Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 11:16:34

до фев 2013 еще не дочитал ) спасибо за ссылку! пошел читать

Шаман, но как же на варочную (7.2кВт если максимально) В16? Или же С32 варка и С16 духовка отдельно? А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32? провод напоминаю 6мм

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.08.2014 в 11:31:23

И чо? Защита выбирается по самому слабому месту. Повеисл духовку на кабель варочной - всё. Защита только по духовке.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

28.08.2014 в 12:39:22

Neznaika написал : А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32?

Проблема в духовке - у неё вилка на 16 А и обычная розетка как правило,а ВП,да,там 6-ка и 32 А в тему,вот и читайте пост про подключение на блоге Cs-Cs.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 13:32:37

Наконец-то я прозрел про самое слабое звено )) Спасибо за ссылки! почитал. Признаюсь, применительно к духовке и упрямому dman22 увидел разумные доводы по обе стороны баррикад. Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Подскажите, есть в природе готовое решение в виде вилка-АВ-розетка, чтобы упростить монтаж, типа пилота? Кухня уже стоит и розетка духовки в глубине под цоколем 10см, особо не подлезть. Насчет "вставки" как в конце статьи cs-cs смущает влагозащищенность при потенциальном залитии пола кухни (цокольная заглушка есть, но все же). Или пробовать лепить коробку к нижней поверхности кухни под цоколем или надеяться на УЗО... UPDATE: в принципе нашел за микроволновкой доступное место для коробки (почти как здесь, но не за ящиком). Вопрос: можно ли к В16 подвести кабель, воткнутый в старую розетку духовки простой вилкой или же обязательно коммутировать через клеммы?

И можно ли взять однополюсной автомат и мини-бокс на 1 место, N и РЕ не разрывать? Через мини-бокс N+PE сразу провести на розетку, а кусок фазы вырезать и сделать вставку в виде 1Р АВ.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2014 в 17:01:37

Neznaika написал : Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Для полноценного использования ВП при кабеле 6 квадрат можно смело 32А автомат поставить. А вот на ответвление к духовке свой индивидуальный автоматик В16 в месте разветвления.

Neznaika написал : В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин

В - в квартире во всех местах нормально. Если только очень злой компрессор из гаража не притащите...

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 17:43:09

Solovey, спасибо! по остальным компонентам схемы и коммутации криминала не обнаружено? ) в условиях, что число подходящих линий не размножить

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2014 в 18:54:50

Neznaika, что за хрень на Q8?

0
Аватар пользователя
Neznaika

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 19:38:46

Solovey, розетки фартука кухни: чайник 2.4кВт, аэрогриль 1.3кВт, свч 1.2кВт, там же посудомойка 2кВт, холодильник и маленький телек, сечение проводов 2.5мм. Ставлю В16? В принципе можно еще попробовать посудомойку отселить к стиралке на Q9 - вероятность одновременной работы нагревательных ТЭНов не велика

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2014 в 21:48:53

Neznaika написал : Ставлю В16?

да

Neznaika написал : В принципе можно еще попробовать посудомойку отселить к стиралке на Q9 - вероятность одновременной работы нагревательных ТЭНов не велика

ну тоже вариант моя стиралка, например около 9А кушает. Стиралка работает днем или вечером А ПММ 95% случаев мы в ночь включаем, работа ПММ днем у нас это единичные случаи. Не из-за экономии (учет однотарифный) просто так само по себе сложилось

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу