AlexeyL написал : Используете сделанную СУП в качестве заземления вашей схемы TT: подключаете к ней (и только к ней!) провод PE.

а второй конец СУП куда подключать(земли в щите нет) ванна переделывалась все заложено плиткой

0
zuich
zuich
Новичок

Регистрация: 31.12.2012

Калининград

Сообщений: 39

14.11.2013 в 16:34:25

luzgin написал : могу ли я занулить розетки в ЭТАЖНОМ щите

Вас уже соседи опередили. В таких домах нельзя делать ни заземление ни зануление в отдельно взятой квартире.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2013 в 16:36:51

Solovey написал : ИМХО, какой-то опасный и незаконный совет. Из серии "заземлиться на батарею". Систему уравнивания потенциалов сделать можно, например соединив стояк ХВ, стояк ГВ, и металлическую ванну... Но вот к незаземленной СУП подключать РЕ от розеток - по-моему это ВРЕДИТЕЛЬСТВО! - Так ведь и убить может!

  1. Кого и как может убить при наличии двухступенчатой дифзащиты перед розеткой? (Таки может, я знаю один ответ)

  2. Без подключения PE к ДСУП любые водогреющие приборы, и стиральная машина в том числе, имеет полное право убить хозяев квартиры длительным протеканием "тока неотпускания" несколько миллиампер, без срабатывания УЗО.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.11.2013 в 16:39:32

zuich написал : В таких домах нельзя делать ни заземление ни зануление в отдельно взятой квартире.

с большой долей вероятности и стиралка и микроволновка неисправна (пробивает на корпус) но хозяйка женьщина ....

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2013 в 16:41:17

luzgin написал : а второй конец СУП куда подключать(земли в щите нет)

К PE внутри квартиры. И больше никуда. Не к нулю!

luzgin написал : ванна переделывалась все заложено плиткой

Значит, придётся вскрывать, и восстанавливать шину. Это реально опасное место, и источник беды может быть за пределами Вашей квартиры. Каноническая кртинка не устарела с 1936 года:

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 16:41:37

AlexeyL написал :

  1. Без подключения PE к ДСУП любые водогреющие приборы, и стиральная машина в том числе, имеет полное право убить хозяев квартиры длительным протеканием "тока неотпускания" несколько миллиампер, без срабатывания УЗО.

Ага, давайте теперь соберем этот ток в кучу и отправим на стояк... А соседи на 1-м этаже переделали стальной стояк на полипропилен. Чего мелочиться - дайте и соседей нафиг переубиваем!

AlexeyL написал :

  1. Кого и как может убить при наличии двухступенчатой дифзащиты перед розеткой? (Таки может, я знаю один ответ)
  1. Без подключения PE к ДСУП любые водогреющие приборы, и стиральная машина в том числе, имеет полное право убить хозяев квартиры длительным протеканием "тока неотпускания" несколько миллиампер, без срабатывания УЗО.

Вам не кажется что этими 2мя фразами вы сами себе противоречите???

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2013 в 16:44:34

luzgin написал : с большой долей вероятности и стиралка и микроволновка неисправна (пробивает на корпус)

К сожалению, нет.

Норма утечки исправного водонагревательного прибора по нашему ГОСТ 0,75 мА/кВт. Два киловатта стралки - прекрасно ощутимы. Норма утечки любого исправного элекроприбора по американским стандартам - 3,5 мА. Высокий шанс остановки сердца при длительном протекании. Фокус в том, что стандарт предполагает обязательный увод этого тока утечки в заземление.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.11.2013 в 16:46:19

AlexeyL написал : Значит, придётся вскрывать, и восстанавливать шину. Это реально опасное место, и источник беды может быть за пределами Вашей квартиры. Каноническая кртинка не устарела с 1936 года:

холодная вода -пластик гор вода тоже пластик + колонка канализация (сифоны )-пластик стиралка подключение и слив-пластик

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.11.2013 в 16:47:55

AlexeyL написал : Фокус в том, что стандарт предполагает обязательный увод этого тока утечки в заземление.

дому 35 лет изначально все было 2 х проводным земли не было

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 16:49:10

AlexeyL написал : Фокус в том, что стандарт предполагает обязательный увод этого тока утечки в заземление.

Весь фокус в том что в квартире один прибор может "пощипывать", а с вашим вредным советом все металлические корпуса начнут не то что пощипывать, а откровенно долбить!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.11.2013 в 18:37:31

Solovey написал : Весь фокус в том что в квартире один прибор может "пощипывать", а с вашим вредным советом все металлические корпуса начнут не то что пощипывать, а откровенно долбить!

  1. Для того, чтобы долбило - нужна разность потенциалов между двумя проводниками, которых касается человек. Вопрос Вам: какие это два проводника при наличии в квартире аккуратно сделанной ДСУП?

  2. Очень наивно считать "пощипывание" безопасным. Оно смертельно опасно.

0