Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

28.08.2014 в 08:53:57

Neznaika, на самом деле, по хорошему надо еще и на розетки посмотреть. Если они 16А, то и автомат на 16А, а если вдруг на 10А (хз, делают ли такие еще), то 10А! На плиту обычно тащат 3х6 и ставят автомат на 32. На духовку 3х2.5 + 16А.

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 09:51:54

Solovey, плита идет 6мм.

В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 10:46:50

Slonobas, розетки и выключатели шнайдеровские. Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

28.08.2014 в 10:49:46

Neznaika, http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.08.2014 в 10:53:33

Neznaika написал : Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?

То нужно расстрелять. Нужен C16. Тьфу. B16.

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 11:16:34

до фев 2013 еще не дочитал ) спасибо за ссылку! пошел читать

Шаман, но как же на варочную (7.2кВт если максимально) В16? Или же С32 варка и С16 духовка отдельно? А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32? провод напоминаю 6мм

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.08.2014 в 11:31:23

И чо? Защита выбирается по самому слабому месту. Повеисл духовку на кабель варочной - всё. Защита только по духовке.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

28.08.2014 в 12:39:22

Neznaika написал : А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32?

Проблема в духовке - у неё вилка на 16 А и обычная розетка как правило,а ВП,да,там 6-ка и 32 А в тему,вот и читайте пост про подключение на блоге Cs-Cs.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 13:32:37

Наконец-то я прозрел про самое слабое звено )) Спасибо за ссылки! почитал. Признаюсь, применительно к духовке и упрямому dman22 увидел разумные доводы по обе стороны баррикад. Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Подскажите, есть в природе готовое решение в виде вилка-АВ-розетка, чтобы упростить монтаж, типа пилота? Кухня уже стоит и розетка духовки в глубине под цоколем 10см, особо не подлезть. Насчет "вставки" как в конце статьи cs-cs смущает влагозащищенность при потенциальном залитии пола кухни (цокольная заглушка есть, но все же). Или пробовать лепить коробку к нижней поверхности кухни под цоколем или надеяться на УЗО... UPDATE: в принципе нашел за микроволновкой доступное место для коробки (почти как здесь, но не за ящиком). Вопрос: можно ли к В16 подвести кабель, воткнутый в старую розетку духовки простой вилкой или же обязательно коммутировать через клеммы?

И можно ли взять однополюсной автомат и мини-бокс на 1 место, N и РЕ не разрывать? Через мини-бокс N+PE сразу провести на розетку, а кусок фазы вырезать и сделать вставку в виде 1Р АВ.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2014 в 17:01:37

Neznaika написал : Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Для полноценного использования ВП при кабеле 6 квадрат можно смело 32А автомат поставить. А вот на ответвление к духовке свой индивидуальный автоматик В16 в месте разветвления.

Neznaika написал : В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин

В - в квартире во всех местах нормально. Если только очень злой компрессор из гаража не притащите...

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 17:43:09

Solovey, спасибо! по остальным компонентам схемы и коммутации криминала не обнаружено? ) в условиях, что число подходящих линий не размножить

0