10.12.2013 в 22:29:27
#4217653
MINik написал : вводной автомат на 25А
Он защищает нижестоящие УЗО. А вообще тут на форуме говорилось что много автоматов под одно УЗО нежелательно ставить - может срабатывать ложно из за токов утечки.
10.12.2013 в 22:29:42
#4217654
Prophet45 написал : а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?
Нет. Как же я хочу найти того кто придумал эту глупость... Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.
10.12.2013 в 22:40:59
#4217703
10.12.2013 в 22:43:57
#4217715
Да
10.12.2013 в 23:23:26
#4217873
как теперь?
10.12.2013 в 23:33:34
#4217916
А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5? Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены.. вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А. И так далее
10.12.2013 в 23:47:35
#4217966
MINik написал : А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5?
а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
MINik написал : Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены
а как правильно? и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?
MINik написал : вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А.
там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю
11.12.2013 в 09:53:35
#4218472
Prophet45 написал : а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
У нормальных брендовых светильников есть клемма для РЕ. Так что на свет однозначно 3*1,5 Или даже 4*1,5 на участке до светильника, если например у светильника будет 2 группы ламп (фаза, фаза, нейтраль, РЕ)
И нагрузка у ТП какая? Хотя при автомате 10А в любом случае 3*1,5 положить можно - будет проще полторашку в терморегулятор пихать.
11.12.2013 в 13:06:40
#4218849
Prophet45 написал : там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю
Так не в ванной менять надо а в щитке перекоммутировать линии от ванны.
Prophet45 написал : и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?
Розетки с розетками кабелем 3х2.5, а свет со светом 3х1.5
14.12.2013 в 23:23:57
#4226462
Теперь как?
14.12.2013 в 23:30:27
#4226477
Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10. В остальном отлично, можно собирать.
14.12.2013 в 23:43:02
#4226506
Нельзя собирать. Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?
15.12.2013 в 01:30:20
#4226678
Prophet45, 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала. 2) Теплый пол под УЗО 10мА. 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно. 4) Теплый пол в ванной под свое УЗО 10мА. 5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА. 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше. 7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А
15.12.2013 в 12:18:04
#4227086
Prophet45 написал : Теперь как?
Вот если вообще забыть про 2-х жильный кабель, а везде положить 3х жильный станет лучше. Может не сегодня, а через пару лет РЕ честно везде подключите после реконструкции стояка
15.12.2013 в 12:53:35
#4227154
Solovey написал : Может не сегодня, а через пару лет РЕ честно везде подключите после реконструкции стояка
Кабель должен быть трёхжильным, независимо от наличия или отсутствия клеммы РЕ на светильнике.
15.12.2013 в 14:16:18
#4227259
STAS_V написал : По-моему это лишнее.
Каждый решает сам, что ему важнее. Безопасность или деньги. А учитывая то, что помещения - потенциально мокрые, то я бы не стал задумываться о единовременно вложенной сумме, получив при этом защиту от поражения током.
15.12.2013 в 14:23:28
#4227272
15.12.2013 в 15:13:54
#4227340
Rumato написал : Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10.
это исправил
web-rr написал : Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?
Когда ремонт делал до этого, ставил 2х1,5, сейчас на освещение всегда 3х1,5. Потому что на светильнике только 2 контакта было
pleshkovpa написал : 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала.
согласен
pleshkovpa написал : 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.
это ж сколько автоматов то потребуется?
pleshkovpa написал : 5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА.
согласен
pleshkovpa написал : 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.
УЗО отдельно на детскую? на данный момент поднять розетки не могу, там уже готовый ремонт.
pleshkovpa написал : 7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А
совсем небюджетный вариант
15.12.2013 в 15:31:30
#4227365
Prophet45 написал : это ж сколько автоматов то потребуется?
на свет - по количеству помещений, как минимум.
Prophet45 написал : УЗО отдельно на детскую? на данный момент поднять розетки не могу, там уже готовый ремонт.
да. потому что там - дети. кстати, какой возраст?
Prophet45 написал : совсем небюджетный вариант
Т.е защиты от утечки во вводном кабеле не будет ...
15.12.2013 в 16:10:10
#4227395
pleshkovpa написал : Мой Вам совет - поставьте на те розетки узо ... спокойнее жить будет.
Так я и ставлю. К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.
15.12.2013 в 18:14:41
#4227600
Prophet45 написал : К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.
Не вижу я на схеме отдельного УЗО. Групповое - на 30мА - вижу.
15.12.2013 в 19:48:56
#4227769
pleshkovpa написал : 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.
Повыше - это к потолку??? ;)
ИМХО, 10мА УЗО вообще нафиг нигде не надо. Защиты в 30мА достаточно.
15.12.2013 в 22:44:21
#4228156
pleshkovpa написал : Про ток неотпускания почитайте ...
Это жестокий мир! :(
А 10мА, это все-равно перебор... Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то