Здравствуйте avmal, большое спасибо, что подключились к нашей дискуссии.
avmal написал :
И вы, разумеется, выбирать будете из тех производителей, у кого одномодульные автоматы 1Р+N отсутствуют? Лично я обычно выбираю производителя, у которого в номенклатуре имеется ВСЁ, что мне требуется для реализации данного проекта, а не меняю свои задумки из-за неудачно выбранного лейбла.
Ну почему же. У меня нет каких-то пристрастий. Почитав форум, у меня сложилось мнение что и цена и качество у "большой тройки" (SE, ABB, Legrand) - сравнимо и вся разница в каких-то небольших фишках. Верно ли оно (это мнение)? В первую очередь рассматривал ABB по причине далёкой от электрики: у них есть симпатичные ящики - BL531D и U42D (дверь сделана рамкой для фотографии/картины).
avmal написал :
Предыдущий оратор забыл добавить, что придётся ещё увеличить объём щита на количество нулевых шинок ( +2 модуля каждая ) для каждого УЗО, от которого будет питаться более двух групповых линий или две линии с разными сечениями кабелей. Несомненно есть и другие плюсы-минусы, но и этих достаточно, чтобы задуматься. Хотя, при одном автомате после УЗО вполне разумно заменить на 1Р.
Да, замечание про шинки - существенное, т.к. хочу вместить всю схему в щит на 96 модулей. Спасибо ksiman и avmal.
avmal написал :
Ненормально, хотя бы, то, что освещение помещений с повышенной опасностью осталось без УЗО. А для освещения других помещений, подозреваю, будут использоваться не только труднодоступные для касания потолочные светильники, но и бра, различные подсветки ...
Да, меня тоже беспокоили бра и свет в санузлах, теперь весь свет посажен под общее УЗО (Схема версии 5).
avmal написал :
Мне бы подобное и в голову не пришло.
Мои знания отрывочны (где-то что-то прочитал). Опыта у меня нет никакого. Понимаю, что могу написать глупость, но делаю это не со зла. С удовольствием выслушиваю критику и исправляюсь.
avmal написал :
Просто потому не пришло бы, что варочная панель никак у меня не ассоциируется с потребителями коридора или чем-то другим. Лично я для варочной выделяю свой дифф 32А/30мА, а всё остальное оборудование типа ПММ, СМ на кухне, микроволновки, духовки ... ставлю под одно УЗО.
Меня тоже смутило подобное смешение, но моей целью было съэкономить отдельное коридорное УЗО, которое там было до этого.
Если коридорные розетки подключить на другое кухонное УЗО (кухонные розетки) - это будет выглядеть менее топорно?
avmal написал :
И вообще, количество УЗО можно сократить в два-три раза, как минимум ...
Я с удовольствием бы сократил, но в силу отсутствия опыта - я не вижу как. Если Вы подскажете или хотя бы намекнёте, я буду Вам признателен.
avmal написал :
Может я просмотрел пояснение по целесообразности нарекания всего освещения "неотключаемой нагрузкой", но сам допереть не могу.
Например, что бы иметь режим "присутствие дома" - моргать светом с контроллера, когда никого нет дома.