artel2000 написал : Сори оЧепятка с прИчИндалами. Духовка 3650 Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/kmh6dep7 Панель 5800Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/xutmk191 Но всеже получается ток 43 А. Подскажите пару:узо + автомат(оптимальное).С кабелем понял.ПУНП. Что скажете о разбивке на группы освещения по помещениям? Правильно ли? 1Автомат - 1помещение

С освещением все нормально - можно к этому не возвращаться. А вот с варочной надо разобраться поподробнее. Как я понял, варочная поверхность и духовка у вас независимые. Поэтому, духовка включается в обычную бытовую розетку. Варочна поверхность подключается к розетке РШ-ВШ-40(32) и защищается автоматом 32 или 40А. Поэтому розетку духовки надо включить в общую группу кухонных розеток или запитать отдельной линией 2,5 через отдельный автомат 16А.

0
oleg_a
oleg_a
Новичок

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

04.10.2006 в 22:43:19

avmal написал : С освещением все нормально - можно к этому не возвращаться. А вот с варочной надо разобраться поподробнее. Как я понял, варочная поверхность и духовка у вас независимые. Поэтому, духовка включается в обычную бытовую розетку. Варочна поверхность подключается к розетке РШ-ВШ-40(32) и защищается автоматом 32 или 40А. Поэтому розетку духовки надо включить в общую группу кухонных розеток или запитать отдельной линией 2,5 через отдельный автомат 16А.

Исправлюсь - выложу.Респект.

0
oleg_a
oleg_a
Новичок

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

05.10.2006 в 14:08:35

avmal, подскажите а если использовать 2Р автоматы ,кроме удобства монтажа и отсечки нуля еще какие то плюсы есть?На работу узо зто не повлияет?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

05.10.2006 в 15:52:18

oleg_a

Освещение ванной и балкона нуждается в защите УЗО 10-30мА. УЗО духовки и поверхности можно объединить или упразднить. Но можно и оставить. Номиналы автоматов СМ, ПМ и ВН можно уменьшить до 10А.

Двухполюсные автоматы крайне удобны для локализации утечки без помощи специалистов, до какого-либо нехитрого алгоритма способны самостоятельно дойти даже домашние разного образования, пола и возраста. Но лучше заранее объяснить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2006 в 18:17:05

ВТБ! написал : oleg_a

Освещение ванной и балкона нуждается в защите УЗО 10-30мА. УЗО духовки и поверхности можно объединить или упразднить. Но можно и оставить. Номиналы автоматов СМ, ПМ и ВН можно уменьшить до 10А. Двухполюсные автоматы крайне удобны для локализации утечки без помощи специалистов, до какого-либо нехитрого алгоритма способны самостоятельно дойти даже домашние разного образования, пола и возраста. Но лучше заранее объяснить.

Полностью согласен, кроме упразднения УЗО духовки и поверхности, если место позволяет. А двухполюсные автоматы хорошо поставить там, где под одним УЗО стоит несколько автоматов. Все зависит от емкости щитка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

05.10.2006 в 18:27:31

avmal написал : если место позволяет

А жаба? ;)

0
oleg_a
oleg_a
Новичок

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

05.10.2006 в 19:31:13

ВТБ!
правильно я выбрал автоматы и узо?

DX 03310 /2п/ B10А 6,0 кА (Legrand) DX 03312 /2п/ B16А 6,0 кА (Legrand) DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand) УЗО DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) УЗО DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) УЗО DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) УЗО DX 08917 (тип АС) 63А-100мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)

Особенно узо 63А-100мА? Узо 32А поменял на 40А так как в этой серии их нет.И еще(если можно): может поменят пару из модулей узо+автомат на диффавтомат?Тем самым разгрузив щит...

0
oleg_a
oleg_a
Новичок

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

05.10.2006 в 19:31:53

Жаба душит,но что поделаешь...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2006 в 20:23:19

ВТБ! написал : А жаба? ;)

Какая там жаба? Ты посмотри на комплектацию ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2006 в 20:25:04

oleg_a написал : И еще(если можно): может поменят пару из модулей узо+автомат на диффавтомат?Тем самым разгрузив щит...

Заменив две пары, вы выиграете максимум 20мм ...

0
oleg_a
oleg_a
Новичок

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

05.10.2006 в 20:48:59

avmal написал : Заменив две пары, вы выиграете максимум 20мм ...

понятно. А про узо вводное после счетчика подскажите: УЗО DX 08917 (тип АС) 63А-100мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) Все правильно?А то слышал что оно должно быть селективным и тд.Не силен к сожалению.

0