Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 12:37:10

Rumato написал :

  1. Количество УЗО определяется бюджетом, если денег не хватает, то можно и ужать.

Денег не хватает, хотелось бы сэкономить

Rumato написал :

  1. Если пакетник заменить не получится, то после него все равно надо ставить автомат, для защиты УЗМ и всего остального.

а УЗМ обязателен?

Rumato написал :

  1. Я ни фига не понял, что у Вас за освещение (1-2-3-4-...)? Свет от розеток вы отделять не будете я так понимаю? Распределительные коробки - наше всё?

Светодиодная подсветка, люстра, бра. От розеток только торшер.

Rumato написал :

  1. Проточный водонагреватель - забудьте. При состоянии Ваших стояков максимум можно включить на 3.5 кВт, это тоненькая струйка чуть теплой воды.

ошибся, имел в виду накопительный

Rumato написал :

  1. Домашний кинотеатр на отдельной линии, зачем?

Для акустики (плазма,ресивер,колонки,сабвуфер,BD), чтобы помех не было. Есть правда специальный сетевой фильтр, но сказали желательно отдельную линию.

Rumato написал :

  1. Штангенциркуль есть? Сечение ПУНП можете замерить?

есть, постараюсь замерить

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 12:38:21

STAS_V написал : В квартирном щите на вход поставить или рубильник или такой же автомат, дабы была возможность обесточить всю квартиру не выходя на лестницу.

а щиток у меня сразу за входной дверью в предбаннике.

STAS_V написал : Пакетник лучше вообще убрать, но делать это должен электрик из ЖЭКа

про это в курсе

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 12:46:41

Prophet45 написал : Денег не хватает, хотелось бы сэкономить

Тогда тсс, только по секрету... я больше 2 УЗО на квартиру никогда не ставил. Ой... ну зачем сразу тапками кидаться! А вот УЗМ желательно, тем более раз дорогая техника. Так что перерисовывайте схему, проставьте кабели от автоматов, выкладывайте и будем думать дальше.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 12:48:34

Rumato написал : Так что перерисовывайте схему, проставьте кабели от автоматов, выкладывайте и будем думать дальше.

вечером сделаю. Но там где ПУНП, меняю автоматы на 10 Ам и ставлю УЗО25?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 12:50:28

Prophet45 написал : а УЗМ обязателен?

Обязательного требования конечно нет :)

Необходимость установки УЗМ каждый определяет для себя сам. (например как добровольная страховка имущества)

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 12:54:36

Solovey, почитал для чего оно, обязательно ставим. у нас так телевизор и микроволновка сгорела

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 12:57:13

Prophet45 написал : Но там где ПУНП, меняю автоматы на 10 Ам и ставлю УЗО25?

Почему 25? Автоматы на 10, да. А если бюджет поджимает, то можно поставить 2 УЗО 63А-30мА и поделить квартиру пополам. Основная проблема ПУНП в паршивой изоляции, а она растекается от превышения нагрузки, что бы не допустить превышения нагрузки ставится автомат, а номинал его зависит от сечения жилы. Может Вам и 6А ставить придется...

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 21:41:54

Теперь что не так?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 21:51:35

При вводном автомате на 25, УЗО можно тоже на 25А поставить ну или на 40А, на 63А не за чем тем более 100

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 22:21:26

MINik написал : При вводном автомате на 25, УЗО можно тоже на 25А поставить ну или на 40А, на 63А не за чем тем более 100

а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:29:27

MINik написал : вводной автомат на 25А

Он защищает нижестоящие УЗО. А вообще тут на форуме говорилось что много автоматов под одно УЗО нежелательно ставить - может срабатывать ложно из за токов утечки.

0