mvs87 написал :
Сначала УЗО, потом от него нули на шинку, фазу по автоматам с помощью геребнки.
Примерно так http://4.bp.blogspot.com/-Ouaf9LCM62...0/DSC00829.JPG
Только у меня тут нет РЕ, а Вам понадобится отдельная шинка РЕ чтобы желто-зеленые подключить.
а можно немного развернуто как от счетчика на озу и потом
я ток понял 2 в озу потом 1 на шинку и 1 на автомат, и от автомата пошло 1 на шику 1 на след автомат???? в картинке а то из-за кучи проводов плоховато видно)))
mpei написал :
sakataga, а какой номинал у Вас вводного АВ?
в ЖЭСе сегодня уточнил, сказали 3КВт на квартиру максимум))
после вопроса про духовой шкаф сказали что по проекту же 78 года небыло духовых шкафов))
но максимальная мощность естественно занижена, и сразу предложила мне телефон электриков которые могут помоч))
sakataga написал :
а можно немного развернуто как от счетчика на озу и потом
я ток понял 2 в озу потом 1 на шинку и 1 на автомат, и от автомата пошло 1 на шику 1 на след автомат???? в картинке а то из-за кучи проводов плоховато видно)))
а земля куда ущла???
УЗО!
От счётчика ноль и фаза заходит в УЗО. После УЗО ноль на шинку, фазу на ряд автоматов.
Отходящие концы на комнаты в щитке подключаете ... ноль а шинке, фазу к соответствующему автомату.
mvs87 написал :
Цитата Сообщение от sakataga Посмотреть сообщение
вот примерная схема в щитке верно будет и остались несколько вопросов, отмеченые вопросиками!
http://pixs.ru/showimage/shemadlyak_4328987_9538768.jpg
ввод почтенно подключать сверху, в верхние клеммы аппарата.