09.12.2013 в 07:54:51
На одоном из объектов я увидел, что рядом с 32 канализационной трубой идущей от сололифта к стояку, на расстоянии примерно 10-15 см. Проложен пучок силовых кабелей 220в. Есть ли какой ни будь регламент регулирующий расстояние между токопроводящими проводами и трубами подводки и стока воды??
09.12.2013 в 09:10:48
ПУЭ-7, Глава 2.1 Открытые электропроводки внутри помещений написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
..
10.12.2013 в 08:32:00
Спасибо за информацию) Но там есть еще аспект, заключающийся в том, что напорная канализация собрана из обыкновенных канализационных труб 32мм. А они вроде как для не напорной канализации.
10.12.2013 в 08:54:33
И подскажите пожалуйста разницу в маркировке напорных и безнапорных труб канализации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу