Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 18:12:50

BV написал : 2Panzerjager
Ищите повреждение кабеля 5*2,5

Вопрос как?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 18:15:12

Panzerjager

Для начала хотя бы мультиметром сопротивление между жилами замерьте. Вы же 1.4 ома намеряли?

0

Следование моим советам вредит кошельку

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.10.2006 в 18:17:48

Panzerjager написал : Вопрос как?

Может не стоит обижаться, говорят на обиженных воду возят. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 18:28:41

Panzerjager написал : Вопрос как?

1) Убедиться - измерить сопротивление между жилами N и PE (между остальными также не помешает). 2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...

Как найдёшь - покажи нам фото.... ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 18:29:37

Panzerjager написал : Как это ноль с землей соединяется?

Это и есть повторное заземление...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 18:32:20

BV

У автора ТТ, похоже, иначе бы УЗО всегда бы сразу при любой нагрузке выбивало и не выбивало бы без нагрузки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.10.2006 в 18:36:34

ВТБ! написал : У автора ТТ,

Похоже.

ВТБ! написал : и не выбивало бы без нагрузки.

Не согласен. Обьяснения в теме - второй раз писать лень.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 09:47:17

lev125 написал : Может не стоит обижаться, говорят на обиженных воду возят. :)

А с чего вы взяли что я обижаюсь. У вас какие-то странные представления о людях.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 09:48:07

ВТБ! написал : Panzerjager

Для начала хотя бы мультиметром сопротивление между жилами замерьте. Вы же 1.4 ома намеряли?

Кабель при этом отсоединять?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 09:50:57

bv написал : 2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...

Как найдёшь - покажи нам фото.... ;)

Издеваешься? Он же спрятан весь! И вообще последнее время в месте прохождения кабеля ничего не сверлилось и не вбивалось.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 09:52:50

ВТБ! написал : BV

У автора ТТ, похоже, иначе бы УЗО всегда бы сразу при любой нагрузке выбивало и не выбивало бы без нагрузки.

Кто есть ТТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу