16.12.2013 в 00:21:17
#4228407
Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?
16.12.2013 в 00:28:58
#4228429
Solovey написал : Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то
И возможные ложные срабатывания.
16.12.2013 в 09:37:27
#4228684
Prophet45 написал : Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?
К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!
(И пометьте на ней старые линии - чтобы вопросов больше не возникало про кабель 2*1,5)
16.12.2013 в 09:38:52
#4228687
Solovey написал : а вот совет во все места ставить 10мА
Никто не говорит про "все" места. Ставить надо туда, где есть опасность поражения. Но хозяин - барин. Хотя и палка один раз стреляет ....
16.12.2013 в 09:42:59
#4228695
Prophet45 написал : Так что делать дальше?
Подождать! :D Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.
16.12.2013 в 15:07:13
#4229266
Rumato написал : Подождать! Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.
это точно
Solovey написал : К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!
Исправить:
pleshkovpa написал : 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО).
pleshkovpa написал : 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.
19.12.2013 в 21:18:04
#4236407
Красным цветом показал старые линии. Что теперь не так?
19.12.2013 в 21:38:16
#4236459
Первый прямоугольник слева, освещение 2 - 3*2.5 Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата. Все нормально.
19.12.2013 в 21:48:03
#4236487
Прикинул по материалам. Что тут не так?
19.12.2013 в 21:48:55
#4236492
Rumato написал : Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата.
да, там 2*1,5, красным цветом старые линии.
19.12.2013 в 21:56:09
#4236507
Гребенку добавьте, для разводки фазы по автоматам.
Можно такую например взять -
19.12.2013 в 22:39:53
#4236617
Rumato написал : Можно такую например взять
с гребенкой более менее ясно.
Исходить нужно из щитка? какой брать? Компактность прежде всего.
19.12.2013 в 22:45:14
#4236638
Prophet45 написал : Исходить нужно из щитка?
исходить нужно из количества модулей, у Вас я насчитал 22, значит щиток минимум на 24.
19.12.2013 в 22:57:51
#4236680
Спасибо, мне нужен накладной. Встраивать некуда.
19.12.2013 в 23:00:58
#4236693
Там есть и накладные на 24 модуля. У АВВ посмотрите, Шнейдера, мне чего то сегодня лень поисками заниматься.
19.12.2013 в 23:07:54
#4236709
Rumato,
вот к примеру
какие удобнее? где хорошие цены в Москве?
19.12.2013 в 23:13:58
#4236728
Мне Хагер нравится, там кстати на сайте видео есть, как они устанавливаются. Цены... Вы думаете монтажники этим заморачиваются? Главное, что-бы параметры были правильные, а уж где заказчик достанет.
19.12.2013 в 23:25:31
#4236758
главное удобство монтажа тогда - Hager Golf или ABB?
19.12.2013 в 23:35:56
#4236779
Prophet45 написал : Hager Golf или ABB?
Выбор за Вами, скатайтесь в Леруа например, покрутите, посмотрите и решите.
19.12.2013 в 23:44:46
#4236797
Rumato написал : Выбор за Вами, скатайтесь в Леруа например, покрутите, посмотрите и решите.
а там цены как по сравнению с интернет магазинами?
19.12.2013 в 23:49:03
#4236810
Похожи. Я предложил съездить, что бы щитки в руках подержать и выбрать.
20.12.2013 в 00:04:48
#4236839
да времени в обрез, надо уже все заказывать
20.12.2013 в 09:03:55
#4237134
Prophet45 написал : Прикинул по материалам. Что тут не так?
А бюджет жестко ограничен? А то можно все взять S200 и F200. FH, SH... - :(
20.12.2013 в 09:05:19
#4237136
Нет, не жестко. Главное качество. Я написал первое что в интернете нашел
20.12.2013 в 09:10:28
#4237141
Prophet45 написал : Красным цветом показал старые линии. Что теперь не так?
В этажном щитке все-таки надо автомат воткнуть после счетчика...
20.12.2013 в 09:11:47
#4237143
Solovey написал : В этажном щитке все-таки надо автомат воткнуть после счетчика...
Так он там и заложен на 25 ам. А пакетник убираем
20.12.2013 в 09:17:06
#4237150
20.12.2013 в 09:23:27
#4237155
Solovey написал :
- ABB S202 B25 2п - 569р (зачем 2 посчитали, на схеме 1шт?)
Один в квартиру, второй на этажный щиток. Там мне тут посоветовали
20.12.2013 в 09:50:15
#4237185
Prophet45 написал : Один в квартиру, второй на этажный щиток. Там мне тут посоветовали
Ну да, в этажный щиток логично. Можно даже попробовать в этажный поставить С25, а в квартирный В25, и понадеяться что возможно будет селективность при КЗ. А может и не будет...
Или На этаж ставим С25, а на вводе в квартиру или рубильник можно поставить, или вообще сразу ввод на УЗМ завести. Варианты разные есть - выбирайте.
А еще лучше в этажный щит засунуть селективный дифавтомат с дифтоком на 100мА.
20.12.2013 в 09:58:46
#4237196
Solovey написал : А еще лучше в этажный щит засунуть селективный дифавтомат с дифтоком на 100мА.
Совершенно не нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу