Vladimir_Vas написал : Чтобы превысить 4,5 кА надо сделать сопротивление всей цепи меньше 50 мОм. У ТП на 600 кВт внутреннее сопротивление около половины этой величины. Тогда внешняя цепь подводки к дому от ТП должна быть не более 25 мОм. При расстояниях хотя бы в 100 метров это сделать совсем не просто.
В Московских квартирах лишь 3- 4 раза встречал вводы в квартиру с током КЗ более 2 кА. Про подмосковье- промолчу.