Купил наконец-то тестер с индикатором, лампочку, отодвинул долбанные шкафы от стен (шо самое трудное), сгородил переноску.
Итог: фаза в розетке жива.
Если взять от неё фазу, а ноль от розетки напротив - лампа горит.
А вот если наоборот - фазу от розетки напротив, а ноль от этой (где проблемы), то лампа не горит.
Короче. я так понимаю, что у меня ноль мёртвый.
Теперичи искать в распайке, есть там ноль или нет?
Если есть в распайке, то точно провод перебит, если нет - значит косяк до распайки, чёт не подключили..?
Руслан22 написал :
Я от это не пойму, в какую сторону копать.
Вероятнее всего все розетки последовательно шлейфом соединены. Т.е. распаячных коробок может вообще не быть. Плохой контакт в какой то одной розетке так, что все розетки дальше её по шлейфу - не рабочие. У соседа тоже так было. Но у него эта розетка грелась - легко было найти.
Тогда варианта два: или что-то нетак в распайке, или, если в распайке фаза и ноль живы - то только менять проводку, ибо хрен его найдёшь, под штукатуркой, где она там пробита, верно смыслю?
Диф у вас вырубаться вряд-ли будет, как не путай фазу и ноль местами, любые изменения, любые извращения - всё равно ток по фазе и нолю пойдёт через него. Если только на стояк заземлиться - тогда выбьет (ну или сумма утечек наберётся).
Щупать коробку распределительную. Там Ноль и Фаза есть? Мультиметром? А потом Контрольной лампой? Только днём давайте, не по ночам.
В жеке глухо. Третью УК меняем, документы на дом (весь дом) пролюбила ещё первая УК лет 5 назад.
PS.Просто я что узнать хотел: если это реально где-то провод в самой проводке перебит, то хрен с ним, новый сделаю, а вот может это быть из-за путаницы, скажем, фаза-ноль где-то в распайках?
И если проблема в распайках, (ну где ноль, где фаза накосячено, к примеру), то разве диф вырубать не должно, ведь вся электрика от одного дифа?
Я от это не пойму, в какую сторону копать.
Руслан22 написал :
понятия не имею где что должно быть по проекту, у меня его нет.
Или в ЖЭКе узнать или у соседей по стояку поинтересоваться (может, помнят, если не переделывали).
А так сложно дистанционно Вашими руками определится с дальнейшими действиями. Нужен посредник – электрик. У Вас есть уже перечень вопросов к нему.
1-точно не работающие розетки и освещение этой комнаты на одной линии?
От даже не знаю. Но, так как распайкоробка в ней одна, я считаю, что да, они на одной линии.
Вторая распайка в кухне, и я не думаю, что розетка и свет в этой комнате протянуты от распайки, которая в кухне.
Да и как я узнаю?
2) розетки установлены, думаю, что проектно. Но так как его (проекта0 нет. то х\з.
4) доступ к распайке есть, там просто скрутки. Но если раскрутить изоленту - всё чистое, нормальное.
6) всё в доме от одного дифа. Но в другой комнате и коридоре - я считаю от другой линии, коробки там есть.
7) в других комнатах выключатели рвут фазу.
8) не. не мог, розетки стандарт (внутренние).
9) понятия не имею где что должно быть по проекту, у меня его нет.
PS.бывший хозяин - полный М---К! Но пяткой себя в грудь бил, что он "инжинер".
Руслан22 написал :
Может это просто из-за того, что прошлый хозяин криво проводку развёл?
Выключатель в этой же комнате, вон, ноль вместо фазы рвёт..
Ну, вот и она информация!
А теперь медленно и подробно.
1-точно не работающие розетки и освещение этой комнаты на одной линии?
2-не работающие розетки проектно установлены или добавлены старым хозяином?
3-сколько концов в не работающих розетках и что за провода (новые или проектные)?
4-доступ к распаечной коробке есть?
5-в коробке визуально что?
6-освещение других комнат на этой тоже линии?
7-выключатели в других комнатах что рвут?
8-не мог старый хозяин использовать старый подразетник (если розетки не напольные) для наростки этих двух?
9-проектно розетки в тех же местах?
Bladiclab написал :
Если не работает 1 розетка и в ней 2 конца (пусть старые, фаза и ноль) значит конечная и идет от коробки. Или от предыдущей розетки, в которой 4 конца. Если в одной из розетки 4 конца нет ли облома провода.
кстати да, есть смысл проверить, хрущевки этим грешат
Bladiclab, так и я о том же. Я точно ничего не сверлил.
Может это просто из-за того, что прошлый хозяин криво проводку развёл?
Выключатель в этой же комнате, вон, ноль вместо фазы рвёт..
Но если бы это косяц был в фазах, то тогда дифафтомат выбивать разве не должно?
Он ведь на всю хату один, а не выбивает..
Или же всё же провода перебиты?
Если не работает 1 розетка и в ней 2 конца (пусть старые, фаза и ноль) значит конечная и идет от коробки. Или от предыдущей розетки, в которой 4 конца. Если в одной из розетки 4 конца нет ли облома провода.
Bladiclab написал :
1-в розетках не рабочих сколько концов?
В смыслах?
Проводка двухпроводная, люминь.
Сам я только одну ветку сделал трёхжильной медью, на стиралку.
На отдельный диф.
Надеюсь, что может быть, когда-нить... подключат заземление к дому, тогда и третий провод воткну..
Руслан22 Странно спрашивать электромонтажника. Мой ответ всегда будет "Да, менять лучше".
Распредкоробку найти нужно, посмотреть пришла ли туда фаза, пришёл ли туда ноль. Может уже в распредкоробке ближайшей ничего нет, почём я знаю.
web-rr, то бишь, где-то в самой проводке.. Типа картину вешали, гвоздём в провод..
Без спец.прибора за 8 тыр (видел в магазине) обнаружить можно?
Если нет, то что, проще заменить всю разводку на эту группу розеток от распайкоробки?
Rumato, а чего так удивляться? Ну не было денег на дифы. Приехал, а там вообще всё просто на скрутках было, даже вообще БЕЗ автоматов.
Просто от счётчика скрутками шло...
PS.В распайкоробках смотрено - всё чисто, не отгорело, не болтается.
1) вся квартира, кроме кухни с стиралки - сидят на одном дифе, да.
2) контакт в розетках проверен - контакты, на удивление - все в норме. всё чистое.
Ах да, заземления нету, зануления тоже (по крайней мере в розетках его точно не видно).
Такие вот дела: обычная хрущёвка в Калуге, обнаружил, что не работают розетки в комнате.
Но не все, а только по одной стене.
Причём напряжение в них, как ни странно, имеется.
Помогите узнать, в чём дело?
Симптомы такие:
1) замерил в комнате напряжение на розетках (на всех, и что работают, и что не работают)
на рабочих - 230 вольт.
на не рабочих, без нагрузки - 210 вольт.
2) воткнул нагрузку в нерабочую (дрель) - с 210 при включении дрели напряжение падает до "0", дрель, ессно - не работает.
3) выключил дрель - в розетке появилось 206 вольт.
4) включил - снова "0".
Если включать дрель в рабочую розетку, то всё нормально. и на нерабочей ничего не проседает.
При этом все розетки (да и свет) сидят на одной линии на дифавтомате 16А с отсечкой в 30мА.
Больше ничего не беспокоит.
Но почему так. я не понял.
есть мысли?