ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

10.10.2006 в 09:57:24

Panzerjager написал : Кабель при этом отсоединять?

Разумеется.

Кто есть ТТ?

Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 12:01:50

ВТБ! написал : Разумеется.

Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору. ;)

А где N соприкасается с земной корой?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

10.10.2006 в 12:08:48

Panzerjager

Нейтраль глухо заземлена на ТП, должны быть выполнены и повторные заземления. К примеру, повторное заземление должно быть на вводе в Ваш дом. :) Почему не выполнили? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

10.10.2006 в 12:24:21

Panzerjager написал : Издеваешься? Он же спрятан весь!

Ну тогда живи без PE и жди пока УЗО когда-нибудь через твоё тело сработает :(

Система TT - тоже не подарок...

0