через диф. так??? однополюсные из картинки исключаем.
Единственно что. У меня идет разводка, 3х полюсными автоматами, от которых уже идет разбор по фазам, однополюсными автоматами. Я правильно понимаю что дифы мне нужно будет поставить просто взамен нынешних однополюсных. С подачей и фазы и "0" на потребитель через него???
21.10.2013 в 11:22:54
Фазу и ноль через дифавтомат. Есть на дифавтомате клемма для PE? Наверное нет.
21.10.2013 в 12:53:33
eav22 написал : У меня идет разводка, 3х полюсными автоматами, от которых уже идет разбор по фазам, однополюсными автоматами.
А это что за ерунда - 3-х полюсные АВ в однофазной сети....... Это же в край неудобно......;):confused:
21.10.2013 в 13:04:30
eav22 написал : Я правильно понимаю что дифы мне нужно будет поставить просто взамен нынешних однополюсных. С подачей и фазы и "0" на потребитель через него???
Правильно. Просто после разных дифов нули уже нигде не соединяются между собою.
21.10.2013 в 13:36:54
DED@ПВО написал : А это что за ерунда - 3-х полюсные АВ в однофазной сети....... Это же в край неудобно......;):confused:
Вот вредные вы какие... 380 у меня на входе. Я имел в виду что по группам "свет" "розетки" перед 1 полюсными по потребителям стоят 3х полюсные :)
21.10.2013 в 13:53:21
eav22 написал : перед 1 полюсными по потребителям стоят 3х полюсные
сколько их и что отключают их третьи полюса?
21.10.2013 в 14:06:10
всего их 3х полюсных (после вводного огромного на 100А что стоит ДО счетчика) 4 штуки. будет 5. Свет. Розетки. Бар.(ЧОП) разведу на разные. Сауна.
А дальше идет распределение.
На "0" у меня автомата нет. Рвутся только фазы 380v
21.10.2013 в 14:09:24
eav22, Ну и сделай как я делаю под 380 на дифах. Все нули ихние гребёнкой, а фазы натыкать с кросс-модуля?.. И снимать сразу выход с дифов фазу-ноль. Там никто не ошибётся)
21.10.2013 в 16:40:15
:eek::eek::eek: Чет я очкую ставить дифы...
Я так понимаю ТАКОГО быть не должно???
21.10.2013 в 16:43:39
Шо-то я не понял, что тут меряется? И как это с дифами связано?
21.10.2013 в 16:50:31
Ну насколько, я понял. по сумме в токовых клещах должно быть "0". Т.к. в клещи я зажал 3 фазы и "0" одновременно. А оно ток потребления показывает. Если я не прав. то каску одел пинайте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу