ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

18.11.2013 в 13:29:19

Sinc написал : Не испепелится ли наше заземление нафиг?

Заземление, конечно, замечательное, но трудно ожидать, что полное сопротивление составит меньше 4Ом. А что такое полсотни ампер для меди 10 квадратов?

Sinc написал : чайника, плиты

Для активных нагрузок можно не беспокоиться.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 16:58:21

Solovey написал : Будет замыкание. И тогда вопрос что отгорит первым: автомат или плавкая вставка на ТП, участок линии, или ваш контур...

Вероятность осуществления последнего варианта меня как-то напрягает. Ничего против этого нельзя сделать? Вот, например, ksiman писал о какой-то защитной автоматике - что это?

ВТБ! написал : Для активных нагрузок можно не беспокоиться.

За что не беспокоиться?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2013 в 17:02:23

Sinc написал : Вот, например, ksiman писал о какой-то защитной автоматике - что это?

Защитная автоматика - это например автоматические выключатели, УЗО, токовое реле и т.д

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2013 в 17:03:51

Sinc, а в связи с чем ваши вопросы?

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 17:08:35

andrewkhv написал : Sinc, а в связи с чем ваши вопросы?

Меня удивляет спокойное отношение к развитию ситуации, когда дом загорится из-за аварии электросети. И с этим, получается, ничегошеньки не сделать, не обезопаситься!? 4-х полюсный автомат, который рвал бы нуль, казалось бы панацея, но нельзя!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2013 в 17:10:52

Sinc, это наколько же пьяным быть надо чтобы перепутать фазу с нулем на вводе. Если фазу на контур заземления подцеплять - искры же во все стороны полетят, если конечно контур не просто формальность...

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 17:21:24

Solovey написал : Sinc, это наколько же пьяным быть надо чтобы перепутать фазу с нулем на вводе. Если фазу на контур заземления подцеплять - искры же во все стороны полетят, если конечно контур не просто формальность...

Зачем пьяным? Авария: ноль на подстанции (или перед подстанцией) отвалился (она у нас не обслуживаемая): по фазам напряжение прет, деваться ему некуда, кроме как заземляться/зануляться через наш контур, а уж формальный он или нет сложно сказать, т.к. зодчие из Таджикистана его и варили и зарывали, по сопротивлению то вроде хорошо вышло, а вот по токоотводу и надежности - кто ж его знает?! Эксперт сразу запреметил, что треугольник явно меньших размеров, чем это положено (чисто физически не влез бы в этом пространтсве).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2013 в 17:31:17

Sinc, каким образом отгорание нуля немедленно вызовет пожар при отключенных фазах? у вас заземляющий проводник совсем тонкий что ли? с вашим хилым "заземлением" ток на землю вряд ли дотянет до 20-30А, так что даже 2.5 квадрата вполне подюжат, а 10-ка меди даже не почувствует такого тока.

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 17:37:58

Почему фазы отключенные? Фазы как раз будут у всех включены и пока заземления (наше ли или чужое) фурычат вполне себе живые будут и даже несильно перекошенные. Возможно даже электросетивики и не заметят подмены. Проводник до контура не хилый, уложена 10-ка, но фактически 8,5 кв.мм. Т.е. считаете нечего опасаться?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2013 в 17:40:14

а как у вас система уравнивания потенциалов организована? есть ли зануление в квартирах?

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 17:46:27

Частный дом: на улице на столбе щиток, где счетчик и 3-х полюсный автомат на 25А, далее идет кабель до щитка в доме, где снова 3-хполюсный автомат на 25А и глухое заземление нейтрали. Не организовано никакой дополнительной системы уравнения потенциалов. Следует отметить, что столб не имеет заземляющей шины, т.е. со столба в землю ничего не спускается, кто-то слентяничал, хотя по проекту должно быть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.