01.12.2013 в 23:17:10
Yura88 написал : Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно.
Учитывая это номиналы АВ должны быть: Освещение 6А (можно 10А) розетки: 16А Мощные приборы - 25А
И сразу еще вопрос - мощные приборы - это какие? Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А. Что будет подключено на линию NYM 3*4, и главное, каким образом?
Yura88 написал : Нужно у мастера моего узнавать.
Мастер должен был дать схему расключения щита до начала работ. А не после.
И еще вопрос, номинал вводного АВ в щите какой? Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля?
01.12.2013 в 23:19:56
Yura88, судя по списку автоматов:
01.12.2013 в 23:20:15
pleshkovpa написал : Учитывая это номиналы АВ должны быть: Освещение 6А (можно 10А) розетки: 16А Мощные приборы - 25А
И сразу еще вопрос - мощные приборы - это какие? Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А. Что будет подключено на линию NYM 3*4, и главное, каким образом?
Мастер должен был дать схему расключения щита до начала работ. А не после.
Мощные приборы - духовка и варочная панель
01.12.2013 в 23:23:51
Yura88 если логику представить попытатьсято получается 16А-свет 25А-розетки 32А-дух шкаф 40А варочная панель ;) ну или 32А - ВП и ДШ а 40А ввод. ну это так рассуждения вслух...:)
01.12.2013 в 23:24:10
Yura88 написал : Мощные приборы - духовка и варочная панель
Кабель 3*4 позволяет нагрузить на себя 6кВт. Следовательно, уже вырисовывается 2 кабеля. Как этот мастер думал подключать эти приборы? Вопрос задаю не просто так. Обычную розетку на этот кабель ставить нельзя. Следовательно, либо выход кабеля из стены будет сразу на духовку (или варочную), либо надо ставить клеммники. (причем нормальные).
Alex2507 написал : ну или 32А - ВП и ДШ а 40А ввод.
Скорее всего. Дифф. АВ. судя по всему на водонагреватель.
Из 10 установленных АВ - 2 откидываем. Остается 8 штук на свет и розетки. Для однокомнатной, в принципе не плохо. Плохо только то, что сделано через задницу.
Yura88, а количество АВ (по каждому номиналу) можете сказать? Чтобы мы тут не гадали.
01.12.2013 в 23:33:22
pleshkovpa написал : Yura88, а количество АВ (по каждому номиналу) можете сказать? Чтобы мы тут не гадали.
Конечно, вот:
Я просто уже немного начал терять нить беседы, в силу полного непонимания электрики...
01.12.2013 в 23:40:37
Yura88, Нить беседы следующая - 1) заливать гофру можно. Ничего страшного в такой прокладке нет. 2) Номиналы АВ в щите не соответствуют выбранным кабелям и создают опасность для Вашей жизни при дальнейшей эксплуатации. Для того, чтобы исправить то, что нахреновертил Ваш "мастер", мы и задаем вопросы.
Итого: нужны ответы на следующие вопросы: 1) Какой номинал вводного АВ в щите? 2) Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля на текущий момент? 3) УЗО с каким током утечки установлено в этажном щите? (30, 100, 300мА) 4) Сколько кабелей 3*4 проложено к месту установки варочной панели и духовки? 5) Как будет производиться подключение варочной панели и духовки? (Если через розетку, то какую)
Далее, Вам необходимо: На свет установить АВ с током 6А (или 10А) не больше. На розетки - 16А (не больше). На кабель 3*4 - АВ на 25А (не больше).
01.12.2013 в 23:40:48
опередили:)
01.12.2013 в 23:43:08
Alex2507 написал : опередили
я ничего не упустил?
В дополнение к вышесказанному. На ванную необходима отдельная линия на розетки, с защитой либо УЗО с током 10мА + АВ 16А, либо Дифф.АВ 16А/10мА. Если в ванной будет водонагреватель, то неплохо бы было его повесить на отдельную линию с защитой своего УЗО.
Розетки фартука на кухне тоже нужно защищать либо УЗО с током 10мА + АВ 16А, либо Дифф.АВ 16А/10мА.
01.12.2013 в 23:49:29
Yura88 написал : Я просто уже немного начал терять нить беседы...
Речь о том, что у Вас сильно завышены номиналы автоматов.
Совершенно безграмотная схема щитка, судя по всему...
Модулька - из ближайшего супермаркета или рынка.
Под вопросом - сечение вводного и разводка в щитке, в смысле возможности длительно держать максимальную нагрузку.
Это если коротко про главное.
Не вполне аккуратный монтаж кабельных трасс - пустяк по сравнению с этими моментами.
01.12.2013 в 23:53:33
pleshkovpa написал : Yura88,
Итого: нужны ответы на следующие вопросы: 1) Какой номинал вводного АВ в щите? 2) Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля на текущий момент? 3) УЗО с каким током утечки установлено в этажном щите? (30, 100, 300мА) 4) Сколько кабелей 3*4 проложено к месту установки варочной панели и духовки? 5) Как будет производиться подключение варочной панели и духовки? (Если через розетку, то какую)
Знаю только то, что кабель от щита до квартиры мы не меняли, кабеля 3*4 было куплено 8 м, следовательно линия будет только одна. Какое отношение имеет способ подключения духовки к проводке? Панель на клеммы, наверное (насколько я читал, рекомендуют делать так), Духовка через розетку (какую-нибудь силовую, наверное, пока не прорабатывал этот вопрос)
Еще раз спасибо!
01.12.2013 в 23:54:43
Юрий-Электр написал : Сделайте покрупнее фото щита, только с снятой декоративной крышкой. Интересно (да и не мне одному) посмотреть монтаж внутренностей щита.
Yura88, Будет возможность- снимите крышку эл.щита. Сделайте фото внутреннего монтажа. Посмотрим, что и как и куда идёт там....
02.12.2013 в 00:00:05
Yura88 написал : Какое отношение имеет способ подключения духовки к проводке?
Прямое. От этого зависит, какой АВ будет стоять. Про варочную панель Вы забыли.
Интересует как собираетесь подключать на этот кабель 2 мощных потребителя. Если Вы подключите кабель 3*4 напрямую на клеммы духовки, то куда подключите варочную панель?
Юрий-Электр написал : Yura88, Будет возможность- снимите крышку эл.щита. Сделайте фото внутреннего монтажа. Посмотрим, что и как и куда идёт там....
По количеству АВ и так понятно, что и куда идет. Там не фотографировать надо а выкидывать из щита половину и делать по нормальному.
02.12.2013 в 01:11:09
Alex2507 написал : 32А-дух шкаф 40А варочная панель
Духовой шкаф - 3х2,5 ( 16А ); варочная панель - 3х6,0 ( 32А ). Отсутствует вводной аппарат. Нет ни одного УЗО ... Полы действительно хочется поскорее залить, чтобы эту порнографию не видно было, но заливать рано - подозреваю, что надо какие-то линии менять, какие-то добавлять ... Бокс минимально 24 модуля для однушки. А вообще, разогнать бы эту шабашку поганой метлой.
02.12.2013 в 06:36:04
avmal написал : Духовой шкаф - 3х2,5 ( 16А ); варочная панель - 3х6,0 ( 32А ).
Вы сообщения читаете полностью или выхватываете только те куски которые Вас заинтересовали своей "неправильностью"? Думаю стоит таки ветку перечитать более внимательно чтобы понять к чему была мессага с такими номиналами...