Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

16.12.2013 в 00:21:17

#4228407

Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

16.12.2013 в 00:28:58

#4228429

Solovey написал : Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то

И возможные ложные срабатывания.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 09:37:27

#4228684

Prophet45 написал : Так что делать дальше? Или оставлять схему как есть?

К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!

(И пометьте на ней старые линии - чтобы вопросов больше не возникало про кабель 2*1,5)

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

16.12.2013 в 09:38:52

#4228687

Solovey написал : а вот совет во все места ставить 10мА

Никто не говорит про "все" места. Ставить надо туда, где есть опасность поражения. Но хозяин - барин. Хотя и палка один раз стреляет ....

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.12.2013 в 09:42:59

#4228695

Prophet45 написал : Так что делать дальше?

Подождать! :D Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

16.12.2013 в 15:07:13

#4229266

Rumato написал : Подождать! Подойдет еще пяток специалистов и услышите еще 5 разных мнений.

это точно

Solovey написал : К вашей последней редакции схемы было несколько существенных замечаний. - Ну и еще несколько несущественных. Выкладывайте окончательную схему!

Исправить:

pleshkovpa написал : 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО).

  • сделал

pleshkovpa написал : 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.

  • согласен наверное только с номиналом

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:18:04

#4236407

Красным цветом показал старые линии. Что теперь не так?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 21:38:16

#4236459

Первый прямоугольник слева, освещение 2 - 3*2.5 Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата. Все нормально.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:48:03

#4236487

Прикинул по материалам. Что тут не так?

  1. Автоматический выключатель ABB SH202L 2P/ 25A -2М (тип С) 4,5kA - 2шт.*281= 562 р.
  2. УЗМ-51М 220 В, 63 А («ЗАО Меандр») - 1 шт. - 1750 р.
  3. УЗО ABB FH202AC 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) - 3 шт.*1051 = 3153 р.
  4. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 7*175 = 1225 р.
  5. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 5*175 = 875 р.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 21:48:55

#4236492

Rumato написал : Видимо не заметили, достаточно 1.5 квадрата.

да, там 2*1,5, красным цветом старые линии.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 21:56:09

#4236507

Гребенку добавьте, для разводки фазы по автоматам. Можно такую например взять - http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avtomaty_i_uzo/shiny_izolyatory_peremychki/iek/soedinitelnaya_shina_tipapinshtyr._1polyusnaya_iek_yns21-1-063/ И сам щиток, выбрали?

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 22:39:53

#4236617

Rumato написал : Можно такую например взять

с гребенкой более менее ясно.

Исходить нужно из щитка? какой брать? Компактность прежде всего.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 22:45:14

#4236638

Prophet45 написал : Исходить нужно из щитка?

исходить нужно из количества модулей, у Вас я насчитал 22, значит щиток минимум на 24. http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-skrytoj-ustanovki/schitok-dlja-skrytogo-montazha-s-156 например такой.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 22:57:51

#4236680

Спасибо, мне нужен накладной. Встраивать некуда.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 23:00:58

#4236693

Там есть и накладные на 24 модуля. У АВВ посмотрите, Шнейдера, мне чего то сегодня лень поисками заниматься.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 23:07:54

#4236709

Rumato, вот к примеру http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-otkrytoj-ustanovki/schitok-dlja-otkrytogo-montazha-s-167 http://legrand-220.ru/product/2888/ http://shop220.ru/product985.htm

какие удобнее? где хорошие цены в Москве?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 23:13:58

#4236728

Мне Хагер нравится, там кстати на сайте видео есть, как они устанавливаются. Цены... Вы думаете монтажники этим заморачиваются? Главное, что-бы параметры были правильные, а уж где заказчик достанет.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 23:25:31

#4236758

главное удобство монтажа тогда - Hager Golf или ABB?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 23:35:56

#4236779

Prophet45 написал : Hager Golf или ABB?

Выбор за Вами, скатайтесь в Леруа например, покрутите, посмотрите и решите.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

19.12.2013 в 23:44:46

#4236797

Rumato написал : Выбор за Вами, скатайтесь в Леруа например, покрутите, посмотрите и решите.

а там цены как по сравнению с интернет магазинами?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2013 в 23:49:03

#4236810

Похожи. Я предложил съездить, что бы щитки в руках подержать и выбрать.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

20.12.2013 в 00:04:48

#4236839

да времени в обрез, надо уже все заказывать

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.12.2013 в 09:03:55

#4237134

Prophet45 написал : Прикинул по материалам. Что тут не так?

  1. Автоматический выключатель ABB SH202L 2P/ 25A -2М (тип С) 4,5kA - 2шт.*281= 562 р.
  2. УЗМ-51М 220 В, 63 А («ЗАО Меандр») - 1 шт. - 1750 р.
  3. УЗО ABB FH202AC 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) - 3 шт.*1051 = 3153 р.
  4. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 7*175 = 1225 р.
  5. Автоматический выключатель ABB S201 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA - 5*175 = 875 р.

А бюджет жестко ограничен? А то можно все взять S200 и F200. FH, SH... - :(

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

20.12.2013 в 09:05:19

#4237136

Нет, не жестко. Главное качество. Я написал первое что в интернете нашел

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.12.2013 в 09:10:28

#4237141

Prophet45 написал : Красным цветом показал старые линии. Что теперь не так?

В этажном щитке все-таки надо автомат воткнуть после счетчика...

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

20.12.2013 в 09:11:47

#4237143

Solovey написал : В этажном щитке все-таки надо автомат воткнуть после счетчика...

Так он там и заложен на 25 ам. А пакетник убираем

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.12.2013 в 09:17:06

#4237150

  1. ABB S202 B25 2п - 569р (зачем 2 посчитали, на схеме 1шт?)
  2. УЗМ-51М 220 В, 63 А («ЗАО Меандр») - 1 шт. - 1750 р.
  3. ABB 2 полюса F202 A-40/0,03 (тип А) -2490р / штука
  4. ABB 1-полюсный S201 B16 - 196р / штука
  5. ABB 1-полюсный S201 B10 - 196р / штука

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

20.12.2013 в 09:23:27

#4237155

Solovey написал :

  1. ABB S202 B25 2п - 569р (зачем 2 посчитали, на схеме 1шт?)

Один в квартиру, второй на этажный щиток. Там мне тут посоветовали

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.12.2013 в 09:50:15

#4237185

Prophet45 написал : Один в квартиру, второй на этажный щиток. Там мне тут посоветовали

Ну да, в этажный щиток логично. Можно даже попробовать в этажный поставить С25, а в квартирный В25, и понадеяться что возможно будет селективность при КЗ. А может и не будет...

Или На этаж ставим С25, а на вводе в квартиру или рубильник можно поставить, или вообще сразу ввод на УЗМ завести. Варианты разные есть - выбирайте.

А еще лучше в этажный щит засунуть селективный дифавтомат с дифтоком на 100мА. http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00011390 например

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.12.2013 в 09:58:46

#4237196

Solovey написал : А еще лучше в этажный щит засунуть селективный дифавтомат с дифтоком на 100мА.

Совершенно не нужно.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу