eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

28.10.2013 в 15:30:18

Всем привет

Прощу покритиковать схему щитка. Рисовал ее сам, поэтому думаю что много чего там неправильно.

На данный момент квартира после строителей и с существующей электропроводкой. Проводка разбита на три контура: розетки (ДА, С16, 30мА) , свет + стиральная машина(ДА, С16, 30мА) , электроплита (ДА, С25, 30мА). Вводной автомат, счетичик и диф.автоматы контуров находяться в подъездном щитке.

Планирую заменить всю проводку в квартире (точнее не заменить а полностью спроектировать и положить новую). В квартире установить щиток.

Вопрос первый: могу ли я после счетчика в подъездном щитке отключить все диф.автоматы на мою квартиру и вместо этого от счетчика проложить кабель в квартирный щиток? Нужны тут какие-то согласования или еще что-то?

Сама схема квартирного электрощита:

Что в ней нужно исправить? Как ее можно улучшить? Возможны ли варианты сделать щиток дешевле (например, уменьшением кол-ва див.автов/узо)?

* Обновлено: на схеме забыл указать реле напряжения.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 17:43:38

В этажном щите можно и нужно убрать всё, но оставить там счётчик, за счётчиком двухполюсной АВ С40 (или С50 если разрешат) и от автомата этого запитать кабель 3*10 идущий на квартиру. И самое место для дифавтомата С50А / 300 мА как раз в этажном щите, в квартирном он не нужен! Сие выполнять руками грамотного специалиста. Схема сырая и непонятная. Вы ориентируетесь на китайскую продукцию в щиток? УЗО С32А / 30 мА не бывает. Бывает УЗО 40А / 30 мА (это если приличных производителей). УЗО и дифавтоматов в щите полно, но они там неумно применены. Давайте сюда списочек всех планируемых вами линий с указанием сечения линий.

0
eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

28.10.2013 в 18:06:03

web-rr, спасибо (thumb up)

На китайскую продукцию не ориентируюсь.

Список линий в квартире: Кухня: 1) свет 1.5 мм2 2) розетки 2.5 мм2 3) теплый пол 2.5 мм2 4) плита 6 мм2 5) духовка + свч 4мм2 6) кондиционер 2.5мм2 7) посудомоечная маш. 2.5мм2 Ванна: 8) стиральная машина 2.5мм2 9) свет 1.5мм2 10) розетка 2.5мм2 11) бойлер 2.5 мм2 Прихожая/Корридор: 12) свет 1.5 13) розетки 2.5 14) кондиционер 2.5 Комната 1: 15) свет 1.5 16) розетки 2.5 Комната 2: 17) свет 1.5 18) розетки 2.5 Комната 3: 19) свет 1.5 20) розетки 2.5 Кладовка
21) свет + розетка 2.5мм2 Балкон 22) свет + розетка 2.5мм2 Гост. сан узел: 23) свет 1.5мм2 24) бойлер 2.5мм2

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 21:00:14

Хороший списочек. Слегка длинный. Можно я объединение некоторых линий предложу?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2013 в 21:05:41

web-rr написал : В этажном щите можно и нужно убрать всё, но оставить там счётчик, за счётчиком двухполюсной АВ С40 (или С50 если разрешат) и от автомата этого запитать кабель 3*10 идущий на квартиру.

Не нужен АВ после счётчика Поставить УЗО противопожарное и далее на вводной кабель

В списке 5 линию с 25А - пересмотреть

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.10.2013 в 21:26:39

eugine, Уточните что стоит у Вас в этажном щите, а именно до счетчика.... Если можете, то сделайте фото этажного щита( имеются ввиду внутренности)....:confused:

0
eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

28.10.2013 в 22:39:46

web-rr, да, конечно можно ;)

DED@ПВО, фото этажно щитка на две квартиры: вводной автомат C50, счетчик, три диф. автомата на квартиру: розетки (C16, 30мА), свет + розетка в ванной (С16, 30мА), ел. плита (С25, кажется тоже 30мА)

0
eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

28.10.2013 в 23:00:31

Что-то фото не загрузилось, выложил вот сюда: https://www.dropbox.com/s/dzpum1vmqd4v2de/IMG_20130727_132957.jpg

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.10.2013 в 23:16:34

Жаль нельзя увидеть монтаж и разводку...... А так ничего,строго по минимуму....:) Вам бы перенести свое хозяйство в квартирный щиток под АВ или ВН 50А, зачем обижать себя родного.....;) И кстати там не УЗО, а три диффа,- что не совсем есть хорошо,хотя можно и так, после них что нибудь сообразить....:yu

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 23:39:31

Этажный щит Ваш опечатан. Тем не менее надо находить ответственное лицо в УК (или как ваша эксплуатирующая организация называется) и добиваться распломбировки. В этажном щите вам оставлять перед счётчиком 2P C50 (скорее всего он именно перед счётчиком стоит), за ним счётчик (т.е. там ни разводку ни коммутации не трогать), а вот вместо трёх дифавтоматов ставить один, по возможности селективный. Тут возможны варианты, можно обсуждать, можно вообще без него обойтись.

Список линий в квартире (начало): 1) свет кухни и коридора 3*1.5 мм2 АВ С10 2) розетки кухни рядовые 3*2.5 мм2 АВ С16 3) тёплый пол кухни 3*1.5 мм2 АВ С10 4) варочная поверхность 3*6 мм2 АВ С32 5) духовой шкаф + свч 3*2,5 мм2 АВ С16 6) кондиционер 3*2,5 мм2 АВ С16 7) посудомоечная маш. 3*2,5 мм2 АВ С16

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 23:54:01

Продолжаем.

8) стиральная машина (ванная) 3*2,5 мм2 АВ С16 9) свет и вентиляция ванной 3*1,5 мм2 АВ С10 10) розетка ванной 3*2,5 мм2 АВ С16 11) бойлер (ванная) 3*2,5 мм2 АВ С16 12) розетки коридора и прихожей 3*2,5 мм2 АВ С16 13) кондиционер прихожей 3*2,5 мм2 АВ С16 14) свет комнаты 1 и свет комнаты 2 3*1,5 мм2 АВ С10 15) розетки комнаты 1 3*2,5 мм2 АВ С16 16) розетки комнаты 2 3*2,5 мм2 АВ С16 17) свет комнаты 3 и кладовки 3*1,5 мм2 АВ С10 18) розетки комнаты 3 + розетка кладовки 3*2,5 мм2 АВ С16

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.