25.11.2013 в 22:02:25
Всем добрый день! Начинаю делать ремонт в новостройке. Дом монолит, 3х комнатная квартира, 3х фазный ввод в квартиру, выделенная мощность 15,6 кВт. Спроектировал необходимую мне схему расположения в квартире эл. розеток, а также схему электрощита. Cобирать щиток буду на HAGER, кроме ДА 4Р25Ас30ma его возьму Legrand DX. 4P, 25А, 30мА. Щиток хочу взять HAGER Golf 54 модуля или PRAGMA 54 модуля. Прошу знатоков прокомментировать данную схему и дать рекомендации! Заранее спасибо за советы!
25.11.2013 в 22:15:42
Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями. Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено. Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно. А так все хорошо.
25.11.2013 в 22:25:03
Rumato написал : Здравствуйте, холодильник, домофон и звонок обычно делают отдельно, не отключаемыми линиями. Что бы при уходе, можно выключить ВН, а вышеперечисленное оставалось бы подключено. Кондиционеры под УЗО необязательно, а некоторые товарищи даже утверждают, что это вредно. А так все хорошо.
Спасибо за подсказку!
25.11.2013 в 22:35:04
25.11.2013 в 22:38:51
ksiman написал : С однофазным проточником Вы немного погорячились
Глаза мои видят ВВГ 5*4:confused:
25.11.2013 в 22:39:22
Alex2507 написал : почему? :o
Чтобы убрать лишний коммутируемый контакт в ноле. Критично на трёх фазах
25.11.2013 в 22:49:31
ksiman, ок спасибо!
25.11.2013 в 22:52:53
Д.Ю.З., а розетки с.у. вы тоже к 5х4 подключать будете?
25.11.2013 в 22:54:44
Д.Ю.З. проточный нагреватель планируется именно на 380В?
25.11.2013 в 23:40:46
x.tra написал : Д.Ю.З., а розетки с.у. вы тоже к 5х4 подключать будете?
на сан узлы (их 2) идет своя линия 3х2,5 под защитой ДА 16аС 30ма
25.11.2013 в 23:41:35
4Серый написал : Д.Ю.З. проточный нагреватель планируется именно на 380В?
Да, проточник будет 3х фазный: HDB-E 12 Si
25.11.2013 в 23:46:16
ksiman написал :
- Так-ли нужны УЗМ в новостройке?
- ВН 4P лучше заменить на 3P
на счет узм... вроде не помешает
BH 4P заменить на 3р......... везде видел что ставят 4p , Вы ставите 3p?
26.11.2013 в 00:46:44
Д.Ю.З. написал : Да, проточник будет 3х фазный: HDB-E 12 Si
Странный выбор проточника(дорогого) на 3х фазном вводе при 15 кВт ;) Упрямо все хотят ;) Что ,места нет на накопительный? Сделайте фото в этажном щите................