Поможите люди добрые. Ситуация какая-то странная.
Схема такая: 3-х фазный автомат - трехфазное УЗО - несколько однофазных автоматов на свет и розетки.
Происходит вот что: сначала все работает, свет включается-выключается, короче все нормально. Далее выключаем все (остаются включены в режиме стенд-бай муз центр и ТВ) через 30 и более минут все вырубается, правда пока не смог отследить во время попытки включить что-то или само по себе. Вырубается именно УЗО. Что делать, куда лезть? Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 11:36:53

Зачем (с какой целью) установлено трёхфазное УЗО, а не три однофазных?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 11:55:35

bv написал : с какой целью

По проекту, видимо, - положено.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2006 в 12:28:50

bv написал : Зачем (с какой целью) установлено трёхфазное УЗО, а не три однофазных?

Т.к. входит три фазы, то и УЗО трехфазное. Щиток делала местная "Электросеть", что велели купить, то и купили. Это в частном доме все.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 12:46:12

2Panzerjager
Ну да - им-то там не жить.... Утечка по одной фазе - отдыхает весь дом... Умники блин...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 13:03:25

BV написал : Умники блин

Все претензии к составителям ПУЭ. :D Хотя... Вот где типа S пригодилось бы точно. ;)

Panzerjager

Точную модель, номиналы, характеристики УЗО укажите. Всё, что написано и нарисовано на передней панели.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 13:12:38

ВТБ! написал : Все претензии к составителям ПУЭ.

Разве там написано, что обязано быть именно трёхфазное?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 13:30:11

BV

В 7.1.84 неявно продразумевается одно УЗО, в следующем пункте явно указан один аппарат.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 13:50:47

2ВТБ! :)
7,1,85 не про это, а про то, что вместо вводного 300ма и последующего на 30ма, достаточно оставить одно на 30ма, если ток утечки не более 10 ма.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 13:56:01

bv написал : вместо вводного

Ага, единственное число. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 14:19:47

2ВТБ! Кстати по общей утечке - три отдельные УЗО - 10ма*3 без проблем...

ТРЁХФАЗНОЕ - утечка в ДВУХ фазах по 10ма и уже перебор....

0