Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

26.10.2013 в 02:23:42

mvs87 написал : Сначала УЗО, потом от него нули на шинку, фазу по автоматам с помощью геребнки. Примерно так http://4.bp.blogspot.com/-Ouaf9LCM62...0/DSC00829.JPG Только у меня тут нет РЕ, а Вам понадобится отдельная шинка РЕ чтобы желто-зеленые подключить.

а можно немного развернуто как от счетчика на озу и потом

я ток понял 2 в озу потом 1 на шинку и 1 на автомат, и от автомата пошло 1 на шику 1 на след автомат???? в картинке а то из-за кучи проводов плоховато видно)))

а земля куда ущла???

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

26.10.2013 в 10:07:04

sakataga, а какой номинал у Вас вводного АВ?

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

28.10.2013 в 16:00:24

mpei написал : sakataga, а какой номинал у Вас вводного АВ?

в ЖЭСе сегодня уточнил, сказали 3КВт на квартиру максимум)) после вопроса про духовой шкаф сказали что по проекту же 78 года небыло духовых шкафов)) но максимальная мощность естественно занижена, и сразу предложила мне телефон электриков которые могут помоч))

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 10:40:50

вот примерная схема в щитке верно будет и остались несколько вопросов, отмеченые вопросиками! http://pixs.ru/showimage/shemadlyak_4328987_9538768.jpg

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

29.10.2013 в 13:29:22

sakataga написал : а можно немного развернуто как от счетчика на озу и потом

я ток понял 2 в озу потом 1 на шинку и 1 на автомат, и от автомата пошло 1 на шику 1 на след автомат???? в картинке а то из-за кучи проводов плоховато видно)))

а земля куда ущла???

УЗО!

От счётчика ноль и фаза заходит в УЗО. После УЗО ноль на шинку, фазу на ряд автоматов. Отходящие концы на комнаты в щитке подключаете ... ноль а шинке, фазу к соответствующему автомату.

если несколько УЗО то не путать шинки :)

sakataga написал : вот примерная схема в щитке верно будет и остались несколько вопросов, отмеченые вопросиками! http://pixs.ru/showimage/shemadlyak_4328987_9538768.jpg

ввод почтенно подключать сверху, в верхние клеммы аппарата.

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 14:22:33

mvs87 написал : Цитата Сообщение от sakataga Посмотреть сообщение вот примерная схема в щитке верно будет и остались несколько вопросов, отмеченые вопросиками! http://pixs.ru/showimage/shemadlyak_4328987_9538768.jpg ввод почтенно подключать сверху, в верхние клеммы аппарата.

ну а вообще правильно?

0
Вложение
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

26.11.2013 в 22:26:07

закрыто

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.