23.10.2013 в 09:09:29
Добрый день подскажите пожалуйста, как можно решить проблему вентиляции.
Суть проблемы заключается в следующем: Плохо работает вентиляция в туалете и в ванной.
Решая данную проблему было сделано следующие: Напрямую из вентиляционного канала туалета кинут воздуховод в ванную и на конец воздуховода в ванную был поставлен вентилятор. В туалете так же установлен вентилятор через тройник для принудительной вентиляции. Оба вентилятора без обратного клапана. В дверях ванны и туалета установлены вентиляционные решетки.
Вроде бы все должно быть хорошо, однако на деле вентиляция практически не работает, запахи остаются и при закрытых дверях становится душно и не комфортно находится в этих помещениях. Прикладывая кусочек туалетной бумаги к отверстиям где установлены вентиляторы она не пристает к ним и сразу падает, так же если включить вентилятор в ванной или туалете, то из вентиляционного отверстия в которой вставлен воздуховод в туалете начинает воздух поступать обратно в туалет, это показывает поднесенная все та же туалетная бумага, которая отклоняется в сторону комнаты, т.е. создается так называемая обратная тяга.
В это же время на кухне если поднести лист формата A4 к вентиляционному каналу, он будет там удерживаться.
Но при открытие балкона в комнате или окна на кухне в режиме проветривания, все становится хорошо, воздух даже продавливает лопасти вентилятора и они крутятся, сразу прекращается обратная тяга при включенном вентиляторе.
Дополнительно прикладываю план квартиры с расположение приточной вентиляции и вентиляционных каналов.
23.10.2013 в 14:28:19
В
23.10.2013 в 19:46:29
Спасибо AlexEE! Но у меня вопрос немного в другом :) видимо некорректно поставил в первом посте. Положительно ли повлияет установка КИВа на кухне? Или это только экспериментальным путем выяснить можно?
23.10.2013 в 21:57:18
Если будет приток, то повлияет положительно :)) Тут даже экспериментов не нужно.
23.10.2013 в 22:29:41
PopovKS написал : Положительно ли повлияет установка КИВа на кухне?
На кухне ставить КИВ не стоит: воздух должен поступать в жилые помещения (комнаты), а удаляться через технические (санузлы, кухню)
24.10.2013 в 07:08:17
AlexEE написал : На кухне ставить КИВ не стоит: воздух должен поступать в жилые помещения (комнаты), а удаляться через технические (санузлы, кухню)
А почему тогда во многих домах сейчас ставят КИВ еще и на кухне?
И теперь если отбросить установку КИВ на кухне, то единственно решение это увеличить объем поступающего воздуха в комнате с помощью специальных установок или внедрить клапан в пластиковое окно, который будет воздух пропускать дополнительно к установленному КИВ?
24.10.2013 в 09:39:13
Придавить кухонный канал поставив туда анемостат и отрегулировать его по равенству тяги в санузлах. Исторически сложилось что кухонный стояк тянет сильнее и забирает весь объём воздух проходящий через КИВ, иногда и этого не хватает, он подтягивает из санузлового стояка и затягивает воздух из соседских туалетов и ванн получается обратная тяга, регулировка\баллансировка необходима. Либо необходимо увеличить проходное сечение КИВа, но это влечёт за собой увеличенные теплопотери из за увеличения объёмов приточного уличного воздуха. Арифметика блин, сколько вошло, столько и вышло, закон природы. В кухнях иногда делают, но по проекту видимо есть газовая плита\колонка\котёл\ (вспоминаем хрущёвский холодильник) или дверь на кухню, которая всегда закрыта и получается что кухня отдельное помещение и ей необходим приток. НО ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДВЕРЬ ВСЕГДА ЗАКРЫТА.
24.10.2013 в 10:36:21
Medtech написал : Придавить кухонный канал поставив туда анемостат и отрегулировать его по равенству тяги в санузлах.
+1. Действительно, я приложенный чертеж не посмотрел и не знал про КИВ в комнате, а раз приток есть, то его нужно просто перераспределить между каналами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу