Alex2507 написал : опередили
я ничего не упустил?
В дополнение к вышесказанному. На ванную необходима отдельная линия на розетки, с защитой либо УЗО с током 10мА + АВ 16А, либо Дифф.АВ 16А/10мА. Если в ванной будет водонагреватель, то неплохо бы было его повесить на отдельную линию с защитой своего УЗО.
Розетки фартука на кухне тоже нужно защищать либо УЗО с током 10мА + АВ 16А, либо Дифф.АВ 16А/10мА.
01.12.2013 в 23:49:29
Yura88 написал : Я просто уже немного начал терять нить беседы...
Речь о том, что у Вас сильно завышены номиналы автоматов.
Совершенно безграмотная схема щитка, судя по всему...
Модулька - из ближайшего супермаркета или рынка.
Под вопросом - сечение вводного и разводка в щитке, в смысле возможности длительно держать максимальную нагрузку.
Это если коротко про главное.
Не вполне аккуратный монтаж кабельных трасс - пустяк по сравнению с этими моментами.
01.12.2013 в 23:53:33
pleshkovpa написал : Yura88,
Итого: нужны ответы на следующие вопросы: 1) Какой номинал вводного АВ в щите? 2) Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля на текущий момент? 3) УЗО с каким током утечки установлено в этажном щите? (30, 100, 300мА) 4) Сколько кабелей 3*4 проложено к месту установки варочной панели и духовки? 5) Как будет производиться подключение варочной панели и духовки? (Если через розетку, то какую)
Знаю только то, что кабель от щита до квартиры мы не меняли, кабеля 3*4 было куплено 8 м, следовательно линия будет только одна. Какое отношение имеет способ подключения духовки к проводке? Панель на клеммы, наверное (насколько я читал, рекомендуют делать так), Духовка через розетку (какую-нибудь силовую, наверное, пока не прорабатывал этот вопрос)
Еще раз спасибо!
01.12.2013 в 23:54:43
Юрий-Электр написал : Сделайте покрупнее фото щита, только с снятой декоративной крышкой. Интересно (да и не мне одному) посмотреть монтаж внутренностей щита.
Yura88, Будет возможность- снимите крышку эл.щита. Сделайте фото внутреннего монтажа. Посмотрим, что и как и куда идёт там....
02.12.2013 в 00:00:05
Yura88 написал : Какое отношение имеет способ подключения духовки к проводке?
Прямое. От этого зависит, какой АВ будет стоять. Про варочную панель Вы забыли.
Интересует как собираетесь подключать на этот кабель 2 мощных потребителя. Если Вы подключите кабель 3*4 напрямую на клеммы духовки, то куда подключите варочную панель?
Юрий-Электр написал : Yura88, Будет возможность- снимите крышку эл.щита. Сделайте фото внутреннего монтажа. Посмотрим, что и как и куда идёт там....
По количеству АВ и так понятно, что и куда идет. Там не фотографировать надо а выкидывать из щита половину и делать по нормальному.
02.12.2013 в 01:11:09
Alex2507 написал : 32А-дух шкаф 40А варочная панель
Духовой шкаф - 3х2,5 ( 16А ); варочная панель - 3х6,0 ( 32А ). Отсутствует вводной аппарат. Нет ни одного УЗО ... Полы действительно хочется поскорее залить, чтобы эту порнографию не видно было, но заливать рано - подозреваю, что надо какие-то линии менять, какие-то добавлять ... Бокс минимально 24 модуля для однушки. А вообще, разогнать бы эту шабашку поганой метлой.
02.12.2013 в 06:36:04
avmal написал : Духовой шкаф - 3х2,5 ( 16А ); варочная панель - 3х6,0 ( 32А ).
Вы сообщения читаете полностью или выхватываете только те куски которые Вас заинтересовали своей "неправильностью"? Думаю стоит таки ветку перечитать более внимательно чтобы понять к чему была мессага с такими номиналами...
02.12.2013 в 13:41:54
Да тут вообще треш и ужас. Диф - старого выпуска, и вообще не нужен и скорее всего подделка. Автоматы - SH, которые подделывают. И ни одного УЗО. А если это новостройка -то на этаже будет УЗО, да, НО противопожарное на 100 мА.
В переделку. Причём переделку надо начинать с того, что киньте нам на форум: * Фотку этажного щитка так, чтобы было видно что там есть (и надписи разглядеть) * Точный список кабелей, которые сейчас подходят к щиту в виде списка "Количество жил, Сечение, Что питает"
И надо вам запилить новый щит. Раза в 2-3 больше. Хотя бы чтобы было хоть три УЗОшки на розетки комнат, на кухню, на санузел. И автоматы все выкинуть нафиг. А как раз этот щиток надо было под слаботочку использовать.
02.12.2013 в 13:49:25
Cs-Cs написал : И автоматы все выкинуть нафиг.
:( Мне тоже тогда выкидывать придется. Хотя они не должны быть поддельные - от того же поставщика, что контакторы ESB, рубильники OT, УЗО F... На КЗ срабатывают четко, на перегруз - тоже.
02.12.2013 в 13:59:15
Cs-Cs написал : А если это новостройка -то на этаже будет УЗО, да, НО противопожарное на 100 мА.
не факт. Не во всех новостройках в подъезде УЗО противопожарное стоит. Чаще всего 1р С32 ИЭК или ЭКФ.