Panzerjager написал : Кабель при этом отсоединять?
Разумеется.
Кто есть ТТ?
Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору. ;)
10.10.2006 в 09:57:24
Panzerjager написал : Кабель при этом отсоединять?
Разумеется.
Кто есть ТТ?
Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
10.10.2006 в 12:01:50
ВТБ! написал : Разумеется.
Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору. ;)
А где N соприкасается с земной корой?
10.10.2006 в 12:08:48
Panzerjager
Нейтраль глухо заземлена на ТП, должны быть выполнены и повторные заземления. К примеру, повторное заземление должно быть на вводе в Ваш дом. :) Почему не выполнили? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
10.10.2006 в 12:24:21
Panzerjager написал : Издеваешься? Он же спрятан весь!
Ну тогда живи без PE и жди пока УЗО когда-нибудь через твоё тело сработает :(
Система TT - тоже не подарок...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу