Имеется жилой дом с подведенной линией 380 В.
Схема щитка: 3п автомат>Счетчик (3ф)>Диф.автомат(6 шт,одномодульный Шнайдер на 25 А)>Нагрузка. Схема разводки дома сделана не правильно, так как не разделены линии освещения и розеток, заходит 3*2,5 в комнату и там разводится на свет и розетки. Всего в доме довольно таки большом получилось 6 групп, из них одна отдельно на насос в скважине. Итого 5 линий на весь дом. Разводка сделана проводом ПУНП 3*2,5. Хозяина все устраивает и переделывать он не собирается.
Нужно подключить однофазный генератор к сети питания дома, для питания во время отключения электроэнергии. Генератор выходной мощностью на 6 КВт. 3-х фазных потребителей нет. Автоматики не будет все будет включаться в ручную.
Собираюсь реализовать схему следующим образом: После вводного автомата поставить: 1SCA105332R1001 ABB OT63F3 Рубильник до 63А 3х-полюсный (с ручкой) -1 ШТ. 1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63…80F3- 2 ШТ.
PE на общюю шину.
От рубильника кабель ВВГ 3*4 в гофре по потолку с опуском на другую стену, где будет установлена Стационарная розетка на 63 А.
И такая же розетка встанет вместо одной штатной на генераторе.
Далее с помощью двух вилок и провода ПВС 3*4 будет собран удлинитель (3 м) для соединения 2 розеток ( делается для того что бы генератор не был жестко привязан к дому, и была возможность отцепить его и увести)
Интересует как отнесутся диф. автоматы к питанию от генератора? Прошу указать на ошибки если таковые имеются.