На пульте управления приточно-вытяжной установки Electrolux EPVS-200 появляется ошибка "E2" это ошибка датчика наружнего воздуха.
Так он выглядет на фото. Поломка не явная, т.к. пока разбирал, собирал приточку, она стала работать, но не надолго. Через неделю опять тоже самое. "Е2" и не включается. Опять разобрал, на плате поменял местами датчики с наружнего на внутренней. Все заработало. Ошибок нет, но надолго-ли?
Сервис в русклимате. Обещали сделать запрос на завод, испугали что возможно датчик придется менять вместе с платой. Переплачивать большого желания нет. Неделю жду от них ответа и результат нулевой. Описания датчика (модель и т.п.) в инструкции нет. Если кто знает какой датчик можно поставить вместо него буду признателен.
Датчик подключается к плате 3-мя проводами, но по схеме голубой с зеленым замыкаются.
Поиском датчиков с 3-мя проводами подключения найти не смог. видел похожие с 2-х жильным подключением.
spyner написал :
если не сложно киньте ссылкой, поиск по PT1000 дает пластмассовые коробки которые отдаленно не напоминают датчик с фото.
Яндекс: найдётся всё :)
И так ли уж важен внешний вид датчика?
Важен диапазон измерения и схема подключения.
Вот тут, например, есть трехпроводной вариант.
veterburg написал :
И так ли уж важен внешний вид датчика?
Важен диапазон измерения и схема подключения.
Вот тут, например, есть трехпроводной вариант.
Если нет маркировки датчика, то внешний вид единственное на что остается обращать внимание при выборе.
На яндексе так и не увидел датчика похожего вида.
С подключением понятно.
spyner написал :
Если нет маркировки датчика, то внешний вид единственное на что остается обращать внимание при выборе.
На яндексе так и не увидел датчика похожего вида.
С подключением понятно.
Могу ошибаться, но один из нижепереечисленных датчиков должен подойти:
TG-KH/PT1000, TG-UH/PT1000, ST-U1/PT1000.
Два последних - наружные, первый - канальный.
Я бы сперва убедился в надежности соединений и проводки.
Там три хлипких многожильных провода на датчик и они даже не оконцованы при заведении в клеммник платы.
А по датчикам - я в подобных корпусах видел ds18b20. Так фиг его знает ...
petka написал :
Я бы сперва убедился в надежности соединений и проводки.
Там три хлипких многожильных провода на датчик и они даже не оконцованы при заведении в клеммник платы.
А по датчикам - я в подобных корпусах видел ds18b20. Так фиг его знает ...
по поводу проводки согдасен, да как её проверить?. Залудить провода от датчика? Зажаты они на клемнике плотно.
как этот датчик можно проверить в домашних условиях?