pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 16:08:04

Prophet45 написал : если б я знал

это не вопрос, это констатация факта. Если Вы просто поменяете пакетник на АВ25.

Prophet45 написал : 11 месяцев

Мой Вам совет - поставьте на те розетки узо ... спокойнее жить будет.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

15.12.2013 в 16:10:10

pleshkovpa написал : Мой Вам совет - поставьте на те розетки узо ... спокойнее жить будет.

Так я и ставлю. К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.

0
pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 18:14:41

Prophet45 написал : К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.

Не вижу я на схеме отдельного УЗО. Групповое - на 30мА - вижу.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

15.12.2013 в 18:20:55

pleshkovpa написал : Групповое - на 30мА - вижу.

Этого достаточно.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 19:48:56

pleshkovpa написал : 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.

Повыше - это к потолку??? ;)

ИМХО, 10мА УЗО вообще нафиг нигде не надо. Защиты в 30мА достаточно.

0
pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 21:35:30

Solovey написал : Защиты в 30мА достаточно.

Solovey написал : 10мА УЗО вообще нафиг нигде не надо.

Про ток неотпускания почитайте ...

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 22:44:21

pleshkovpa написал : Про ток неотпускания почитайте ...

Это жестокий мир! :(

А 10мА, это все-равно перебор... Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

16.12.2013 в 00:21:17

Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

16.12.2013 в 00:28:58

Solovey написал : Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то

И возможные ложные срабатывания.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 09:37:27

Prophet45 написал : Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!

(И пометьте на ней старые линии - чтобы вопросов больше не возникало про кабель 2*1,5)

0
pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

16.12.2013 в 09:38:52

Solovey написал : а вот совет во все места ставить 10мА

Никто не говорит про "все" места. Ставить надо туда, где есть опасность поражения. Но хозяин - барин. Хотя и палка один раз стреляет ....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу