Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

16.12.2013 в 00:21:17

Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

16.12.2013 в 00:28:58

Solovey написал : Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то

И возможные ложные срабатывания.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 09:37:27

Prophet45 написал : Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!

(И пометьте на ней старые линии - чтобы вопросов больше не возникало про кабель 2*1,5)

0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

16.12.2013 в 09:38:52

Solovey написал : а вот совет во все места ставить 10мА

Никто не говорит про "все" места. Ставить надо туда, где есть опасность поражения. Но хозяин - барин. Хотя и палка один раз стреляет ....

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.12.2013 в 09:42:59

Prophet45 написал : Так что делать дальше?

Подождать! :D Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

16.12.2013 в 15:07:13

Rumato написал : Подождать! Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.

это точно

Solovey написал : К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!

Исправить:

pleshkovpa написал : 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО).

  • сделал

pleshkovpa написал : 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.

  • согласен наверное только с номиналом
0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:18:04

Красным цветом показал старые линии. Что теперь не так?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 21:38:16

Первый прямоугольник слева, освещение 2 - 3*2.5 Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата. Все нормально.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:48:03

Прикинул по материалам. Что тут не так?

  1. Автоматический выключатель ABB SH202L 2P/ 25A -2М (тип С) 4,5kA - 2шт.*281= 562 р.
  2. УЗМ-51М 220 В, 63 А («ЗАО Меандр») - 1 шт. - 1750 р.
  3. УЗО ABB FH202AC 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) - 3 шт.*1051 = 3153 р.
  4. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 7*175 = 1225 р.
  5. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 5*175 = 875 р.
0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:48:55

Rumato написал : Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата.

да, там 2*1,5, красным цветом старые линии.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 21:56:09

Гребенку добавьте, для разводки фазы по автоматам. Можно такую например взять - http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avtomaty_i_uzo/shiny_izolyatory_peremychki/iek/soedinitelnaya_shina_tipapinshtyr._1polyusnaya_iek_yns21-1-063/ И сам щиток, выбрали?

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 22:39:53

Rumato написал : Можно такую например взять

с гребенкой более менее ясно.

Исходить нужно из щитка? какой брать? Компактность прежде всего.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 22:45:14

Prophet45 написал : Исходить нужно из щитка?

исходить нужно из количества модулей, у Вас я насчитал 22, значит щиток минимум на 24. http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-skrytoj-ustanovki/schitok-dlja-skrytogo-montazha-s-156 например такой.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 22:57:51

Спасибо, мне нужен накладной. Встраивать некуда.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 23:00:58

Там есть и накладные на 24 модуля. У АВВ посмотрите, Шнейдера, мне чего то сегодня лень поисками заниматься.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу