Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

24.10.2013 в 07:34:56

Здравствуйте Уважаемые специалисты, помогите спроектировать схему разводки электрики и наполнение внутриквартирного щитка. Ситуация следующая: 4-комнатная квартира в новостройке, планирую всю электрику полностью переделать (шняга от застройщика и неудобна, и бестолкова местами) В этажном щитке останется счетчик, вводной автомат (63А) и, насколько я понял, противопожарный УЗО Далее пойдет ввод в квартиру 3х16 кв.мм., затем собственно квартирный щит

Вот тут у меня начинаются разногласия со специально обученным электриком, который будет делать всю проводку. Он агитирует за минималистичный вариант, мне же лично важна максимальная защита (дети маленькие и шебутные), ну и удобство эксплуатации

Какие потребители будут в квартире:

  1. Кухня 1.1. Варочная панель 1.2. Духовка 1.3. Посудомойка 1.4. Кондиционер (теплообменный блок будет стоять на лоджии - УК запрещает их вешать на фасаде здания) 1.5. Холодильник 1.6. Группа розеток на фартуке кухни (чайник, блендер, и т.п.) 1.7. Группа розеток прочих (телевизор и т.п., сухое и не очень мощное) 1.8. Небольшой накопительный водонагреватель (10-20л) 1.9. Освещение (подсветки кухонного гарнитура, люстра, дополнительные светильники)

  2. Гостиная 2.1 Розетки (телевизор, двд проигрыватель, муз. центр и т.п.) 2.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники)

  3. Детская1 3.1. Розетки (комп, игровая приставка, телевизор, настольная лампа и проч.) 3.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники, диодная подсветка на потолке)

  4. Детская2 4.1. Розетки (пока ничем не загружены, в будущем нагрузка будет подобная детской1) 4.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники, настенные бра)

  5. Спальня 5.1. Розетки (телевизор, всевозможные зарядные устройства) 5.2. Освещение (люстра, прикроватные светильники, подсветка зеркала)

  6. Санузлы (их два, но по потребителям и нагрузкам примерно одинаковые) 6.0. В одном из санузлов будут стоять стиральная машина и накопительный водонагреватель (100л), в другом санузле будет электрический полотенцесушитель 6.1. Розетка (для фена/бритвы) 6.2. Теплый пол (площади - 1,5кв.м. и 2кв.м., так что не очень мощные) 6.3. Принудительная вентиляция 6.4. Освещение (по 4 светодиодных светильника на 12Вт каждый)

  7. Коридор 7.1. Верхний свет 7.2. Ночная диодная подсветка, встроенная в пол Вообще говоря, коридор состоит из двух "рукавов", так что возможно имеет смысл разделить его на две группы

  8. Лоджии (их тоже две) Наполнение минималистичное: розетка+светильник

  9. Гардероб Тоже минимум: розетка и 2-3 светильника

  10. Прихожая, где и будет установлен внутриквартирный щит 10.1. Розетки (сигнализация, радиотелефон, wi-fi раутер, видео-домофон и проч.) 10.2. Освещение

Начитавшись форумов и насмотревшись роликов на ютубе, я рассуждаю так: Все мощные или опасные потребители сажаются на отдельные автоматы (опасные еще и под УЗО):

  • варочная панель
  • духовка
  • холодильник (к нему, по идее, должна быть прямая линия в обход вводного внутрикварирного автомата, чтобы при длительной отлучке можно было обесточить всю квартиру кроме холодильника)
  • посудомойка
  • кондиционер
  • стиралка
  • водонагреватели
  • теплые полы
  • розетки и полотенцесушитель в санузлах
  • освещение/вентиляция в санузлах
  • розетки фартука на кухне
  • розетка+светильник на лоджиях Далее, разделяем контуры освещения и розеток во всех комнатах:
  • освещение кухни
  • "сухие" розетки кухни
  • освещение гостиной
  • розетки гостиной
  • освещение детской1
  • розетки детской1
  • освещение детской2
  • розетки детской2
  • освещение спальни
  • розетки спальни
  • два контура освещения коридора (по контуру на каждый "рукав")
  • гардероб (тут мне кажется можно объединить розетку и освещение)
  • освещение прихожей
  • розетки прихожей

Уважаемые специалисты, подскажите, в правильном ли направлении я рассуждаю? Не слишком ли это маниакальная схема? Верно ли, что на все "мокрые" розетки следует ставить УЗО (или диф. автомат)? Нужно ли УЗО для освещения в санузле? Нужно ли УЗО для освещения/розеток лоджий? По какому принципу можно устанавливать одно УЗО для нескольких контуров?

Вся проводка будет проложена по потолку и в вертикальных штробах к потребителям кабелем ВВГнг-LS, нужно ли его дополнительно защищать гофрой или того, что он не поддерживет горение и малодымный будет достаточно?

Заранее спасибо. Извините за "многобукав", хотелось дать наиболее полную картину.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2013 в 09:48:36

Минималистичный вариант нам не нужен!

Розетки ставить под УЗО все! И вообще у вас есть вопросы - так вот во всех случаях УЗО - ДА. По потолку? По потолку либо лоток + гофра либо чисто гофра (вопрос технологичности прокладки). Дайте планировку квартиры и укажите где щит и где разные помещения. Лоток особо рекомендованный вариант.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.10.2013 в 09:54:57

mishgun_ написал : Не слишком ли это маниакальная схема?

признаки маниакальности у всех разные :)

mishgun_ написал : Верно ли, что на все "мокрые" розетки следует ставить УЗО (или диф. автомат)?

Вообще все розетки должны быть под дифзащитой

mishgun_ написал : Нужно ли УЗО для освещения в санузле?

Требований ставить нет, но для себя любимого...

mishgun_ написал : Нужно ли УЗО для освещения/розеток лоджий?

Обязательно, выключатель должен быть в комнате, розетка - IP44, светильник тоже. Лоджия ведь будет застеклена?

mishgun_ написал : По какому принципу можно устанавливать одно УЗО для нескольких контуров?

УЗО+автоматы к нему

mishgun_ написал : защищать гофрой

такой необходимости нет. если по полу - то там да, лучше гофру использовать, чтоб меньше топтать сам кабель

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2013 в 10:15:57

34 линии. Это не считая ввода и линий к КУП. Чтобы нормально собрать я бы ориентировался на щит на 96 модулей (счётчик, УЗМ, вводной автомат, УЗО отдельных групп, дифавтоматы отдельных линий, автоматы, клеммники). А прокладка по потолку в проволочном лотке вплоть до тех мест, где кабелей останется штук пять-шесть, далее можно переходить на гофру и клипсы (до стены), в гофре крепление технологично. Спуски по стене в гофру не затягивать. Целиком в гофре проложить линии слаботочки (и не укладывать их рядом с силой). Фото планировки по прежнему приветствуется.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2013 в 10:36:23

mishgun_ написал : помогите спроектировать схему разводки электрики и наполнение внутриквартирного щитка.

А не пробовали для начала посмотреть тему с фотографиями щитов?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 11:02:23

web-rr написал : 34 линии. Это не считая ввода и линий к КУП. Чтобы нормально собрать я бы ориентировался на щит на 96 модулей.

Я бы число линий немного ужал и запихнул в щит 72м :)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.10.2013 в 11:34:51

ksiman написал : Я бы число линий немного ужал и запихнул в щит 72м

да по факту дня за 3 помощи щит выйдет мест 150:)

щаа пошучу про что забыли- узм 51 . варисторная защита. реле выбора фаз
лампы индикаторные на дин рейку. вольтметры. и это даже не заикаясь про резервное питание:)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 11:56:08

luzgin написал : щаа пошучу про что забыли- узм 51 . варисторная защита. реле выбора фаз лампы индикаторные на дин рейку. вольтметры. и это даже не заикаясь про резервное питание:)

Фаза там одна :( Про ДИН-розетку не забудьте :)

luzgin написал : да по факту дня за 3 помощи щит выйдет мест 150:)

Короче, чтобы зря время не тянуть - 96м под слаботочку и 192м под силу :)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.10.2013 в 12:16:05

ksiman написал : Фаза там одна

да просмотрел;)

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

24.10.2013 в 12:22:33

andrewkhv написал : Обязательно, выключатель должен быть в комнате, розетка - IP44, светильник тоже. Лоджия ведь будет застеклена?

лоджия застеклена, но не герметично (алюминиевый профиль) про выключатель в комнате я как-то не подумал

avmal написал : А не пробовали для начала посмотреть тему с фотографиями щитов?

смотрел, страниц десять отсмотрел очень круто и красиво сделано, но принципов проектирования не раскрывает

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 12:31:00

mishgun_ написал : смотрел, страниц десять отсмотрел очень круто и красиво сделано, но принципов проектирования не раскрывает

Правильно, это уже в других темах :) Например тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

24.10.2013 в 12:32:02

план квартиры такой:

местонахождение внутриквартирного щитка слева от входной двери (внутри встроенного шкафа)

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

24.10.2013 в 12:32:28

mishgun_ написал : но принципов проектирования не раскрывает

Там же все потребители подписаны и проводники можно проследить какие куда идут ...

mishgun_ написал : принципов проектирования

Либо по помещениям и выделенными мощными потребителями,либо по функционалу(это в основном со световыми делами),либо просто по группам - что-то типа:комната - группа розеток,свет отдельно,вп и проч. тоже отдельно,ну и дифф.защита - либо на группу потребителей,либо выделенная.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 12:39:08

mishgun_ написал : пвнутри встроенного шкафа

Силовые щиты очень нежелательно ставить внутри сгораемых шкафов...

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.10.2013 в 13:09:39

я бы обьединил: розетки детская,детская,спальня,гардероб авдт 16 А (2 места) свет детская,детская,спальня,гардероб Автомат 10 А (1 место) роз коридоры санузлы гостинная авдт 16 А (2 места) свет коридоры санузлы гостинная Автомат 10 А (1 место) стиралка авдт х А (2 места) водогрей авдт х А (2 места) кондер Автомат Х А (1 место) посудомойка авдт х А (2 места) лоджия свет и розетка авдт 16 А (2 места) кухня свет Автомат 10 А (1 место) кухня роз 1 авдт 16 А (2 места) кухня роз 2 авдт 16 А (2 места) кухня варочная авдт х А (2 места) кухня духовка авдт х А (2 места) вводной автомат Автомат Х А (1 место)отключает все кроме холодильника холодильник Автомат 16 А (1 место)

вроде ниче не забыл---26 мест

я бы взял мини прагму не 36 мест(вдруг еще чего вылезет)

имхо

0