05.10.2006 в 19:20:19
2Slawa Ты что, агитируешь за соединение нуля с заземлением на розетке?
Ты сегодня сколько на грудь принял? ;)
Периодически сильно удивляешь :(
05.10.2006 в 19:26:40
BV написал : Ты сегодня сколько на грудь принял?
Периодически сильно удивляешь
Пока в кнопки попадаю - считай, трезвый. :)
BV написал : 2Slawa Ты что, агитируешь за соединение нуля с заземлением на розетке?
Только в случаях, когда это прямо предписано ПУЭ. Ладно, сейчас сделаю выборку...
05.10.2006 в 19:29:06
2Slawa
Будешь выборку делать, не забывай, что:
05.10.2006 в 19:35:34
Слава, не парься:
"7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии"
05.10.2006 в 19:45:10
Робяты - электрики, игоисты человецкие. А о маленьком электронном друге Вы забыли. А вроде в его дисплюк смотрите, по его клаве фингерами страйкаете, его мышу хвоста накручиваете. Однако, за деревьями леса не видите. Не любет кампутер статику. Дохнет дажа иной раз.. Али сбоить зачинает. А юзер то , чож, такая его юзерская доля. Клатбишша то - оне для чего? Чтобы там мертвые были. Тока вот вопрос, если, скажем ушибет бедологу во время, скажем, сеанса контры, попадет он в лапы Валькирий, али нет?
05.10.2006 в 19:48:26
2sqlexec Так достало глаза и мозг ломать, читая твои извращения. Выражайся по человечески....ПЛИЗ.
05.10.2006 в 19:56:57
2BV Нда, не возьмут Вас, БВ, в криптоаналитики. "По человечески" - тут автопарсер и модераторы все сочные выражения удаляют. А жестами через айпи не пролазит. НЗДРВ. :)
ПРИМЕЧАНИЕ: по странным викингским верованиям на путнюю посмертную жизнь класса "А" могли расчитывать только парни, врезавшие дуба с оружием в руках. А Валькирии - это такая загробная труповозка для оных парней. Компрене Ву? Соответственно, вопрос звучал "можно ли считать БФГ конвенциональным оружием".
05.10.2006 в 20:22:26
bv написал : Будешь выборку делать, не забывай, что:
- это квартира
- сегодня 5 октября 2006года
- изменения в электросхемах производятся по новому ПУЭ
Ладно, квартира, 05.10.2006.
А вот насчет "изменений" - так вот установка розетки с з/к на два провода таковой не является, равно как и просто замена розеток. ПУЭ-6 прямо утверждало, что питание от двухконтактных розеток допускается до освоения розеток с з/к промышленностью... Свершилось, освоили - теперь смотрим, как подключать.
ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам... Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводноку...
Не буду приводить пункты, оговаривающие исключения, просто перечислю, по пункту 1.7.82. нельзя присоединять электроплиты, любые электроприемники в санузлах и на кухнях, переносные электроприемники мощностью более 1,3 кВт.
То есть к холодильнику/стиралке/электроплите/чайнику НУЖНО тянуть третий ноль. А вот к компу - извините. Кстати, как жирным шрифтом текст выделять, никак не найду?
С УЗО нормально работать будет - у меня же работает...
05.10.2006 в 20:32:35
Slawa написал : ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам... Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводноку...
Втычной соединитель - это розетка ? :) А почему её всунули внутрь коробки? :( Не знаешь, почему розетку не назвали розеткой? ;)
Slawa написал : во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке
Может это про бетономешалку, или станок какой....?
Кстати, до этого нигде не оговорено минимальное сечение PEN, идущего до коробки?
Не буду приводить пункты, => а ты приведи....
Slawa написал : С УЗО нормально работать будет - у меня же работает...
До тех пор пока корпус не коснулся стояка батареи.... остальное сам додумаешь....
05.10.2006 в 20:38:05
Slawa написал : Кстати, как жирным шрифтом текст выделять, никак не найду?
[b ] жирный [ /b] пробелы внутри скобок убить
05.10.2006 в 20:42:12
Slawa написал : ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам... Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводноку...
Ты этим пунктом сам себе приговор подписал - если и попадаешь по пипочкам пальцем, то очень мучительно. Помнишь в "Такси-2" - "...Какой же я идиот?... - ...Понял?..."
05.10.2006 в 20:49:18
BV написал : Не знаешь, почему розетку не назвали розеткой?
Ее назвали "и т.п.". Решающим является разрешение присоединять к рабочему нулю.
BV написал : Может это про бетономешалку, или станок какой....?
Нет. Именно для дома и семьи.
BV написал : Кстати, до этого нигде не оговорено минимальное сечение PEN, идущего до коробки? Не буду приводить пункты, => а ты приведи....
Таблица ПУЭ-6 1.7.1., для изолированных Al проводов - 2,5 кв. мм.
BV написал : До тех пор пока корпус не коснулся стояка батареи.... остальное сам додумаешь....
Да, есть мелкие неудобства типа сложностей при подключении телевизора... Но мы не ищем легких путей, мы ПУЭ соблюдаем. :)
BV написал : пробелы внутри скобок убить
Спасибо.
05.10.2006 в 20:53:17
Slawa написал : присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки,
На мой взгляд ЭТО не розетка! Прокомментируй ПЛИЗ.
05.10.2006 в 20:54:49
Slawa написал : ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам...
Достаточно этой цитаты ...
05.10.2006 в 20:56:18
Slawa написал : С УЗО нормально работать будет - у меня же работает
а узо только в щитке устанавливается или можно прямо в розетке поставить? у меня просто автомат идет один на три комнаты - если поставить узо на три комнаты то может отключать будет часто.