08.11.2013 в 19:06:28
antipst, да блин, у меня еще тот случай - от правого угла к середине по диагонали на 3х метровом правиле уклон 1,3см - это с маяками. как нафиг там можно.
09.11.2013 в 07:33:17
v0-v0 В таких случаях говорю, что после монтажа нужно проверить. После проверки перепроверить, после перепроверки - переперепроверить :)
v0-v0 написал : так и про гофру никто не сказал, ее вообще мажут чем то перед нанесением стяжки?
Гофру не мажут. Если на нее что - то случайно попало, грунтовка например, то ничего страшного.
v0-v0 написал : А как же тогда в случаях, когда дозаливают стяжку на следующий день? Или это пока раствор не подсох только можно?
Только если на скос заливать градусов под 45 чтоб торец был .Штукатурный прием.
09.11.2013 в 09:45:13
Почитал форум, по ссылке Сергей975 там рекомендуют удалять только отслаивающиеся куски, причем любой стяжки, потом грунтовать, заделывать той же смесью или плиточным цементным клеем, типа юнис плюс. Но у меня еще после этой стяжки есть перекосы по 1.3см - по деньгам выйдет проще снести эту корявую стяжку и положить по новой такую же, а неровности форбо залить.
Значит сделаем под 45..., что еще остается
11.11.2013 в 01:05:42
А вот еще вопрос не закрытый остался - нужно ли после съема бухтящего куска проходить бетонное основание бетонконтактом или лучше грунтом глубокого проникновения?
11.11.2013 в 12:28:54
Бетоконтакт не нужно. Просто прогрунтуйте грунтовкой.
11.11.2013 в 13:20:43
Лучше сначала снять всё что бухтит, а потом смотреть на остальное. Бетоконтакт это грунт под гипсовую штукатурку на бетонную стену, оставьте его для этих работ.))) Если не бухтит остальная часть стяжки, то яму пропылесосить, прогрунтовать универсальным грунтом 1-2 раза (в зависимости от сухого остатка грунта), просушить и залить тем же чем и лили, тока посмотреть на срок годности сначала. Плиточный клей оседает в таких слоях и трещит - его нормальный слой 6-10 мм за раз. Стяжка цементная трещит в 3 этапа - 2-3 дня, потом около 3 недель и в 2,5-3 месяца...
11.11.2013 в 14:58:24
трещины из-за усадки, чаще всего это перелив воды или плохая адгезия (в случае контактных тонких стяжек). как уже писали, если трещины подвижные, то эти места удалить, очистить, грунтовать и выравнивать. после высыхания грунтовать все и заливать. щели и трещины расшить, очистить, грунтовать и зашпатлевать (хотябы той же смесью) потом выравнивать
11.11.2013 в 17:27:30
Еще что важно из юниса ответили - стяжку в ямы можно выкладывать только через 28 дней.
11.11.2013 в 18:03:35
v0-v0, офигенно )))) интересно бы спросить у них почему? и сразу вопрос, а через сколько стелить покрытие :). и чем тогда от обычной ЦПС отличается?! нивелирки нормальных производителей, заявленную прочность набирают через 28 суток, но через сутки не менее 6 МПа д.б. а чаще выше в противном случае нельзя пешие нагрузки.
11.11.2013 в 18:39:49
Так юнис горизонт по сути и есть цементная стяжка М200 Покрытие класть так же - на мешке написано - слой 1см - 2 дня, для плитки, послед. выравнивания наливайкой... и 28 дней - для наклейки паркета.
11.11.2013 в 22:40:30
Ю-Г и не является ни нивелиркой, ни ровняйкой, это "улучшенная гарцовка, вот и 28 сутков сроку))) Причём не стабилизации влажности и нормализации усадки, а просто набор марочной прочности))) возьмите 5000 и дело с концом...