AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2013 в 18:42:16

luzgin написал : дому 35 лет изначально все было 2 х проводным земли не было

И от момента строительства дома до начала этого века не было приборов класса 1, спроектированных в расчёте на заземление.

Кстати, в Советском Союзе был стандарт на однофазные розетки с заземлением, но в быту он применялся ровно один раз, первый и последний: стиральная машина "Вятка-Автомат". А розетка с тремя плоскими контактами звездой, 15 ампер.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.11.2013 в 18:52:19

AlexeyL написал : Кстати, в Советском Союзе был стандарт на однофазные розетки с заземлением, но в быту он применялся ровно один раз, первый и последний: стиральная машина "Вятка-Автомат". А розетка с тремя плоскими контактами звездой, 15 ампер.

А как-же электрические плиты?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.11.2013 в 19:24:46

AlexeyL написал : Кстати, в Советском Союзе был стандарт на однофазные розетки с заземлением, но в быту он применялся ровно один раз

Чо правда штоле?:a Еще расскажите, что слаще морковки в СССР ничего не знали, а на электрические лампочки молились как на чудо невиданное...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.11.2013 в 19:28:47

ksiman написал : А как-же электрические плиты?

Были (да и есть) в домах с газом ... одна розетка на кухне с усами "зануленная" на щиток, при N менее 16 квадрат по люминю...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 19:42:01

AlexeyL, уж и не знаю как объяснить )))

СУП и ДСУП сами по себе безопасны, но после того как вы додумались подключить к ним контакты РЕ розеток, а в эти розетки воткнуть приборы с фильтрами на входе, то на всей незаземленной СУП появляется потенциал 110В (средняя точка фильтра между фазой и нулем).

Охрененно когда ходишь по квартире по полу с условно нулевым потенциалом, а все корпуса техники находятся под потенциалом 110В :clapping

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 19:58:45

ksiman написал : А как-же электрические плиты?

наш "эксперт" по советской бытовой технике о том не ведает...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 20:05:05

Solovey написал : СУП и ДСУП сами по себе безопасны, но после того как вы додумались подключить к ним контакты РЕ розеток, а в эти розетки воткнуть приборы с фильтрами на входе, то на всей незаземленной СУП появляется потенциал 110В (средняя точка фильтра между фазой и нулем).

Охрененно когда ходишь по квартире по полу с условно нулевым потенциалом, а все корпуса техники находятся под потенциалом 110В

что-то вы сгустили краски сверх меры. УЗО не должно допускать утечки сверх установленного значения, следовательно, даже местная ДСУП не должна быть опасной. И далеко не 110 В там, а хрен знает что, ибо со временем эти конденсаторы могут выходить из строя, причём, неравномерно, поэтому одно плечо фильтра может сильно отличаться от другого. В конце концов, один из конденсаторов может вовсе оказаться пробитым.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.11.2013 в 20:41:14

Solovey написал : СУП и ДСУП сами по себе безопасны, но после того как вы додумались подключить к ним контакты РЕ розеток, а в эти розетки воткнуть приборы с фильтрами на входе, то на всей незаземленной СУП появляется потенциал 110В (средняя точка фильтра между фазой и нулем).

В многоквартирке зазеземленная СУП играет второстепенную роль... главное чтоб СУП была!!! Смею напомнить.. что ДСУП без ОСУП.. низя...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.11.2013 в 20:43:19

Alexiy, Ваше мнение о том, что "заземляться" на "трубы" безопасно.. давно уже всем известно ... не стоит напоминать Посителя своими изречениями..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 21:52:38

Ау, люди, вы вообще с ума посходили??? Намеков на общедомовую СУП в квартире нет, стояки ХВ и ГВ пластиковые, щиток хрен знает какой, нулевой проводник неизвестного сечения... И вы поддерживаете идею организовать систему ТТ и заземлится на организованную локальную ДСУП. Да ее и цеплять-то некуда!!!

Это равносильно простому объединению все РЕ розеток воедино без последующего заземления!!!

AlexeyL написал :

  1. Используете сделанную СУП в качестве заземления вашей схемы TT: подключаете к ней (и только к ней!) провод PE.

Для организации ТТ нужно подключиться к контуру заземления!!! Где вы в такой квартире намек на землю нашли???

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.11.2013 в 08:40:22

Solovey написал : Ау, люди, вы вообще с ума посходили??? Намеков на общедомовую СУП в квартире нет, стояки ХВ и ГВ пластиковые, щиток хрен знает какой, нулевой проводник неизвестного сечения... И вы поддерживаете идею организовать систему ТТ и заземлится на организованную локальную ДСУП. Да ее и цеплять-то некуда!!!

Это равносильно простому объединению все РЕ розеток воедино без последующего заземления!!!

вот правильно все обобщил к обеду будут фотки -счас некогда

0