Alexiy, Ваше мнение о том, что "заземляться" на "трубы" безопасно.. давно уже всем известно ... не стоит напоминать Посителя своими изречениями..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 21:52:38

Ау, люди, вы вообще с ума посходили??? Намеков на общедомовую СУП в квартире нет, стояки ХВ и ГВ пластиковые, щиток хрен знает какой, нулевой проводник неизвестного сечения... И вы поддерживаете идею организовать систему ТТ и заземлится на организованную локальную ДСУП. Да ее и цеплять-то некуда!!!

Это равносильно простому объединению все РЕ розеток воедино без последующего заземления!!!

AlexeyL написал :

  1. Используете сделанную СУП в качестве заземления вашей схемы TT: подключаете к ней (и только к ней!) провод PE.

Для организации ТТ нужно подключиться к контуру заземления!!! Где вы в такой квартире намек на землю нашли???

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 08:40:22

Solovey написал : Ау, люди, вы вообще с ума посходили??? Намеков на общедомовую СУП в квартире нет, стояки ХВ и ГВ пластиковые, щиток хрен знает какой, нулевой проводник неизвестного сечения... И вы поддерживаете идею организовать систему ТТ и заземлится на организованную локальную ДСУП. Да ее и цеплять-то некуда!!!

Это равносильно простому объединению все РЕ розеток воедино без последующего заземления!!!

вот правильно все обобщил к обеду будут фотки -счас некогда

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 09:46:24

0
Вложение
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 09:47:18

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2013 в 09:50:42

Типичная картина. Щиток давно просится на реконструкцию. Стояк совсем хилый. Никакого заземления и зануления нет.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 10:41:32

ksiman написал : Типичная картина. Щиток давно просится на реконструкцию. Стояк совсем хилый. Никакого заземления и зануления нет.

а сосед занулился;)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2013 в 10:49:23

luzgin написал : а сосед занулился;)

По недоумию ;)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.11.2013 в 10:53:04

Как написано у Камикадзе, "Спаси и заземли!". Хочет спастьсь, но увеличивает шансы заземлить себя или кого-нибудь из невинных

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 11:00:46

вчера диагностировал на стояке газа 0 звониться прибором с 0 в розетках (тестером даже на пределе ОМЫ) с поданой на розетки фазой - между 0 и газовым стояком 2,5 В переменки. без фазы напряжения нет

(уже у себя в доме померял между 0 и газовым стояком -те же 2,5 В переменки причем у меня в доме диэлектрическая вставка стоит так напр 2,5 В есть и до вставки и после)

индикатор на газовом стояке не светиться проверил все приборы (тестером(цхххх стрелочный)) земля-фаза земля-0 на сопротивление все ОК намочил руки и тыльной стороной(я ж электрик :eek:) прикоснулся к стояку газа другой рукой ко всему металлическому до чего смог дотянуться -не щипет

самое страшное - газовщики были по утечке газа сказали что газовая гофра(нерж) с дырками возможно от пробоя электричеством(простояла недели 2):я ее не видел-увезли с собой был электрик от газовиков у него вроде претензий нет

на 1 м этаже при входе с улици я всегда ощущал (и вчера тоже ) запах газа

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 11:35:47

haramamburu написал : Alexiy, Ваше мнение о том, что "заземляться" на "трубы" безопасно.. давно уже всем известно

ложь. покажите мне, где я написал, что это безопасно

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.11.2013 в 16:07:53

Alexiy написал : покажите мне, где я написал, что это безопасно

;) как это где? Раз советуете - уже значит что безопасно... Было бы опасно не советовали ... так?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 16:36:36

по делу то что нибудь есть?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.11.2013 в 23:42:33

luzgin написал : как быть ?

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

luzgin написал : 1 могу ли я занулить розетки в ЭТАЖНОМ щите

Да.

luzgin написал : 2 будет ли лучше

Навряд ли, так как это не уместное, частичное выполнение мер по электробезопасности. В санузле однозначно станет опасно!

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

luzgin написал : 3 не останусь ли я потом виноват(тюрьма:eek:)

Вероятность высока.

luzgin написал : или просто перевернуть вилки ?

При малейшем пощипывании в первую очередь нужно не вилку переворачивать, зануляться, водя себя в самообман, думая, что если перестало щипать то всё правильно, а выяснять причину, проверять исправность электроприбора! Это не говоря, что очень редко встречается, что конденсатор стоит в одном полюсе и подразумевается фазировка по обозначениям на клеммах при подключении.

luzgin написал : а второй конец СУП куда подключать(земли в щите нет) ванна переделывалась все заложено плиткой

Не вздумайте заземлять электроприборы на железяки санузла!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:

  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ZmeiGorinich

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Тверь

Сообщений: 34

16.11.2013 в 23:46:01

Позвольте влезть в чужую тему с маленькими вопросиками (всего два)... Два вопроса/ситуации + возможные решения. Прошу выбрать/предложить наиболее правильные с точки зрения безопасности варианты. Единственное «но»: модернизации домов нет и не будет — увы, такова Тверская действительность. Поэтому 5-проводный стояк нам не поставят...

  1. Старая пятиэтажка. На щитке 3 фазы и ноль. Компьютер, подключенный к Евро-розетке (в стене всё равно только фаза и ноль), сильно пробивает на батарею отопления. А стоит он очень даже рядом и надо что-то делать. 1а. Замкнуть «третий-заземляющий» контакт в розетке на ноль. 1б. Т.к. первый этаж, прокинуть самому заземление от щитка до, собственно, земли. 1в. В щитке сделать РЕ-шинку и оставить её в воздухе.

  2. Не старая десятиэтажка. На щитке всё те же 3 фазы и ноль. Но на этот раз этаж далеко не первый... Нужно подключить «по правилам» стиральную машину + планируется подключение водонагревателя + корпус микроволновки слегка бьётся током. 2а. Протянуть одну/две линии (через всю квартиру) до стиралки и водогрея двухжильным кабелем. 2б. Протянуть одну/две линии (через всю квартиру) до стиралки и водогрея трёхжильным кабелем, замкнув PE на щиток. 2в. В щитке сделать РЕ-шинку и оставить в воздухе + УЗО.