19.11.2013 в 23:28:11

zilaev написал : монтаж проводов уже сделан. переделывать не вижу смысла.

Вы пришли со своим готовым, но неправильным решением. Хотите чтобы сообщество на форуме дало Вам подтверждение что всё верно? А нет, неверно. Ошибка она и в Африке ошибка.

zilaev написал : зачем разделять линии для духовки и плиты?

Потому как немного разные у них прожорливости. Для варочной так просто положено использовать 3*6, там мощность 7 кВт и рабочий ток 32А. Подключается либо промышленным разъёмом на 32А, либо в клеммной колодке которая на данный ток рассчитана (не полиэтилен!). А духовой шкаф подключается вилкой в розетку на 16 ампер.

zilaev написал : стояк есть, но по документам есть выделенная мощность. ее не помню.... Панелька 84 года.

Тогда на вводе Вам будет светить 25 ампер, и 32 ампера это в самом лучшем случае. И потом в каком у Вас состоянии стояк энергоснабжения. А может у вас и вовсе дом без электроплит и ноль аварийный и что тогда?

zilaev написал : и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек? Есть узо 10мА и на >32А?

УЗО для защиты жизни. УЗО нужно ставить. У Китайцев есть, качества только нету.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 09:00:31

zilaev написал : и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек?

Затем, чтобы неисправный электроприбор вас не убил.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2013 в 09:40:48

zilaev написал : узо защищает от утечек

УЗО от утечек не защищает. оно на них реагирует. типа аквасторожа, но для электронов.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 10:24:00

Johnny27 написал : Около раковины нельзя делать розетки

это логично, но формально нигде не запрещено

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 10:28:11

andrewkhv написал : УЗО от утечек не защищает. оно на них реагирует.

это не принципиально. Мысль-то верная. УЗО отключает напряжение при возникновении утечки, чем и защищает того, кто пустил ток через себя в обход штатной проводки. Всё просто.

zilaev написал : и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек?

автомат защищает проводку от сверхтоков, а УЗО защищает человека. Считаете, что человека защищать не надо? ПУЭ настаивает, что надо в обязательном порядке.

0
zilaev
zilaev
Новичок

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

20.11.2013 в 12:10:48

а чем защищать то? ну розетка, все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса.......смысл тогда? единственное компьютер вот у меня под сомнением...... а там где есть такая вероятность я планирую ставить узо.....написал же.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2013 в 12:25:40

zilaev написал : а чем защищать то?

автоматическим отключением питания. УЗО с автоматами этим и занимаются

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 12:31:47

zilaev написал : все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса.......смысл тогда?

:) утюг, настольная лампа, холодильник, микроволновка, чайник, пылесос - да в квартире еще тьма таких электроприборов найдется.

А еще ребенок может гвоздь в розетку засунуть.

Мало примеров, еще нужны?

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

20.11.2013 в 12:39:01

zilaev написал : ну розетка, все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса

Ой ли?

  1. Вот вы хотите подключить к телевизору (музыкальному центру и т.п.) какой-нибудь гаджет. Так вот, на "земле" звукового/видео кабеля сидит средняя точка блока питания ТВ. А если там пробило "нужный" конденсатор -- то и фаза.

  2. Мало ли кто принесёт какой-либо неисправный прибор и включит в розетку.

  3. Смышлёный ребёнок разберётся с принципом работы розеточных шторок. Рукой за фазу, ногой за батарею.

Как минимум три случая потенциальных трупов.

Просто есть такое правило: всё должно быть под УЗО. Если очень хочется, без УЗО можно пускать то, что либо скоммутировано намертво (то есть клеммником, например) или до чего не так-то просто дотянуться (свет).

0
zilaev
zilaev
Новичок

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

20.11.2013 в 12:49:25

ок.....а с каким током утечки надо ставить? знаю из обж что при 15 мА проводник уже отпустить нельзя...... 10? тут почему то все 30 советуют.

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

20.11.2013 в 12:58:36

Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА. Дело в том, что УЗО (нормальное, а не по три рубля ведро) срабатывает при несколько меньшем токе утечки. Номинал 30мА говорит лишь о том, что при таком токе исправное УЗО сработает в 100% случаев.

ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".

0