Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 10:55:13

Схемы в инете курил, курил, голова заболела но ничего не поняла.

В общем предстоит мне полная замена автоматов в щитках вот из этой темы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177670&highlight=

т.к. земли у меня НЕТ т.е. по определению.:swoon Предыдущим электриком она (земля) была выполнена подключением желто-зеленого провода от потребителей, на "0" до счетчика...

Вот подскажите мне пожалуйста. Если я буду ставить дифы. они будут отрабатывать свою функцию если я вместо земли дам ему все тот же "0"...

Как можно подробнее если не сложно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2013 в 10:59:16

eav22, самому дифавтомату земля не нужна ни в каком виде и к нему не подключается.

самовольное зануление, которое делал электрикк, вполне может вас убить - надо подробнее разбираться, можно ли его вообще делать.

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 11:02:03

andrewkhv, оно уже сделано... к сожалению. Как еще никого не убило не знаю. Вот и думаю защититься дополнительно дифами.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2013 в 11:06:23

eav22 написал : Вот и думаю защититься дополнительно дифами.

без земли это не дополнительная, а единственная защита человека...

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 11:19:03

А вот теперь по подробнее...

Грубо у меня есть 220v. Если я из всех розеток, и пр. точек тупо вырежу желто-зеленый провод.

То 2 кабеля 220 нужно пропускать через диф. так??? однополюсные из картинки исключаем.

Единственно что. У меня идет разводка, 3х полюсными автоматами, от которых уже идет разбор по фазам, однополюсными автоматами. Я правильно понимаю что дифы мне нужно будет поставить просто взамен нынешних однополюсных. С подачей и фазы и "0" на потребитель через него???

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.10.2013 в 11:22:54

Фазу и ноль через дифавтомат. Есть на дифавтомате клемма для PE? Наверное нет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.10.2013 в 12:53:33

eav22 написал : У меня идет разводка, 3х полюсными автоматами, от которых уже идет разбор по фазам, однополюсными автоматами.

А это что за ерунда - 3-х полюсные АВ в однофазной сети....... Это же в край неудобно......;):confused:

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

21.10.2013 в 13:04:30

eav22 написал : Я правильно понимаю что дифы мне нужно будет поставить просто взамен нынешних однополюсных. С подачей и фазы и "0" на потребитель через него???

Правильно. Просто после разных дифов нули уже нигде не соединяются между собою.

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 13:36:54

DED@ПВО написал : А это что за ерунда - 3-х полюсные АВ в однофазной сети....... Это же в край неудобно......;):confused:

Вот вредные вы какие... 380 у меня на входе. Я имел в виду что по группам "свет" "розетки" перед 1 полюсными по потребителям стоят 3х полюсные :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2013 в 13:53:21

eav22 написал : перед 1 полюсными по потребителям стоят 3х полюсные

сколько их и что отключают их третьи полюса?

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 14:06:10

всего их 3х полюсных (после вводного огромного на 100А что стоит ДО счетчика) 4 штуки. будет 5. Свет. Розетки. Бар.(ЧОП) разведу на разные. Сауна.

А дальше идет распределение.

На "0" у меня автомата нет. Рвутся только фазы 380v

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2013 в 14:09:24

eav22, Ну и сделай как я делаю под 380 на дифах. Все нули ихние гребёнкой, а фазы натыкать с кросс-модуля?.. И снимать сразу выход с дифов фазу-ноль. Там никто не ошибётся)

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 16:40:15

:eek::eek::eek: Чет я очкую ставить дифы...

Я так понимаю ТАКОГО быть не должно???

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2013 в 16:43:39

Шо-то я не понял, что тут меряется? И как это с дифами связано?

0
Аватар пользователя
eav22

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

21.10.2013 в 16:50:31

Ну насколько, я понял. по сумме в токовых клещах должно быть "0". Т.к. в клещи я зажал 3 фазы и "0" одновременно. А оно ток потребления показывает. Если я не прав. то каску одел пинайте.

0