Результат у вас, как я понял, все еще отрицательный?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.12.2013 в 13:45:52

LoneWolf_SPb написал : Нет. Там о последствиях невыполнения, а сами-то правила для физиков где?

Т.е. вы хотите сказать что ПУЭ не распространяются на физических лиц, хотя КоАП предусматривает наказание за их нарушение для граждан?

LoneWolf_SPb написал : Осмотр требуется, про экспертизу ни слова. Осмотр ЭПУ проводится с целью удостовериться, есть ли это самое ЭПУ и предусмотрена ли в нем защита сетей от неисправности самого ЭПУ. Больше сетевиков ничего не волнует.

Ответ не верный... Если установка потребителя создает угрозу жизни и имущества = ограничение. И... перекос фаз создает угрозу нормальному функционированию электроустановки поставщика (сетей) и других потребителей. Осмотр - это и есть осмотр, конечно-же экспертами, специалистами.

LoneWolf_SPb написал : Очень интересно, можно поподробнее - со статьями, пунктами и пр.

О том как отключить потребителя, кроме как за неуплату? Вы про свою эпопею так и не рассказали.

LoneWolf_SPb написал : С этого момента стало понятно, что Ваш уровень осведомленности в правовых вопросах техприсоединения стремится к нулю.

Я не про моменты спрашивал. А о том, что вас не устраивает в данном типовом договоре и ТУ? Ради чего весь сыр- бор? 15 кВт есть, чего вам еще?

LoneWolf_SPb написал : При чем тут муниципалитет? Зачем СНТ обратилась? СО должна была за свои, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ средства провести необходимые работы.

Затем что у СО нет на это денюх и нет сетей ниже 10 кВ в радиусе 40 км, СНТ- не физлицо подпадающее в 14 пп 442 и требуется индивидуальный проект... А дачники (физ лица страдают от низкого напряжения). Вот местная власть и помогла своим гражданам финансировав проетк оборудование и материалы, сети же произвели работы.

LoneWolf_SPb написал : И какое отношение это имеет к нашей дискуссии?

Если кто-то начинает сильно борзеть- его прессуют всеми возможными способами. А страшнее чем пожарный- зверя нет. (рубильник офф и на пломбу до устранения...) Да и сети со сбытом могут крови столько попить, что небо с овчинку покажется.

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

08.12.2013 в 14:09:03

ПPOPAБ написал : Т.е. вы хотите сказать что ПУЭ не распространяются на физических лиц, хотя КоАП предусматривает наказание за их нарушение для граждан?

Выше я приводил вам ссылку из ПУЭ7 о том, на кого эти правила распространяются.

ПPOPAБ написал : Ответ не верный... Если установка потребителя создает угрозу жизни и имущества = ограничение. И... перекос фаз создает угрозу нормальному функционированию электроустановки поставщика (сетей) и других потребителей. Осмотр - это и есть осмотр, конечно-же экспертами, специалистами.

Давайте не будем рассказывать про перекос фаз у одного бытового потребителя в масштабах ВЛ-0,4кВ от, к примеру, ТП-1000кВа.

ПPOPAБ написал : О том как отключить потребителя, кроме как за неуплату? Вы про свою эпопею так и не рассказали.

Эта эпопея длилась 2 года. Вам всё в деталях рассказать?:)

ПPOPAБ написал : Я не про моменты спрашивал. А о том, что вас не устраивает в данном типовом договоре и ТУ? Ради чего весь сыр- бор? 15 кВт есть, чего вам еще?

Позже прикреплю мотивированный отказ от подписания этого договора, там все моменты учтены.

ПPOPAБ написал : Затем что у СО нет на это денюх и нет сетей ниже 10 кВ в радиусе 40 км, СНТ- не физлицо подпадающее в 14 пп 442 и требуется индивидуальный проект... А дачники (физ лица страдают от низкого напряжения). Вот местная власть и помогла своим гражданам финансировав проетк оборудование и материалы, сети же произвели работы.

Про "у СО денюх нет" можете не рассказывать, это их гимн. Зайдите на сайт любой СО в раздел "раскрытие информации" и порадуйтесь за коммунизм в отдельно взятой конторе.

ПPOPAБ написал : Если кто-то начинает сильно борзеть- его прессуют всеми возможными способами. А страшнее чем пожарный- зверя нет. (рубильник офф и на пломбу до устранения...) Да и сети со сбытом могут крови столько попить, что небо с овчинку покажется.

МЧС не имеет полномочий для работы с физлицами. А уж про остальное лучше и не рассказывайте - "хромая лошадь" всем показала, как у нас пожарные "прессуют, рубильниками оффают и пломбы до устранения". Сети со сбытом - организации чисто коммерческие, полномочий на проведение экспертиз и согласований не имеют. Пыжатся, конечно, но один раз послать достаточно.:)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.12.2013 в 14:12:52

ПPOPAБ написал : Я не про моменты спрашивал. А о том, что вас не устраивает в данном типовом договоре и ТУ? Ради чего весь сыр- бор? 15 кВт есть, чего вам еще?

ИМХО хочется иметь больше за те же деньги... То есть по 15кВт с фазы...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.12.2013 в 14:14:08

LoneWolf_SPb, вам выделили 15квт на 3 фазах. с какого перепуга вы решили, что вводной автомат вам положен какой вздумается? вы похоже пофигизм местных сетевиков пытаетесь выдать за правило. или, что более вероятно, решили потроллить немного.

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

08.12.2013 в 14:19:18

Alex___dr написал : ИМХО хочется иметь больше за те же деньги... То есть по 15кВт с фазы...

Не совсем верно. Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт - электроплита, сварочник, проточный водонагреватель и т.п.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.12.2013 в 14:22:22

LoneWolf_SPb написал : Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт

это исключительно ваши проблемы. применяйте оборудование, рассчитанное на многофазное подключение. также хотелось бы взглянуть на плиту мощностью более 5.5кВт работающую только в однофзном режиме.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.12.2013 в 14:25:20

LoneWolf_SPb написал : Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт - электроплита, сварочник, проточный водонагреватель

Плиты имеют возможность работать как от одной фазы, так и от трёх... Проточники более 5 кВт есть как однофазные, так и трёхфазные...
Сварочники более 5 кВт опять же часто имеют переключатель 230/400В (220/380) P.S. ИМХО проблема надуманная...

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

08.12.2013 в 16:00:02

Alex___dr написал : Плиты имеют возможность работать как от одной фазы, так и от трёх... Проточники более 5 кВт есть как однофазные, так и трёхфазные...
Сварочники более 5 кВт опять же часто имеют переключатель 230/400В (220/380)

Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.

Alex___dr написал : P.S. ИМХО проблема надуманная...

Проблема, к сожалению, вполне реальная. У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт. Со временем планирую перевезти ее на дачу, а домой купить что-нибудь более современное. Не уверен, что её возможно переделать на трехфазное подключение.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.12.2013 в 16:17:48

LoneWolf_SPb написал : что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет?

доверить подключение оборудования более компетентным людям.

LoneWolf_SPb написал : У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт.

озвучьте модель плиты. любопытно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.12.2013 в 16:19:33

LoneWolf_SPb написал : У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт.

Можно поинтересоваться моделью?

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

08.12.2013 в 16:30:42

Alex___dr написал : Можно поинтересоваться моделью?

Hansa, стеклокерамика, покупалась в 2002-м году. Модель не посмотреть - надо отодвигать от стенки вместе с мебелью.

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.12.2013 в 16:31:17

LoneWolf_SPb написал : Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.

  1. Не морочить голову и брать 10кВт однофазного подключения.
  2. Пригласить электрика. Если нет тяму что либо подключить, то не надо этим заниматься. Чревато потерей всего имущества.
0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

08.12.2013 в 16:39:32

SVKan написал :

  1. Не морочить голову и брать 10кВт однофазного подключения.

Вас не поймешь.:) То упорно убеждаете, что распределение по 5кВт на три фазы должно быть равномерным, то предлагаете людям присоединять 10кВт одной фазой от ВЛ-0,4кВ. Или предложите всем потребителям согласовывать одновременное включение сварочников и электроплит?:a

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.12.2013 в 16:56:13

LoneWolf_SPb написал : Вас не поймешь.:) То упорно убеждаете, что распределение по 5кВт на три фазы должно быть равномерным, то предлагаете людям присоединять 10кВт одной фазой от ВЛ-0,4кВ. Или предложите всем потребителям согласовывать одновременное включение сварочников и электроплит?:a

При однофазном подключении распределение фаз становится проблемой самого поставщика. Или скорее его задачей. На практике решается очень просто. Абсолютное большинство частных потребителей в среднем по больнице расходуют примерно одинаковое количество энергии. Поэтому, на практике достаточно допустим 300 имеющихся потребителей распределить равномерно по трем фазам. Первого на первую, второго на вторую, третьего на третью. Получим 100 на первой фазе, 100 на второй и 100 на третьей. Вот и вся арифметика. Все будет более менее равномерно. Если будет небольшой перекос, то можно найти кто жрет больше остальных и перекинуть его на другую фазу. А вот если отдать распределение приборов по фазам самим потребителям, то потом у 80 процентов все мощные потребители окажутся на первой фазе. И сеть на сие никак повлиять не сможет. Потом надо будет долго и нудно искать откуда перекосы, промерять у каждого все в щитке заниматься подсчетами. Вот для чего весь этот геморрой?