Cs-Cs написал : Данные клеммы сняты с производства.
Ага, и ногти по разному подстрижены.
Cs-Cs написал : Новые до 24 ампер, а автомат на 16А будет держать ток в 16х1,45 = 23,2 А. Будет на пределе, не годится.
Так ведь
Cs-Cs написал : * 160*7 = 1120 Вт, примерно 5 ампер тока * 160*3,5 = 560 Вт, примерно 2,5 ампер тока
Cs-Cs написал : * За регуляторами ТП? Не хватит места: регулятор ТП занимает весь подрозетник целиком
Это старые с мылом влезали, а на новых многих блок вынесен чуть вперёд, и вот такие аккуратно уложенные замечательно влезают.
Короче это ни о чём.