Igor2772 написал :
Парни а как рассчитать петли теплого пола в дом.
Прикинул примерно-комнаты 16 м2 трубы требуется 90-100 метров на петли.
Уже ранее читал что для трубы 16 мм максимальная длина 80 метров
для 17-й вроде как 100.
Только вот советуют комнату разделить на 2-а контура т.е в этих 16 м2 сделать пару контуров-как думаете так будет лучше?
Рассчитать геометрию площади, где будет укладываться теплый пол. Посчитать теплопроводность всех слоев пирога, включая подложку и чистовое покрытие. Выбрать трубу, её диаметр, шероховатость стенки, выбрать шаг укладки трубы для основной и краевых зон. Подсчитать какая будет теплоотдача с 1 кв.метра основной зоны и краевой зоны, например в тепловом режиме 35/30. Просчитать длину петли одного контура ВТП. Высчитать какое гидравлическое сопротивление будет у этого контура. Объединить контуры в коллектор и подсчитать какой производительности нужен насос. Подсчитать значения балансировочных клапанов на обратках петель для балансировки петель не только по гидравлике, но по теплоотдаче.
Вот так кратенько. Если чуть подробнее - то получиться статья минимум около 50 000 слов.
касимов написал :
Обязательно. Диаметра хватит 14 мм.
Тогда максимальная длина будет уже не 80 метров, а намного меньше (ну никак вы с Игорем без рассчетов не обойдетесь;) ).
Но в целом согласен, что более 14мм нет смысла брать трубу. Если конечно, у Вас помещения не по 100-200 кв.метров каждое. ;)