ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 07:06:05

  1. Вам точно нужны УЗМ в новостройке? Неужели всё так плохо...
  2. Вводной автомат лучше поставить 3P, да и номинал нужен С25
  3. Совмещённую линию на балкон лучше защитить ДА С10/30мА
  4. На водонагреватель ДА C16/30мА
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.10.2013 в 08:15:40

Трёхполюсной АВ на вводе. Номинал не уточняли, пока наобум пишете? За ним уже стоят на каждой фазе УЗМ51М. Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света. Духовой шкаф 3*2,5.

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

31.10.2013 в 08:38:03

Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?

Рассмотри ещё раз такой коленкор и покупку 3 фазного проточного водогрея киловатт на 13-15,по мне так это намного удобнее огромного бойлера,который ещё надо куда-то примостить.Да и бойлер денег больше будет кушать.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.10.2013 в 09:55:30

ksiman написал : Вам точно нужны УЗМ в новостройке?

ПРисоединяюсь. Не нужен вообще.

web-rr написал : Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света.

У всей страны в квартирах по одной фазе, 380 вольтовые новостройки даже не 0,001% от жилого фонда. И у всех есть свет. И у большинства переживших реконструкцию вся квартира на 1 единственном узо. И они даже не знают что оно у них может отключаться:) ТО ТС нужно съэкономить - легко: плиту на свой 3п.автомат, остальное под 3 узо 63А30мА по 1 на фазу. Дальше только автоматы. Будет всю жизнь работать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 09:59:15

Насяльника написал : нужно съэкономить - легко: плиту на свой 3п.автомат, остальное под 3 узо 63А30мА по 1 на фазу. Дальше только автоматы. Будет всю жизнь работать.

И всё это влезет в стандартный щит 36м :)

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

31.10.2013 в 21:23:30

ksiman написал :

  1. Вам точно нужны УЗМ в новостройке? Неужели всё так плохо...
  1. Вводной автомат лучше поставить 3P, да и номинал нужен С25
  2. Совмещённую линию на балкон лучше защитить ДА С10/30мА
  3. На водонагреватель ДА C16/30мА

Честно говоря по поводу узм, не знаю плохо или хорошо, поэтому и спрашиваю, конечно убрав получится не слабая экономия. 2.3.4. Спасибо поправлю.

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

31.10.2013 в 21:34:12

web-rr написал : Трёхполюсной АВ на вводе. Номинал не уточняли, пока наобум пишете? За ним уже стоят на каждой фазе УЗМ51М. Весь свет собрали и на одной фазе и на одном УЗО? Тогда готовьтесь сидеть без света. Духовой шкаф 3*2,5.

Да, сегодня выяснил что стоит в щитке на этаже УЗО С25.

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

31.10.2013 в 21:56:43

Eygen написал : что стоит в щитке на этаже УЗО С25.

От этого номинала и нужно "плясать" т е то ,что в щите -меньше .

0

@fev.santeh Инста

Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

31.10.2013 в 22:33:17

Вот поправил, что скажете?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.10.2013 в 22:45:28

Eygen написал : ... что скажете?

При вводном АВ 25А применение УЗО 63А просто расточительство... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

31.10.2013 в 22:51:14

Eygen написал : Вот поправил,

На плиту (варочную) можно 5*2,5 мм2 на 3п16а (дифф на....не нужен) Свет лучше "раскидать" по разным фазам Куда делись узм???? Дорого стало на 3 фазы ;)

0