07.11.2013 в 15:29:43
DED@ПВО написал : Не хочется спорить, но УЗО это не ввод, а уже распределение. Но каждый электрик-сборщик щитов имеет свой стиль и переубеждать его не зачем. ИМХО. Возможен такой вариант для розетки:
Как то не логично такое смотрится. Да и розетка без УЗО получается. Кстати зачем розетка должна функционировать при полностью обесточенном щитке? Для каких целей?
07.11.2013 в 15:32:27
Solovey написал : Зачем промежутки по сторонам УЗМ, сильно греется?
И такое может быть... Имхо. Особенно если в квартире +22 и щиток с дверцей..... ИМХО.
07.11.2013 в 15:34:55
Maxim80 написал : Кстати зачем розетка должна функционировать при полностью обесточенном щитке? Для каких целей?
Воткнуть туда переноску для освещения и перебирать щит. Щит перебирать нужно без напряжения, верно?
07.11.2013 в 15:35:05
Maxim80 написал : Да и розетка без УЗО получается.
Это технологическая розетка. УЗО ей не нужно, так как электроинструмент в большинстве своем без РЕ.ИМХО.
07.11.2013 в 15:40:07
web-rr написал : Воткнуть туда переноску для освещения и перебирать щит. Щит перебирать нужно без напряжения, верно?
Если уж на то пошло, перебирать нужно полностью обесточенный.
А с подобной розеткой какая то не логическая на мой взгляд компоновка получается.
07.11.2013 в 15:42:19
DED@ПВО написал : Это технологическая розетка. УЗО ей не нужно, так как электроинструмент в большинстве своем без РЕ.ИМХО.
Ага, перф туда воткнуть для переборки щита?))) А вот переносочка если её туда воткнуть может иметь повреждение изоляции. Которое можно не заметить и взяться руками. И кстати, можно ссылочку на то, что технологическим розеткам УЗО не нужно?
07.11.2013 в 15:42:41
Maxim80 написал : А с подобной розеткой какая то не логическая на мой взгляд компоновка получается.
Это почему?? Как раз всё логично: то что до вводного слева от него, то что после справа и внизу. То есть слева направо и сверху вниз.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу